Neue Positionierer und Magnetstreifen – der DVC6200-Positionierer wurde eingestellt. Bei der Übermittlung eines Signals für die Ventilposition funktioniert der Bewegungsablauf nach unten einwandfrei. Beim Bewegungsablauf nach oben erreicht das Ventil beispielsweise bei einer Einstellung von 25 zunächst einen Wert von über 30, bevor es wieder auf die gewünschte Position 25 zurückkehrt. Jeder Punkt auf dem Weg nach oben wird auf diese Weise etwas überschritten, bevor das Ventil wieder zur festgelegten Position zurückkehrt. Es handelt sich um originale FISHER-Ventile.
Ich habe es 3 Mal eingestellt – doch es bleibt trotzdem so. Zweiweckig
Es gibt etwas Übersteuern – die Parameter können angepasst werden. Wenn das nicht wichtig ist, ist das auch in Ordnung
Versuchen Sie, die PID-Parameter des Positioniers manuell anzupassen
Meinen Sie den Punkt zur Anpassung der Expertenparameter?
Nicht in Betrieb, einstellbare Ventilposition, Auf- und Abwärtsbewegung sind beide sehr gut, im Online-Modus funktioniert es nicht
Dieser Beitrag wurde zuletzt von white-cg am 2019-8-29 13:59 bearbeitet. Es kommt zu einer Übersteuerung – es gibt dafür viele Gründe. Die Bewegung nach unten verläuft normal. Beim Aufstieg zum Beispiel erreicht der Ventilwert zunächst Werte um 30, bevor er wieder auf 25 fällt. Bei jeder Bewegung nach oben ist das so. Im Moment ist die einfachste und direkteste Lösung, die Querschnittsfläche der pneumatischen Leitung, die vom Positionierer zum Zylinder führt, etwas zu verringern – zum Beispiel indem man die Leitung mit einer Zange etwas zusammendrückt. Es ist am besten, die Einstellungen des Positionierers zu verwenden, um Anpassungen vorzunehmen.
Im Konfigurationsmenü der FISHER-Ventile gibt es eine Option zur Leistungsoptimierung – durch Erhöhung des Koeffizienten sollte das Überschreiten der Zielwerte verringert oder beseitigt werden.
Dieses Phänomen ist das Ergebnis von Übersteuerung. Man kann einen einfachen Blockdiagramm des Ventilpositioniers und der Funktionsweise des Ventils zeichnen – daraus geht hervor, dass es sich im Grunde um ein Einzugsregelsystem handelt. Wenn die Aufwärts- und Abwärtssignale unterschiedlich sind, liegt das meist daran, dass die Kraft des Mediums auf den Ventilkern unter verschiedenen Bedingungen zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Ventils führt – oder an unterschiedlichen Luftwiderständen in den beiden Ventilkanälen (bei zweikreisigen Ventilen). (Wenn die Auf- und Abwärtsantworten gleich sind, führt das Überschreiten des Zielwertes zu Oszillationen der Ventile.) Wenn der Positionierer Einstellungen wie Dämpfung, Proportionalität und Verstärkung besitzt, kann man durch Anpassung dieser Einstellungen das Überschreiten des Zielwertes beseitigen. Wenn die Reaktionszeiten des Doppelwirkventils beim Auf- und Absteigen stark voneinander abweichen, kann eine Anpassung des Positioniersystems das Problem nicht lösen; es ist eine Anpassung der Leitungen erforderlich. Zum Beispiel: An beiden Seiten werden Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser verwendet ; Den Schlitz in der Mitte des Rohranschlusses vergrößern oder teilweise verschließen ; Mit Zangen den Schlauch zusammenpressen … Außerdem: Ein Leck in den Signalleitungen kann ebenfalls das von Ihnen beschriebene Phänomen verursachen.
Konfigurieren > Geleitete Einrichtung > Leistungsanpasser oder Konfigurieren > Geleitete Einrichtung > Stabilisieren/Optimieren
Vielen Dank an alle, ich melde mich bei Ihnen, sobald alles erledigt ist.
Gehen Sie zum Positionierer und passen Sie den Parameter Stabilize/Optimize an. Wir verwenden den 475-Handcontroller; bei DecreaseResponse (Verringerung der Reaktionszeit) ist die Reaktion zunächst langsam und danach schnell. Falls das nicht ausreicht, gehen Sie zu Increase Damping (Erhöhung der Dämpfung)