Durchfluss von 17-FT-101 zu hoch: AMS-Druckdifferenz in Echtzeit: 0,74. Durchfluss am Steuergerät in Echtzeit: 61 t/h. Messbereich des Steuergeräts: 0–450 t. Messbereich der Druckdifferenz: 0–40 kPa. Niedrigster Durchflusswert: 31,5 t (7%). Der Durchfluss von 17-FT-101 entspricht dem Gesamtdurchfluss aus Kondensatöl und Wasserstoffiertem Öl. Derzeit beträgt der Durchfluss nur 14,6 t aus Destillatöl, doch 17-FT-101 zeigt einen Durchfluss von 60 t an. Doch der Durchfluss von 14,6 t ist wiederum deutlich geringer als der Durchfluss bei niedrigem Scherdruck von 31,5 t. Die Anzeigegeräte vor Ort werden auf Null gestellt, doch während der Stillstandphase zeigen die Messgeräte an den Rohrleitungen weiterhin Werte an. Beim Entleeren fließt auf der Druckseite Flüssigkeit, auf der Unterdruckseite Gas. Beim Fahren wird der Zeiger auf Null gestellt. Bei der Abgabe von Abfällen handelt es sich sowohl um Druck- als auch um Vakuumflüssigkeiten – doch der Druck ist sehr gering. Die Größe des Drucks und des Vakuums ist jedoch ungefähr gleich. Könnte das daran liegen, dass die Flüssigkeit die Rohrleitungen nicht vollständig gefüllt hat oder es ein geringer Durchfluss gibt? Warum wird bei niedrigem Durchfluss der Anzeigerwert trotzdem angezeigt – und außerdem so viel höher als der tatsächliche Wert?
AMS-Druckdifferenz in Echtzeit: 0,74; Durchfluss des Hauptgeräts in Echtzeit: 61 t/h; Messbereich des Hauptgeräts: 0–450 t; Messbereich der Druckdifferenz: 0–40 kPa; Niedrigster Schneidwert: 31,5 t (7%). Die Berechnungen wurden anhand der von Ihnen bereitgestellten Daten durchgeführt. Ein Differenzdruck von 0,74 entspricht 61 t/h. Dein Low-Cut: 31,5 t (7 %) – das wirkt nicht. Sie sollten jetzt überprüfen, ob mit dem Differenzdruckmesser 17-FT-101 etwas nicht in Ordnung ist Bestätigung der Tabelle: Verschiebt sich der Nullpunkt? Sind der positive und negative Druck ungestört fließend? Die Bestätigungsliste ist in Ordnung. Sie müssen überprüfen, ob der Differenzdruckwert von 17-FT-101 mit dem Messbereich übereinstimmt 40 kPa entsprechen 450 t – die Rohrleitungen müssen also ziemlich dick sein. Auch der Durchfluss FI-364 muss überprüft werden, ob er korrekt ist
Stimmen die verschiedenen Differenzdruckbereiche mit den Berechnungsunterlagen überein?
Ein niedriger Durchflusswert von 31,5 t entspricht einem Wert von 0,196 kPa. Der niedrige Durchflusspunkt des Durchflussmessers wird anhand des Differenzdrucks festgelegt. Ein Differenzdruck von 0,74 kPa liegt über diesem niedrigen Durchflusspunkt – daher wird ein Durchflusswert angezeigt. Was die Genauigkeit angeht, so kann man dies einfach mit der Methode vom 2. Stock überprüfen.