Rationale Anordnung der Kontrollkabine

2019-08-23View Original

Thread Content

Wie der Titel bereits andeutet, wurde kürzlich das Gelände umgesiedelt. Aus technischen Gründen wird in Erwägung gezogen, die DCS-Steuerungsräume für die etwa 6 bis 7 Anlagen zur Herstellung von Phthalic-Anhydrid, Harzen, Weichmachern usw. zusammenzufassen. Daher erfordern die DCS-Steuerungscomputer im Kontrollraum sowie die Schaltschranksräume eine vernünftige Anordnung, einschließlich der Planung des Kontrollraums und der Gebäude für die Schaltschranksräume. Bitte können erfahrene Kollegen oder diejenigen mit guten Ratschlägen mir helfen? Es wären Fotos von ähnlichen Fällen sehr hilfreich. Danke
Reply #22019-08-23
Der Schrankraum ist vom DCS-Steuerungszimmer getrennt und als eigenständiger Raum eingerichtet. So ist es am besten
Reply #32019-08-23
Als Referenz können die Designvorschriften für Kontrollräume HG/T20508-2014 oder SH/T3006-2012 herangezogen werden
Reply #42019-08-24
Der Schrankraum muss als eigenständige Einrichtung angelegt werden und vom DCS-Steuerungsraum getrennt sein. Der Schrankraum dient in der Regel nur dazu, dass Fachleute für Messgeräte dort Inspektionen durchführen und Wartungsarbeiten durchführen können. Prozessbediener haben keinerlei Zutritt ohne Erlaubnis
Reply #52019-08-24
Der Schrankraum ist separat eingerichtet. Die DCS-Steuerpulte können nach den jeweiligen Anlagen in verschiedene Bereiche unterteilt werden – vorausgesetzt, die Steuerung erfolgt weiterhin getrennt. Natürlich muss dabei auch berücksichtigt werden, wie die anderen Alarmsignale vor Ort angeschlossen werden können, sowie wie eine effektive Kommunikation zwischen den Bedienern im Innen- und Außenbereich gewährleistet werden kann
Reply #62019-09-02
Als Richtlinie für die ordnungsgemäße Anordnung können die Designvorschriften für Kontrollräume HG/T20508-2014 oder SH/T3006-2012 sowie die Vorschriften für den Brandschutz in Petrochemiekontrollräumen nach GB 50779-2012 herangezogen werden
Reply #72019-09-04
Man muss sehen, wie viel Platz vorhanden ist – die Bedienkabine und der Schrankraum müssen getrennt werden
Reply #82019-09-10
Haben Sie keine Pläne vom Entwurfsbüro? Ich arbeite hier ganz nach den Plänen. Die Bediener stehen vor Ort, was Arbeitskräfte spart. Im Innenraum sind die Steuerkästen und Bedienpulte voneinander getrennt, außerdem wird der Boden mit antistatischem Bodenbelag ausgelegt. An den Eingängen wird eine wasserdichte Abdeckung verwendet. Das Wichtigste ist, die Leitungen, die in den Schrank gelangen, ordentlich zu verteilen – ansonsten gibt es nicht viel zu tun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.