Für die vor Ort installierten PLC-Gehäuse wird ein explosionsgeschütztes Gehäuse mit Überdruckschutz verwendet. Frage: 1. Ist es notwendig, für die Gehäuse einen Druckschalter einzubauen, der bei niedrigem Druck des Steuerluftstroms die Stromversorgung des Gehäuses abschaltet? 2. Gibt es relevante Standards und Vorschriften, die diese Frage beschreiben? 3. Wie soll man die Auswirkungen eines Stromausfalls berücksichtigen, der durch die Einrichtung einer Druckschalter-Abschaltung beim Öffnen des Schaltschranktors entstehen kann und die Produktion beeinträchtigen könnte? Danke!
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Niumiu am 9.8.2019 um 11:55 geändert. 1. Man sollte sich die entsprechenden Vorschriften in GB 3836.5-2017 ansehen. 2. Bei explosionsgeschützten Anlagen mit Überdruck ist es nicht erlaubt, die Türen unter Strombedingungen zu öffnen. Wenn man sowohl Sicherheit als auch Produktivität berücksichtigen möchte, sollte man das Prinzip „Drei gegen Zwei“ in Betracht ziehen. Allerdings sind in den Druckfesten Explosionsschutzgehäusen meist Analysegeräte untergebracht, die wohl kaum die Produktion beeinflussen werden
Der PLC-Schrank vor Ort ist als druckfestes, explosionsgeschütztes Modell ausgeführt und verfügt über Prozesssteuerung, Überwachung sowie Interlocks. Was bedeutet „Drei wählen zwei“?
Haben Sie nicht auch Angst, dass ein Stromausfall die Produktion beeinträchtigt? Nutzen Sie daher drei Drucksender, um den Druck im Inneren zu messen. Zwei davon zeigen an, wenn der Druck zu niedrig ist – erst dann wird der Strom abgeschaltet. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen geringer als bei einem einzigen Sender
Man sollte den Hersteller bitten, einen Umleitungs-Schalter einzubauen – bei Wartungsarbeiten kann dieser dann auf die Umleitungsposition gestellt werden. Ohne Stromversorgung ist es tatsächlich umständlich.
Es ist sicherlich notwendig, die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Stromabschaltung durch Winddruck-Sperre ist die übliche Vorgehensweise