Thread Content
Differenzdruckstrommessgerät mit Lochplatte, Messbereich des Gerätes: 0–10 kPa; interner Messbereich: –0,4–24,6 kPa. Der Differenzdruck beträgt 40 kPa. Im DCS-Bildschirm wird ein Übermaß angezeigt. In der Prozesssteuerung soll der Messbereich erhöht werden – doch es ist unklar, um wie viel. Soll das Messgerät den tatsächlichen Durchfluss berechnen?
Maximal nur 24,6? Und dann soll man 40 messen? Habe ich es immer noch nicht verstanden?
Ich verstehe es nicht – der Transmitter hat eine maximale Druckmessung von 10 kPa, die maximale Differenzdruckmessung beträgt 40 kPa. Wie wird das gemessen? Der Düsenflussmesser wird vom Hersteller auf der Grundlage der vom Kunden bereitgestellten Parameter technisch weiterverarbeitet. Es handelt sich dabei um ein Einzelstück – falls sich die Parameter ändern, muss der Hersteller informiert werden, damit dieser den Düsenflussmesser neu berechnen und anpassen kann. Es reicht nicht aus, einfach nur einen Parameter zu ändern.
24,6 ist die Obergrenze, das Anzeigefeld des Transmitters reicht von 0–10 kPa. Was 24,6 angeht, so sollte man dies als eine angepasste Wertangabe betrachten
Oben im Überschriftsbereich steht 0-10kPa. Wenn man 475 anschließt, wird angezeigt -0,6-24,4 – das wurde vermutlich manuell geändert
Oben im Überschriftsbereich steht 0-10kPa. Wenn man 475 anschließt, wird angezeigt -0,6-24,4 – das wurde vermutlich manuell geändert
Das heißt, auf der Beschriftung steht 0–10 kPa, die tatsächlich eingestellte Messspanne liegt jedoch bei -0,6–24,4. Die maximale Messspanne des Transmitters beträgt 40 kPa, richtig?
Verwenden Sie 475, um herauszufinden, welcher maximale Druckunterschied innerhalb des Transmitters eingestellt werden kann. Der Druckunterschied darf diesen Wert nicht überschreiten. Ist dieser Wert von 40 KPA der zu erweiternde Druckunterschied? Berechnungsmethode für die Erweiterung des Messbereichs: Das Verhältnis der Druckdifferenzen = Quadrat des Verhältnisses der Messbereiche. 25 KPA/40 KPA = Quadrat von 3200 / Quadrat des geänderten Messbereichs. Man sollte den Messbereich auf 4000 einstellen und den Differenzdruckwert des Transmitters auf 0–40 kPa ändern. Die Null muss kalibriert werden. Der Nullpunkt des Differenzdruckmessers ist verschoben – man sollte ihn nicht verschieben. Stattdessen sollte man bei keinem Durchflusswert den Wert mit 475 auf Null setzen. Nach den von Ihnen bereitgestellten Informationen scheint der Messbereich einmal erweitert worden zu sein: Der ursprüngliche Messbereich von 10 KPA mit einem Wert von 2000 wurde auf einen Messbereich von 25 KPA mit einem Wert von 3200 erweitert. 10/25=3200 Quadrat/2000 Quadrat
Bestimmen Sie zunächst, welchen maximalen Differenzdruck diese Anzeige messen kann, und legen Sie anschließend auf der Grundlage der Berechnungen des Durchflussmessers den entsprechenden Messbereich fest
Ich habe jetzt 475 in 0-60kPa geändert
Richtig, auf dem Etikett steht 0–10 kPa; mit dem Gerät 475 beträgt der Wert im Inneren -0,06–24,94. Das sollte als angepasster Wert angesehen werden – jetzt ist der Wert wieder auf 0–60 kPa gesetzt worden. Der Durchfluss liegt bei über 2600. Für diesen Wert gibt es keine echte Begründung. Was die 40 kPa angeht, so handelt es sich dabei um den Messwert, der vom Gerät 475 angezeigt wird