Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yiyuguchen am 28.8.2019 um 17:14 bearbeitet. Die Außenseite des Wärmetauschers wird mit Dampf beheizt. Um die Temperatur an der Ausgangsstelle des Materials zu kontrollieren, wird die Menge an Dampf geregelt. Dazu werden in den Dampfleitungen parallele Regelventile eingesetzt, um eine präzise Steuerung zu gewährleisten. Ist das möglich?
Die Automatisierung ist möglich, indem der Dampffluss gesteuert wird
Sollten in den Dampfleitungen Parallelregelventile installiert werden? Wie schaltet man parallel? Sind Einlass für Dampf und Auslass für Kondensat parallel geschaltet?
Das bedeutet, dass es in der Dampfeinzugsleitung parallel angebracht wird
Dieses Steuerkonzept regelt tatsächlich den Dampfeingangstrom im Außenkreis des Wärmetauschers, um die Ausgangstemperatur der Masse zu kontrollieren. Dieses Verfahren wird häufig eingesetzt, wenn es in Dampfleitungen nicht möglich ist, direkt zu drosseln. Es ist zu beachten, dass bei einem geringen Durchfluss am Dampfeingang die Steuerung sehr empfindlich ist. Wenn der Durchfluss am Dampfeingang hingegen groß ist, nimmt die Empfindlichkeit der Steuerung ab – sie wird weniger präzise. Wenn die Steuerventil in einen Parallelschleifenleitungs des Dampfleitungsnetzes eingebaut wird, erhöht sich der Dampfdurchfluss in den Wärmetauscher, wenn die Öffnungsweite der Steuerventil verringert wird. Wenn die Öffnungsweite der Steuerventil bereits sehr klein ist, ist die Steuerung in diesem Fall kaum noch empfindlich.
Es ist möglich, eine Stufensteuerung für Ventile unterschiedlicher Größe zu konzipieren – diese Anwendung kommt häufig vor.