Thread Content
Prozess der Auswahl des Regelventils 1: Bestimmung des Durchflusses. Die vorhandene Produktionskapazität, die Belastung der Anlagen sowie der Zustand des Mediums bestimmen den berechneten Durchfluss Qmax und Qmin. Bestimmung des Druckunterschieds vor und hinter der 2. Ventil. Basierend auf den ausgewählten Durchflusseigenschaften der Ventile sowie den Eigenschaften des Systems wird der Widerstandskoeffizient S bestimmt, anschließend wird der zu berechnende Druckunterschied ermittelt. 3 Berechnen Sie Cv. Je nach dem zu berücksichtigenden Medium werden die geeigneten Berechnungsformeln und Diagramme verwendet, um Cmax und Cmin zu ermitteln. 4 Wählen Sie Cv aus. Auf der Grundlage von Cmax wird aus der gewählten Reihe von Produktstandards das C mit dem höchsten Wert von Cmax ausgewählt. 5 Überprüfung der Öffnungsweite der Regulierventile. Im Allgemeinen muss die Öffnungsgrad bei der maximalen berechneten Durchflussmenge größer oder gleich 90 % sein, während die Öffnungsgrad bei der minimalen berechneten Durchflussmenge kleiner oder gleich 10 % sein muss. 6 Überprüfung des tatsächlichen Regelbereichs der Regulierventile. Im Allgemeinen sollte das tatsächliche Regelverhältnis kleiner oder gleich 10 sein. Bestimmung des Ventilsitzdurchmessers und des Nenndurchmessers. Nach Überprüfung der Eignung wird es gemäß C festgelegt.
Danke an den Beitragstäter für den Austausch, lerne* lerne*.
Sind Sie Hersteller oder Entwickler von Ventilen?
Verstanden, danke für den Beitrag, Besitzer des Threads
Allgemeine, übliche Beschreibungen – dienen nur als Orientierungshilfe