Abteilung für Prozesstechnik – Forum für Mess- und Steuerungstechnologie – Eine Frage pro Tag – Fragen 08–26: Multiple-Choice-Fragen: Der Messbereich des Drucksenders 1151GP betrug ursprünglich 0–100 KPa. Wenn dieser Wert um 100 % verschoben wird, dann beträgt der neue Messbereich des Senders: 100–200 KPa. Der Messbereich des Instruments beträgt 100 KPa. Richtige Antwort: Richtig
Reply #22019-08-26
Hallo! Was bedeutet das OK, auf das Sie oft antworten? Ist das richtig? Bitte antworten Sie mit „Richtig“ oder „Falsch“, „Ja“ oder „Nein“. Andernfalls kann nicht beurteilt werden, ob die Antwort richtig ist. Danke für die Teilnahme an der Aktivität „Eine Frage pro Tag“!
Reply #32019-08-26
Der Messbereich des 1151GP-Drucksensors betrug ursprünglich 0–100 KPa. Durch eine Erweiterung um 100 % ändert sich der Messbereich nun auf 100–200 KPa. Der Messbereich des Instruments beträgt 100 KPa. (Richtig)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.