Auswahl des S7-300-Moduls, Hardwaredesign.
Unterschiede zwischen den S7-300 AI-Eingabemodulen 1KF und 7KF. Sowohl die Module 6ES7331-7KF02-0AB0 als auch 6ES7331-1KF02-0AB0 gehören zu den 8AI-Analogeingangsmodulen der Siemens-PLC. Welcher Unterschied besteht eigentlich zwischen ihnen? Kann man anstelle von 6ES7331-7KF02-0AB0 6ES7331-1KF02-0AB0 verwenden? Oft fragen Kunden danach: Preislich ist der 6ES7331-1KF02-0AB0 tatsächlich viel günstiger als der 6ES7331-7KF02-0AB0. Unter welchen Umständen sollte man dann den kostengünstigen 8-Eingang-Analogeingangsmodul 6ES7331-1KF02-0AB0 verwenden? Im Folgenden wird unser technischer Support Ihnen umfassend die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Produkte erläutern. I. Unterschiede bei den Typen der Messwerte: Sowohl die Module 6ES7331-7KF02-0AB0 als auch 6ES7331-1KF02-0AB0 sind 8-Kanal-Analogeingangsmodule, mit denen Spannungs- und Stromsignale gemessen werden können. Der jeweilige Eingangsbereich weicht nur geringfügig voneinander ab. Das Modul 6ES7331-7KF02-0AB0 kann zur Widerstandsmessung verwendet werden, weist jedoch nur 4 analoge Eingangspunkte auf – das bedeutet, dass 2 Kanäle als ein einziger Kanal genutzt werden können. Der 6ES7 331-1KF02-0AB0-Modul kann zur Messung von Wärmewiderständen verwendet werden. Es verfügt über 8 Analog-Eingänge, die für die Widerstandsmessung geeignet sind – daher eignet sich dieses Modul besser für solche Anwendungen. Außerdem kann der 6ES7331-7KF02-0AB0 einige Werte von Thermoelementen messen, während der 6ES7331-1KF02-0AB0 keine Werte von Thermoelementen messen kann. 6ES7331-7KF02-0AB0 kann den Wert einer teilweisen Wärmewiderstandssensoren (PT100) messen, während 6ES7331-1KF02-0AB0 einen größeren Bereich an Wärmewiderständen messen kann. Weitere Details im Vergleichstabellen. Zweitens: Unterschiede zwischen Temperaturkompensation und Selbstdiagnosefunktion. Der 6ES7331-7KF02-0AB0 lässt sich mit Parametern konfigurieren; außerdem ist eine externe sowie interne Temperaturkompensation über die Kompensationsbox möglich. Beim 6ES7331-1KF02-0AB0 ist das hingegen nicht möglich. 6ES7331-7KF02-0AB0 kann Störungen diagnostizieren und Diagnoseinformationen abrufen, während 6ES7331-1KF02-0AB0 dies nicht kann. Drei, weitere Unterschiede in verschiedenen Aspekten: Beim Einsatz des Moduls 6ES7331-7KF02-0AB0 ist keine externe Stromversorgung erforderlich; es kann zur Verteilung von Strom verwendet werden. Das Modul 6ES7331-1KF02-0AB0 hingegen wird zur Messung des Stroms eingesetzt – es handelt sich dabei um einen 2-Leiter-Messwandler, der eine externe Stromversorgung benötigt, also eine manuelle Stromverteilung. Die Kosten steigen entsprechend. Wenn der Platz im PLC-Schrank begrenzt ist, sollte man unbedingt die Auswirkungen zusätzlicher Geräte berücksichtigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 6ES7331-7KF02-0AB0-Modul einen höheren Preis hat – und das aus gutem Grund. Seine Funktionen sind umfangreicher als die des 6ES7331-1KF02-0AB0. Wenn es jedoch keine besonderen Anforderungen gibt und das Budget begrenzt ist, reicht auch der 6ES7331-1KF02-0AB0 aus, um die Anforderungen zu erfüllen. Der Vergleich ist wie folgt:
**Unterschiede:**
6ES7 331-7KF02-0AB0 vs. 6ES7 331-1KF02-0AB0
1. **Anschlussart:** Mit 20-Pin-Anschluss vs. Mit 40-Pin-Anschluss.
2. **Schutzfunktion gegen Umkehrspannung:** Diese Funktion ist nicht vorhanden vs. Die Funktion existiert.
3. **Anzahl der analogen Eingänge für die Messung von Widerständen:** Nur 4 Eingänge vs. 8 Eingänge.
4. **Messbereich für Spannung und Strom:** Nicht möglich vs. 0–10 V; –2,5 V bis +2,5 V; nicht möglich; –250 mV bis +250 mV; nicht möglich; nicht möglich; –50 mV bis +50 mV; –80 mV bis +80 mV; nicht möglich.
5. **Möglichkeit, einige Typen von Thermoelementen zu messen:** Möglich vs. Nicht möglich.
6. **Möglichkeit, einige Typen von Widerständen zu messen:** Möglicher Messbereich ist größer. Beispiele: Pt 100 (Standardtyp, Klimatyp); Ni 100 (Klimatyp) ; Ni100 Standardtyp, Klimatyp) Standardtyp/ Klimatyp ; Ni1000 Standard-/Gas-Modell Wartemodell ; LG-Ni1000 Standardversion/Klimavariante 7 Temperaturkompensation Einstellbare Parameter: Nein Externe Temperaturkompensation über Kompensationsbox möglich: Nein Interne Temperaturkompensation möglich: Nein 8 Statusinformationen/Unterbrechungen/Diagnose Diagnoseunterbrechungen: Nein Unterbrechungen bei Überschreitung von Grenzwerten: Nein Lesen von Diagnoseinformationen möglich: Nein 9 Keine externe Stromversorgung erforderlich. Wird zur Strommessung verwendet; 2-Leiter-Messumformer – erfordert eine externe Stromversorgung. 10 Analogausgangsfunktion Zwischen den Kanälen – pro Gruppe 2 Kanäle möglich: Nein