Auswahl des S7-300-Moduls, Hardwaredesign.
Reply #22019-09-05
Unterschiede zwischen den S7-300 AI-Eingabemodulen 1KF und 7KF. Sowohl die Module 6ES7331-7KF02-0AB0 als auch 6ES7331-1KF02-0AB0 gehören zu den 8AI-Analogeingangsmodulen der Siemens-PLC. Welcher Unterschied besteht eigentlich zwischen ihnen? Kann man anstelle von 6ES7331-7KF02-0AB0 6ES7331-1KF02-0AB0 verwenden? Oft fragen Kunden danach: Preislich ist der 6ES7331-1KF02-0AB0 tatsächlich viel günstiger als der 6ES7331-7KF02-0AB0. Unter welchen Umständen sollte man dann den kostengünstigen 8-Eingang-Analogeingangsmodul 6ES7331-1KF02-0AB0 verwenden? Im Folgenden wird unser technischer Support Ihnen umfassend die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Produkte erläutern. I. Unterschiede bei den Typen der Messwerte: Sowohl die Module 6ES7331-7KF02-0AB0 als auch 6ES7331-1KF02-0AB0 sind 8-Kanal-Analogeingangsmodule, mit denen Spannungs- und Stromsignale gemessen werden können. Der jeweilige Eingangsbereich weicht nur geringfügig voneinander ab. Das Modul 6ES7331-7KF02-0AB0 kann zur Widerstandsmessung verwendet werden, weist jedoch nur 4 analoge Eingangspunkte auf – das bedeutet, dass 2 Kanäle als ein einziger Kanal genutzt werden können. Der 6ES7 331-1KF02-0AB0-Modul kann zur Messung von Wärmewiderständen verwendet werden. Es verfügt über 8 Analog-Eingänge, die für die Widerstandsmessung geeignet sind – daher eignet sich dieses Modul besser für solche Anwendungen. Außerdem kann der 6ES7331-7KF02-0AB0 einige Werte von Thermoelementen messen, während der 6ES7331-1KF02-0AB0 keine Werte von Thermoelementen messen kann. 6ES7331-7KF02-0AB0 kann den Wert einer teilweisen Wärmewiderstandssensoren (PT100) messen, während 6ES7331-1KF02-0AB0 einen größeren Bereich an Wärmewiderständen messen kann. Weitere Details im Vergleichstabellen. Zweitens: Unterschiede zwischen Temperaturkompensation und Selbstdiagnosefunktion. Der 6ES7331-7KF02-0AB0 lässt sich mit Parametern konfigurieren; außerdem ist eine externe sowie interne Temperaturkompensation über die Kompensationsbox möglich. Beim 6ES7331-1KF02-0AB0 ist das hingegen nicht möglich. 6ES7331-7KF02-0AB0 kann Störungen diagnostizieren und Diagnoseinformationen abrufen, während 6ES7331-1KF02-0AB0 dies nicht kann. Drei, weitere Unterschiede in verschiedenen Aspekten: Beim Einsatz des Moduls 6ES7331-7KF02-0AB0 ist keine externe Stromversorgung erforderlich; es kann zur Verteilung von Strom verwendet werden. Das Modul 6ES7331-1KF02-0AB0 hingegen wird zur Messung des Stroms eingesetzt – es handelt sich dabei um einen 2-Leiter-Messwandler, der eine externe Stromversorgung benötigt, also eine manuelle Stromverteilung. Die Kosten steigen entsprechend. Wenn der Platz im PLC-Schrank begrenzt ist, sollte man unbedingt die Auswirkungen zusätzlicher Geräte berücksichtigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 6ES7331-7KF02-0AB0-Modul einen höheren Preis hat – und das aus gutem Grund. Seine Funktionen sind umfangreicher als die des 6ES7331-1KF02-0AB0. Wenn es jedoch keine besonderen Anforderungen gibt und das Budget begrenzt ist, reicht auch der 6ES7331-1KF02-0AB0 aus, um die Anforderungen zu erfüllen. Der Vergleich ist wie folgt:

**Unterschiede:**
6ES7 331-7KF02-0AB0 vs. 6ES7 331-1KF02-0AB0

1. **Anschlussart:** Mit 20-Pin-Anschluss vs. Mit 40-Pin-Anschluss.
2. **Schutzfunktion gegen Umkehrspannung:** Diese Funktion ist nicht vorhanden vs. Die Funktion existiert.
3. **Anzahl der analogen Eingänge für die Messung von Widerständen:** Nur 4 Eingänge vs. 8 Eingänge.
4. **Messbereich für Spannung und Strom:** Nicht möglich vs. 0–10 V; –2,5 V bis +2,5 V; nicht möglich; –250 mV bis +250 mV; nicht möglich; nicht möglich; –50 mV bis +50 mV; –80 mV bis +80 mV; nicht möglich.
5. **Möglichkeit, einige Typen von Thermoelementen zu messen:** Möglich vs. Nicht möglich.
6. **Möglichkeit, einige Typen von Widerständen zu messen:** Möglicher Messbereich ist größer. Beispiele: Pt 100 (Standardtyp, Klimatyp); Ni 100 (Klimatyp) ; Ni100  Standardtyp, Klimatyp) Standardtyp/ Klimatyp ;     Ni1000 Standard-/Gas-Modell Wartemodell ; LG-Ni1000   Standardversion/Klimavariante 7 Temperaturkompensation   Einstellbare Parameter: Nein   Externe Temperaturkompensation über Kompensationsbox möglich: Nein   Interne Temperaturkompensation möglich: Nein         8 Statusinformationen/Unterbrechungen/Diagnose   Diagnoseunterbrechungen: Nein   Unterbrechungen bei Überschreitung von Grenzwerten: Nein   Lesen von Diagnoseinformationen möglich: Nein     9 Keine externe Stromversorgung erforderlich. Wird zur Strommessung verwendet; 2-Leiter-Messumformer – erfordert eine externe Stromversorgung.    10 Analogausgangsfunktion   Zwischen den Kanälen – pro Gruppe 2 Kanäle möglich: Nein

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.