Der Inhalt des ersten Bildes ist ein Teil des zweiten Bildes. Was bedeuten die einzelnen Elemente auf den Bildern und wie entstehen sie? Welche Schritte sind notwendig, um auf der Grundlage dieses Diagramms eine Leitungsverbindungsskizze zu erstellen? Bitte helfen Sie mir bei der Beantwortung.
Ich möchte fragen: Wie viele Tonnen entsprechen 100 kPa bei einem Differenzdruckstrommessgerät?
Profis erledigen professionelle Aufgaben. Wenn man das nicht versteht, dann ist man zu 100 % kein Experte im Bereich Elektrotechnik.
Ich weiß nicht einmal, was du wissen willst. Sind das alle Fragen?
Informationen im Bild: Widerstandssignal der Wärmesensoren; die Abschirmungsleitungen sind mit Kupferbändern verbunden. Kabeltyp: ZR-DJYVP-1X3X1,5
Auf diese Frage kann niemand antworten. Es muss ein Durchflussberechnungsbogen vorhanden sein, denn nur anhand dieses Bogens lässt sich der Durchfluss bei einem bestimmten Druckunterschied berechnen.
Informationen im Bild: 021-01xs – das sollte die Nummer der Mittelverbindungsbox sein. „abc“ bezeichnet die Temperatur im Dreileitersystem. Die Schirmleitung muss geerdet werden; in der Regel handelt es sich dabei um Kupferleitungen. Im Verbindungsgehäuse sollte es bereits enthalten sein. TE210101aRC: TE210101a ist die Bezeichnung für den Widerstand. „RC“ steht für einen gewöhnlichen Widerstand. Der Kabeltyp ist ZR-DJYVP-1X3X1,5. Es handelt sich um ein Computerkabel mit Kupferabschirmung (ZR-DJYVP). Das Kabel hat drei Adern, deren Querschnitt 1,5 mm² beträgt
Nehmen Sie die Berechnungsunterlagen, die Ihnen der Hersteller gegeben hat – darin finden sich Formeln. Mit diesen kann man den Differenzdruck berechnen. Falls Sie Angst haben, dass die Berechnung falsch wird, lassen Sie den Hersteller einfach für Sie rechnen – das dauert nicht länger als 3 Minuten
Sind Sie der Mechaniker, der die neuen Instrumente installiert?
Es stimmt nicht vollständig mit unserer Klinik überein, kann jedoch als Referenz dienen
Abgebildet ist der Leitungsstrang für die Wärmewiderstände RTD, der den Wärmewiderstand vor Ort mit der Verbindungsbox verbindet. Die Spezifikationen des Kabels sind ZR-DJYVP-1*3*1,5. Die Abschirmung jedes Leitungsstrangs wird mit dem Abschirmungsbus auf der rechten Seite der Terminalschiene in der Verbindungsbox verbunden. Dieses Diagramm ist das Steckverbinder-Verkabelungsdiagramm, ich verstehe nicht, was Sie meinen.
Vielen Dank für Ihre Antwort, vielen Dank für Ihre Mühe! Dieses Screenshot ist ebenfalls ein Teil des vorherigen Bildes – könnten Sie mir bitte auch dazu eine Erklärung geben? Und welche Schritte gibt es beim Entwerfen der Leitungspläne für die Kontakte? Wie bestimmt man die Anzahl und Art der Steckplatten? Was muss man beachten, wenn im Verkabelungsplan der Steuerterminals Teile aus dem von der Elektrotechnik verantwortlichen Bereich enthalten sind?
Der Unterschied zu dem vorherigen Bild besteht darin, dass das Kabel von GT dreipolig ist. Deshalb werden an den Anschlusskontakten Überspannungen erzeugt. Theoretisch könnten die Kontakte auf der Geräteseite nicht miteinander verbunden werden
Es gibt keine Kodierungsregeln, ich verstehe den Code auf der rechten Seite nicht wirklich und kann nur raten. Es scheint sich um eine Zwischenkasten-Steckbrettanordnung zu handeln; links führt es zum Steckbrett 021-02SX, welches jeweils die 24-V-Stromversorgungsleitungen sowie die Signalleitungen enthält ; Die Vermutung auf der rechten Seite führt zu einem Vierleiters-Messgerät. In den Steckplätzen bezeichnen 1 und 4 sowie 6 und 8 eine Überbrückung. Am selben Anschluss gibt es Kabel aus den Bereichen Prozesssteuerung und Elektrotechnik – damit hatte ich noch keine Erfahrung. Die Aufteilung in unserer Klinik stimmt nicht vollständig mit den HG-Vorschriften überein; es liegt also keine solche Situation vor. Bei der Planung muss darauf geachtet werden, die Spannungsstufen der beiden Fachgebiete innerhalb dieses Steckbretts sowie im gesamten Gehäuse aufeinander abzustimmen. Dadurch soll verhindert werden, dass das Mess- und Steuerungsfachgebiet 24/48 V für die Steuerkreise verwendet, während das Elektrofachgebiet 110/220 V verwendet.
Ich frage mich, gibt es dazu relevante Lernmaterialien? Oder um welche Fachrichtung an der Universität handelt es sich hier?
Das erste Diagramm sollte ein Verbindungsdiagramm des Terminalgehäuses des Hilfsgehäuses sein. Auf der rechten Seite des Diagramms sind die Gerätebezeichnungen TE-210101a, b, c, d angegeben – es handelt sich dabei um vier Temperaturmessgeräte, die unter denselben Bedingungen vor Ort installiert werden, oder um ein Gerät mit mehreren Wärmewiderständen. Die Bezeichnung 021-SX bezieht sich meiner Ansicht nach auf die Nummerierung der Terminals im Terminalgehäuse. Auf der linken Seite steht DCS-RTD – das bedeutet, dass es dort Verbindungsleitungen zwischen den Gehäusen gibt, um die entsprechenden Module im Systemgehäuse miteinander zu verbinden (Temperaturübertragungssender?) )。 Rechts auf dem Bild steht 123, was auf a, b, c verweist. Damit wird weiter erklärt, dass es sich um Signale von Wärmewiderständen im Dreileitersystem handelt. Die weiße Leitung darunter stellt die Abschirmleitung dar. Gemäß den Vorschriften muss diese Leitung im Feld zu einem gemeinsamen Schutzkabel zusammengeführt werden – dieses Kabel sollte sich im Schrank befinden. Zudem muss es eine Erdungslinie geben, die zum Haupterdungskabel führt. Das Kabel für die Wärmewiderstände ist vom Typ (ZR-DJYVP 1*3*1,5). Der genaue Name dieses Kabels lautet „brandhemmendes Computerschirmkabel“. Zum Schluss: Du bist definitiv kein Kontrolldesigner und hast auch noch nie vor Ort gearbeitet. Wenn Sie im Design arbeiten möchten, empfehle ich Ihnen, erst ein oder zwei Jahre vor Ort zu arbeiten, bevor Sie mit der eigentlichen Tätigkeit im Design beginnen. Das Design der Anzeigen ist heutzutage verdammt unzuverlässig (ein Kommentar von jemandem aus der Baubranche)