Der DVC6200-Positionierer wurde erfolgreich kalibriert. Wenn ein Signal für die Ventilposition gegeben wird, funktioniert der Bewegungsablauf nach unten einwandfrei. Beim Bewegungsablauf nach oben – zum Beispiel bei einer Ventilposition von 25 – erreicht das Ventil zunächst eine Position von über 30, bevor es wieder auf die Position 25 zurückkehrt. Bei jedem Schritt nach oben öffnet sich das Ventil etwas weiter, bevor es wieder in die gewünschte Position zurückkehrt

2019-08-28View Original

Thread Content

Neue Positionierer und Magnetstreifen – der DVC6200-Positionierer wurde eingestellt. Bei der Übermittlung eines Signals für die Ventilposition funktioniert der Bewegungsablauf nach unten einwandfrei. Beim Bewegungsablauf nach oben erreicht das Ventil beispielsweise bei einer Einstellung von 25 zunächst einen Wert von über 30, bevor es wieder auf die gewünschte Position 25 zurückkehrt. Jeder Punkt auf dem Weg nach oben wird auf diese Weise etwas überschritten, bevor das Ventil wieder zur festgelegten Position zurückkehrt. Es handelt sich um originale FISHER-Ventile.
Reply #22019-08-28
Ich habe es 3 Mal eingestellt – doch es bleibt trotzdem so. Zweiweckig
Reply #32019-08-29
Es gibt etwas Übersteuern – die Parameter können angepasst werden. Wenn das nicht wichtig ist, ist das auch in Ordnung
Reply #42019-08-29
Versuchen Sie, die PID-Parameter des Positioniers manuell anzupassen
Reply #52019-08-29
Meinen Sie den Punkt zur Anpassung der Expertenparameter?
Reply #62019-08-29
Nicht in Betrieb, einstellbare Ventilposition, Auf- und Abwärtsbewegung sind beide sehr gut, im Online-Modus funktioniert es nicht
Reply #72019-08-29
Dieser Beitrag wurde zuletzt von white-cg am 2019-8-29 13:59 bearbeitet. Es kommt zu einer Übersteuerung – es gibt dafür viele Gründe. Die Bewegung nach unten verläuft normal. Beim Aufstieg zum Beispiel erreicht der Ventilwert zunächst Werte um 30, bevor er wieder auf 25 fällt. Bei jeder Bewegung nach oben ist das so. Im Moment ist die einfachste und direkteste Lösung, die Querschnittsfläche der pneumatischen Leitung, die vom Positionierer zum Zylinder führt, etwas zu verringern – zum Beispiel indem man die Leitung mit einer Zange etwas zusammendrückt. Es ist am besten, die Einstellungen des Positionierers zu verwenden, um Anpassungen vorzunehmen.
Reply #82019-08-31
Im Konfigurationsmenü der FISHER-Ventile gibt es eine Option zur Leistungsoptimierung – durch Erhöhung des Koeffizienten sollte das Überschreiten der Zielwerte verringert oder beseitigt werden.
Reply #92019-09-01
Dieses Phänomen ist das Ergebnis von Übersteuerung. Man kann einen einfachen Blockdiagramm des Ventilpositioniers und der Funktionsweise des Ventils zeichnen – daraus geht hervor, dass es sich im Grunde um ein Einzugsregelsystem handelt. Wenn die Aufwärts- und Abwärtssignale unterschiedlich sind, liegt das meist daran, dass die Kraft des Mediums auf den Ventilkern unter verschiedenen Bedingungen zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Ventils führt – oder an unterschiedlichen Luftwiderständen in den beiden Ventilkanälen (bei zweikreisigen Ventilen). (Wenn die Auf- und Abwärtsantworten gleich sind, führt das Überschreiten des Zielwertes zu Oszillationen der Ventile.) Wenn der Positionierer Einstellungen wie Dämpfung, Proportionalität und Verstärkung besitzt, kann man durch Anpassung dieser Einstellungen das Überschreiten des Zielwertes beseitigen. Wenn die Reaktionszeiten des Doppelwirkventils beim Auf- und Absteigen stark voneinander abweichen, kann eine Anpassung des Positioniersystems das Problem nicht lösen; es ist eine Anpassung der Leitungen erforderlich. Zum Beispiel: An beiden Seiten werden Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser verwendet ; Den Schlitz in der Mitte des Rohranschlusses vergrößern oder teilweise verschließen ; Mit Zangen den Schlauch zusammenpressen … Außerdem: Ein Leck in den Signalleitungen kann ebenfalls das von Ihnen beschriebene Phänomen verursachen.
Reply #102019-09-05
Konfigurieren > Geleitete Einrichtung > Leistungsanpasser oder Konfigurieren > Geleitete Einrichtung > Stabilisieren/Optimieren
Reply #112019-09-06
Vielen Dank an alle, ich melde mich bei Ihnen, sobald alles erledigt ist.
Reply #122019-12-19
Gehen Sie zum Positionierer und passen Sie den Parameter Stabilize/Optimize an. Wir verwenden den 475-Handcontroller; bei DecreaseResponse (Verringerung der Reaktionszeit) ist die Reaktion zunächst langsam und danach schnell. Falls das nicht ausreicht, gehen Sie zu Increase Damping (Erhöhung der Dämpfung)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.