HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Kabelträger-Überbrückung

2019-08-27View Original

Thread Content

In welchen Anwendungsgebieten werden die Tragschienen für Kabelträger in Form von Schächten, Tabletts oder Treppenstrukturen jeweils eingesetzt? Wie wählt man aus? Und was ist der Unterschied zwischen einer Tragkonstruktion mit einer Länge von direkt 6 Metern und einer, die aus 3 Teilen mit jeweils 2 Metern Länge zusammengesetzt wird?
Reply #22019-08-28
Anzeigesignalkabel für den Außenbereich in Tragblechausführung (mit Entlüftungsöffnungen), für den Innenbereich in Kanalausführung (ohne Entlüftungsöffnungen). Bei den Antriebskabeln der Motoren wird auf eine gute Kühlung geachtet; deshalb werden Tragrohrsysteme verwendet. Tragflächen mit einer Länge von 6 Metern können in Abständen von 6 Metern gestützt werden (laut den SH-Vorschriften muss dies nach den Angaben des Herstellers erfolgen; wenn der Hersteller einen Abstand von 6 Metern angibt, ist das auch zulässig). Diese Art, bei der 3 Stück à 2 Meter zusammengesetzt werden, kann im Grunde nur eine Traglast von 2 Metern aufnehmen.
Reply #32019-08-28
Die Produkte der meisten Hersteller in Form von Schächten und Paletten haben eine Spannweite von 2 m. Zwischen der Schachtel- und der Palettebauweise gibt es keinen wesentlichen Unterschied. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei einfach um Bräuche in verschiedenen Branchen: In Bauvorlagen wird meist die Schachtelbauweise verwendet, während in der allgemeinen Industrie die Palettebauweise üblich ist. Tragrahmen sind geeignet für die Haupttrassen von Leitungs- und Steuerkabeln, nicht jedoch für Signalkabel. .
Reply #42019-08-29
Der Unterschied zwischen der Palette- und der Schlitzkonstruktion besteht darin, dass bei der Palette-Konstruktion im unteren Bereich des Trägers Kühlöffnungen vorhanden sind, während die Schlitzkonstruktion geschlossen ist. Ansonsten gibt es keinen Unterschied; Leiternrahmen werden hauptsächlich zum Verlegen großer Leitungen verwendet. Auch in Umgebungen mit viel Staub eignen sie sich, da dort weniger Staub anlagert. Was die Abstände zwischen den einzelnen Abschnitten angeht, so kommt es vor allem auf die Stabilität und die richtige Befestigung an. Genauere Angaben dazu finden sich in den Spezifikationen des Herstellers. Zudem sollte man auf die Erdung der Verbindungen zwischen den einzelnen Abschnitten achten.
Reply #52019-08-29
Für Messkabel werden Kanaltypen verwendet, für elektrische Anwendungen Treppentypen – das ist eine ziemlich häufige Praxis. Einer der Vorteile der Schlitztechnik ist, dass die Signalkabel kleiner sind und nicht herunterhängen – zumindest meine persönliche Ansicht: lol. Für Leitungen zur Energieversorgung werden Treppenformige Kabel verwendet – dadurch werden Kosten eingespart. Leitungen zur Energieversorgung sind in der Regel ziemlich dick und hängen nicht herab. :Lol, natürlich ist die Kühlung auch besser. :lol
Reply #62019-08-30
Geteilte Träger müssen verbunden werden.
Reply #72019-10-14
Für große Entfernungen wird ein 6-m-Brückenrahmen verwendet – er ist einfach zu installieren und spart Kosten. Im Gegenteil: Wählen Sie 2 Meter
Reply #82019-10-15
Anzeigesignalkabel für den Außenbereich in Tragblechausführung (mit Entlüftungsöffnungen), für den Innenbereich in Kanalausführung (ohne Entlüftungsöffnungen). Bei den Antriebskabeln der Motoren wird auf eine gute Kühlung geachtet; deshalb werden Tragrohrsysteme verwendet. Tragflächen mit einer Länge von 6 Metern können in Abständen von 6 Metern gestützt werden (laut den SH-Vorschriften muss dies nach den Angaben des Herstellers erfolgen; wenn der Hersteller einen Abstand von 6 Metern angibt, ist das auch zulässig). Diese Art, bei der 3 Stück à 2 Meter zusammengesetzt werden, kann im Grunde nur eine Traglast von 2 Metern aufnehmen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.