Thread Content
Die Steuerung des Lüfters sowie des Absaugers in diesem Ofen funktioniert wie folgt: Wenn der Lüfter ausfällt, wird automatisch das Schnellöffnungsventil geöffnet. Wenn das Ventil geöffnet ist, wird wiederum der Lüfter sowie der Absauger abgeschaltet. ??Muss man dann beim Starten des Gebläses alle Lüftungsventile auf Bypass stellen? Nach der ersten Schaltlogik würde das Zurücksetzen des Knopfes dazu führen, dass das Gebläse sowie der Absauger stillstehen – doch die Lüftungsventile würden nicht geschlossen werden, es sei denn, die Bedingungen erlauben den Bypass. Kann mir jemand, der sich mit Franchises auskennt, helfen?
Dieser Zeichnungsstil ist ein typisches LPEC-Muster
Das ist doch einfach, oder? Die Logikdiagramme sind bereits vorhanden – man muss nur den Programmcode im DCS eingeben. Am besten fügt man eine Erinnerung für das erste Auftreten hinzu, damit man später leichter den Auslöser finden kann
Nein, der Antrieb der Lüfter erfolgt hauptsächlich nach einer Schaltlogik. Wird bei dem Start die Schaltung vollständig auf Bypass umgeschaltet?
Beim Starten und Stoppen müssen einige Interlocks deaktiviert werden, andernfalls ist ein Start nicht möglich, und beim Stoppen wird der Interlock direkt ausgelöst.
Das Problem: Selbst bei normaler Startung muss ein Bypass verwendet werden
Diesen Beitrag hat zuletzt jlshnlhj am 11.09.2019 um 16:08 bearbeitet. Er hat die Datei „50-00-LG05.pdf“ heruntergeladen und sie angeschaut. Der folgende Teil enthält vermutlich die Bedingungen für das Fahren. Schauen wir uns die erste ODER-Logikschaltung an: Wenn die Rückmeldung darüber, dass das Schnellöffnungsventil F7101 geöffnet ist, „geöffnet“ lautet und die Rückmeldung darüber, dass dieses Ventil geschlossen ist, „geschlossen“ nicht lautet, dann gibt diese ODER-Logikschaltung 0 aus. Ebenso, wenn alle Rückmeldungen der Schnellöffnungsventile F7101 und F7201 zufriedenstellend sind, ist die Ausgabe jeder O-Logik-Gatter 0, und das finale NAND-Gatter ergibt 1. Die RS-Ausgabe ist 1, nach Invertierung ist die Ausgabe 0. Die Alarmleuchte erlischt, zwei Schalter werden ausgeschaltet, „Lüfter stoppen“ und „Exhaustlüfter stoppen“ werden zurückgesetzt. (Achten Sie auf die kleinen Schriftzeichen darunter: „Bei Stromversorgung stoppt das Gerät, wenn die logische Ausgabe 1 ist – das entspricht einer Aktion. 0 bedeutet Reset.“) "Jetzt ist die Ausgabe 0. Kurz gesagt, die Rückmeldungen der Schnellöffnungsventile F7101 und F7201 erfüllen alle Anforderungen: Die Alarmleuchten gehen aus, beide Schalter werden geschlossen, und die Ausgänge „Stoppen Lüfter“ sowie „Stoppen Absauger“ werden zurückgesetzt. Aber es gibt ein Problem mit der Reset-Taste: Laut den Anweisungen handelt es sich um eine „Federrestart-Taste (normal geschlossen); die Schalterkontakte sind geschlossen, wenn der Wert 1 ist“. Daher sollte dort ein NAND-Gatter vorhanden sein, das wiederum als Eingang für das OR-NAND-Gatter dient.
Das Nachwärmerückgewinnungssystem ist mit einer Sicherheitsverbindung ausgestattet – bei Start- oder Stopvorgängen wird diese Verbindung unterbrochen. Die Sicherheitsverbindung wird erst aktiviert, wenn der Heizofen ordnungsgemäß arbeitet. Bei Umstellung von natürlicher auf gezwungene Belüftung kann ein Fehlbedienung den Auslöser der Sicherheitsverbindung darstellen
Liebe Landsmann, bist du auch aus Luoyang?
Die Zeichnungen sind nicht klar zu erkennen, aber wenn man die Lüftungsklappen schnell öffnet und schließt, sollte der Lufterzeuger keine Sicherheitsverriegelung haben. Es kostet zwar etwas mehr Energie, aber es entstehen keine Sicherheitsprobleme. Selbst wenn eine Steuerung vorgesehen ist, sollte sie durch die Bedingungen ausgelöst werden, die den schnellen Öffnungsmechanismus der Luken in Gang setzen – es ist nicht notwendig, die Zustand der Luken zur Auslösung zu verwenden. Außerdem ist es offensichtlich unangemessen, bei schnell öffnenden Lüftungsventilen Türen zu verwenden – denn wenn mit einem solchen Ventil ein Problem auftritt, stoppt der Lüfter. Dadurch kann das Gerät stillgelegt werden, was sogar zum Stillstand der gesamten Anlage führen kann.