HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Probleme mit Schalthebelventilen

2019-09-03View Original

Thread Content

Wie wird im Zentralen Steuerungssystem gesteuert, dass die Ventile vor Ort vollständig geöffnet oder geschlossen werden? Zum Beispiel sendet das Zentrale Steuerungssystem ein Signal zum Schließen des Ventils vor Ort – dadurch wird der Ventilstängel nach unten gedrückt. Wie weiß das System jedoch, wann der Stängel bis zum Ende seines Weges vorgedrungen ist und das Ventil somit vollständig geschlossen ist? Ich weiß nicht, ob die Experten meine Frage verstanden haben
Reply #22019-09-03
Es wird empfohlen, sich die Bedienungsanleitung für einen Ventilpositionierer anzusehen.
Reply #32019-09-03
Woher bekommt man einen Ventilpositionierer für Schalthebelventile?
Reply #42019-09-03
An den Öffnungs- und Schließpositionen wird ein Ventilstellungsschalter installiert. Der Ausgang des Ventilstellungsschalters gibt digitale Signale (DI) an das DCS oder PLC weiter.
Reply #52019-09-04
Ich weiß ja, aber die Begrenzung dient nur zur Überwachung. Würde man die Begrenzung nicht einbauen, würde die Ventil nicht richtig schließen oder öffnen, oder?
Reply #62019-09-04
Verstehst du wirklich, was ein Endschalter ist? Die Begrenzung – das bedeutet, dass man, sobald man bis zu einer bestimmten Grenze gefahren ist, daran gehindert wird, weiterzufahren. Ohne solche Begrenzung kann man jedoch weiterfahren
Reply #72019-09-04
Wenn ich zum Beispiel die aktuelle Endposition einstellen würde, wird es dann zum Stillstand kommen, wenn es auf die Begrenzung stößt?
Reply #82019-09-04
Je nach Typ des Endschalters gibt es viele verschiedene Arten davon. Ob er einstellbar ist, ist noch nicht sicher – aber wenn er einstellbar ist, sollte er natürlich diese Funktion haben.
Reply #92019-09-04
Vielleicht habe ich mich geirrt, es sollte Rückkopplung des Schalters heißen, nicht Schalterbegrenzung
Reply #102019-09-04
An der Schaltventil ist eine Rückmeldung zum Schaltsignal angebracht, die Signale für den geöffneten und geschlossenen Zustand an das System sendet – diese sind somit im System sichtbar.
Reply #112019-09-04
Ich schäme mich, auf die Fragen des Threadbetreibers zu antworten.
Reply #122019-09-04
Die Zentrale sendet ein Signal zum Schließen der Ventile. Doch ob die Ventile tatsächlich geschlossen werden oder nicht – was hat das mit dem Signal der Zentrale zu tun, das zum Schließen der Ventile auffordert? Es ist, als würde ich dir befehlen, deine Hose auszuziehen – und du wärst schüchtern und wolltest nicht, dass unsere weiblichen Freundinnen deinen „kleinen Schwanz“ sehen. :lol Du weigerst dich, deine Unterhose auszuziehen. Du sagst, du wirst es nicht tun – wenn du mir nicht sagst, dass du es nicht tust, wie soll ich dann deine Gedanken kennen? :P
Reply #132019-09-04
Nur wenn an der Ventil eine Aktionserfassungsanlage angebracht ist, die ein Signal an die Zentrale sendet, kann diese den Zustand des Ventils erkennen.
Reply #142019-09-04
So haben wir das gelöst: Wenn der Ventilstift an seiner Position ist, bildet der äußere Zeiger des Ventils einen geschlossenen Kreis – dadurch gibt das DCS-System keinen Ton von sich.
Reply #152019-09-05
Zuerst hast du nicht gesagt, ob es sich um eine Elektroventil, eine Pneumatikventil oder ein Hydraulikventil handelt. Elektroventile werden in Streckenschalter und Drehmomentschalter unterteilt; Streckenschalter arbeiten nach einer voreingestellten Strecke, während Drehmomentschalter auf dem Drehmoment beruhen. Pneumatikventile werden durch einen Aktuator oder mechanische Begrenzungen des Ventils gesteuert, damit sie in die richtige Position gebracht werden können. Hydraulikventile werden meist durch mechanische Positionsschalter in die richtige Position gebracht
Reply #162019-09-05
Obwohl die Frage des Autors ziemlich beiläufig und unreif ist, verstehe ich seine Absicht dahinter als: „Selbst wenn die Zentrale ein Signal für den Ausgeschaltzustand anzeigt – wie kann man dann beweisen, dass die Anlage tatsächlich vollständig ausgeschaltet ist?“ ” Daher sind Sie wahrscheinlich kein Fachmann für Messtechnik, sondern eher aus dem Bereich der Fertigung. Ob die Ventilposition richtig eingestellt ist, wird bereits bei der Fertigung im Werk festgelegt – da gibt es keine Probleme. Wenn das Ventil jedoch über einen längeren Zeitraum hinweg geöffnet und geschlossen wird, kann es zu Abnutzungen kommen, wodurch ein Inneres Leck entstehen kann. In diesem Fall kann man die Parameter anpassen; man muss einfach die minimale Position des Ventils neu festlegen. Mach dir keine Sorgen!
Reply #172019-09-05
Die Schaltventile verfügen über Endschalter, die Regelventile benötigen zusätzlich ein Kabel für die Kommunikation
Reply #182019-09-06
Ich empfehle Ihnen, es erneut zu versuchen. Bei vielen Unternehmen dienen die Ventilpositionsschalter dazu, die Position des Ventils anzuzeigen – und nicht dazu, eine Obergrenze festzulegen
Reply #192019-09-06
Man kann an der Veränderung des Durchflusses hinter dem Schalterventil erkennen, ob es geschlossen ist.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.