Meine Damen und Herren, können Sicherheitsübertragungseinheiten in Zone 22 mit Staubexplosionsschutz sowie in der Explosionsschutzklasse E*D IIIC T230 eingesetzt werden?
Intrinsisch explosionsgeschützt bezieht sich auf explosive Gase und beschreibt, ob die bei einem Defekt des Geräts freigesetzte Energie unter den Bedingungen der Umgebungsluft in der Lage ist, explosive Gase zu entzünden und zur Explosion zu bringen. . . Für diese Zone 0, Zone 1 und all die anderen Zonen – gibt es auch Grenzwerte für die Konzentration von explosionsgefährlichen Gasen? Könnte es sich um einen Fall handeln, in dem das Gerät mit explosiven Gasen gefüllt ist? . . . Das verstehe ich auch nicht, ich habe noch keine Beschreibungen zu diesem Thema gesehen. Staubexplosion – wie funktioniert das eigentlich? Ich weiß es nicht...... Ich bin hier, um einen Beitrag zu erstellen. .
Nach GB50058 und unter Berücksichtigung des Explosionsschutzzeichens am Transmitter sollte das möglich sein.
Es sind explosionsgeschützte Messgeräte mit Staubschutz der iD-Klasse verfügbar. Im Allgemeinen kann das Inertgas-Prinzip nicht für Stäube verwendet werden. Aber wenn man die einzelnen Kriterien betrachtet, so erfüllen die meisten intrinsisch sicheren und explosionsgeschützten Geräte die Anforderungen in staubigen Umgebungen. Die beiden wichtigsten Unterschiede bei der Explosionsschutzmaßnahme gegen Staub und Gase sind: 1. Bei der Explosionsschutzmaßnahme gegen Staub muss nachgewiesen werden, wie Lichtfokussierung sowie Energie dazu führen können, dass der Staub entzündet wird ; (Die meisten Geräte haben dieses Problem nicht.) ; 2. Bei der Explosionsschutzplanung für Stäube muss die Auswirkung des Staubauflags auf die Oberflächentemperatur bewertet werden. Die zulässigen Oberflächentemperaturen bei Staubexplosionsschutz sind in der Regel recht hoch, während die Oberflächentemperaturen der meisten intrinsisch sicheren sowie explosionsgeschützten Geräte auf niedrigere Werte gesenkt werden können
Ich habe noch eine Frage an die Lehrer: Können Geräte mit der Explosionsschutzklasse ex nadIIbt4 gemeinsam mit explosionsgeschützten Geräten in derselben Steckdose verwendet werden? Wird für die NA- und D-Typen-Anzeigen getrennt eine Verbindungsbox verwendet? Gibt es dazu Vorgaben in den nationalen Normen?