Probleme bei der Anordnung der Schränke

2019-09-06View Original

Thread Content

Kürzlich gab es ein Projekt, bei dem der Auftraggeber verlangte, dass die 35-kV-Unterstation und die DCS-Gehäuse sich im selben Gebäude befinden sollten. Im linken Bereich des Gebäudes befindet sich die Umspannstation, in der Transformatoren sowie Verteilerkästen für Niederspannung und Hochspannung untergebracht sind. In der Mitte des Gebäudes befinden sich weitere Räume wie die Klimaanlagenräume und Büros. Im rechten Bereich des Gebäudes befindet sich der Raum für die DCS-Kästen. Der Abstand zwischen dem DCS-Gehäuseraum und dem Raum der Umspann- und Verteilanlage beträgt etwa 30 Meter. Gibt es jemanden mit mehr Erfahrung, der prüfen kann, ob diese Vorgehensweise den Vorschriften entspricht? Kann eine Hochspannungs-Schaltanlage elektromagnetische Störungen im Schrankraum verursachen? Kann die Fehlerspannung im Hochspannungsnetz, die durch eine Verbindung zum Erdboden entsteht, über die Potentialausgleichsverbindungen des Gebäudes auf das Erdungssystem des Steuerungssystems übertragen werden – und hat das Auswirkungen auf das Steuerungssystem? Vielen Dank!
Reply #22019-09-06
Es wird nicht empfohlen, sie in der Nähe von Umspannstationen zu platzieren. Falls aus objektiven Gründen die beiden Gebäude dennoch zusammen errichtet werden müssen, muss zwischen ihnen eine elektromagnetische Trennschicht eingebaut werden!
Reply #32019-09-07
In den Vorschriften ist klar festgelegt, dass man sich von Umspannstationen fernhalten muss, da dort Störungen auftreten können.
Reply #42019-09-07
DCS fürchtet Störungen und sollte separat installiert werden. Unter normalen Bedingungen verursacht eine ordnungsgemäße Abschirmung keine Probleme. Sollten die Erdung und die Abschirmung jedoch nicht richtig funktionieren, kann es zu unerklärlichen Fehlern kommen, wodurch man keine Erklärung mehr hat.
Reply #52019-09-09
Um welche Norm handelt es sich? Vielen Dank!
Reply #62019-09-09
HG/T 20508-2014 Richtlinien für die Gestaltung von Steuerungsräumen
Reply #72019-09-10
GB 50174-2017 Richtlinien für die Planung von Rechenzentren (alte Bezeichnung der Richtlinien: „Richtlinien für die Planung von Räumen für elektronische Informationssysteme“) 4.1.1 Die Standortwahl eines Rechenzentrums muss den folgenden Anforderungen entsprechen: …… 7 Starke elektromagnetische Störungen müssen vermieden werden; …… 6 Bauweise und Konstruktion 6.1 Allgemeine Vorschriften 6.1.5 Die Maschinenräume sowie die Nebenräume sollten nicht direkt unter den Bereichen befinden, in denen Wasser verwendet wird. Zudem sollten sie nicht in der Nähe von Quellen von Vibrationen und elektromagnetischen Störungen liegen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.