Zur Druckprüfung des Druckleitungsrohrs

2019-08-21View Original

Thread Content

Bei dem Drucktest der Messrohrleitungen – wird dabei der konstruierte Druck verwendet oder 1,2 Mal der Betriebsdruck?
Reply #22019-08-22
Gemäß GB50093 müssen die Tests bei einem Druck durchgeführt werden, der 1,5-mal so hoch ist wie der Druck des Flüssigkeitszustands und 1,15-mal so hoch wie der Druck im Gaszustand. GB50093 legt Vorgaben auf der Grundlage von GB50235 fest; für detailliertere Erklärungen oder komplexere Fälle siehe GB50235.
Reply #32019-08-22
In der Rohrleitungsplanung wird immer mit Vielfachen des Entwurfsdrucks gearbeitet, unabhängig vom Betriebsdruck.
Reply #42019-08-22
Es werden Tests bei 1,15-fachem (Luftdruck) oder 1,5-fachem (Hydraulikdruck) des Nenndrucks durchgeführt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.