Warum weisen vier Durchflussmesser, die an derselben Lochplatte angeschlossen sind, unterschiedliche Durchflusswerte auf?

2019-09-12View Original

Thread Content

Warum weisen vier Durchflussmesser, die an derselben Lochplatte angeschlossen sind, unterschiedliche Durchflusswerte auf?
Reply #22019-09-12
Zwei 2w6, ein 2w1 und ein 2w2
Reply #32019-09-12
Gibt es eine Entschädigung oder so? Ist die Marke derselbe?
Reply #42019-09-12
Warum manchmal dreifaches Ziehen zu zweit in einer Kette
Reply #52019-09-13
Überprüfen Sie, ob die Differenzdrücke der 4 Messgeräte übereinstimmen; bei Uneinheitlichkeit zeigen die Durchflusswerte unterschiedlich aus. Die Entschädigungen dafür müssen ebenfalls übereinstimmen.
Reply #62019-09-13
Wurden für die Hoch- und Niederspannungsseite derselben Anlage versehentlich zwei Quellen mit unterschiedlicher Höhe ausgewählt?
Reply #72019-09-15
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Auswahl Vergessen 2010 am 15.09.2019 um 08:13 bearbeitet. 1. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen der Messbereiche der drei Geräte gleich sind? Quadratwurzel? 2. Überprüfen Sie, ob die Druckentnahmrohre frei sind? Sind die Druckmesspunkte auf derselben Höhe? 3. Überprüfen Sie die Nullpunkte der verschiedenen Uhren und wechseln Sie die Montagepositionen der drei Uhren aus – zeigen die Werte dann noch immer dasselbe an? 4. Gibt es eine Heizung für die Messrohre? Wird die Heizungsleitung gleichmäßig erwärmt?
Reply #82019-09-15
Heutzutage führt eine Lochplatte zu 4 Transmittern. Das Design der Öffnungen bestimmt, dass in der Regel zwei gleich sind und die anderen beiden ebenfalls gleich sind. Drei Einlässe in das SIS sind erforderlich – es ist doch nicht möglich, vier Düsen auf derselben Leitung hintereinander zu installieren. Auch der Mehrfachsender für Lochplatten wird heute aus dem Ausland übernommen. Modisch. Früher habe ich auch das Designbüro gefragt. Das findest du doch sicher ganz normal, oder? Ich bin auch schon darauf gestoßen – schauen Sie vor Ort mal, wie hoch die Differenzdrücke sind Schauen wir mal, ob die Null stimmt Auf Null setzen. Lass mehr entweichen. Wenn das nicht funktioniert, tauscht man die Sender einfach aus, um zu sehen, ob das Problem am Sender liegt
Reply #92019-10-29
DCS und SIS – werden sie mit Rohren oder festen Leitungen verbunden?
Reply #102019-10-29
Wenn es anders ist, dann ist es nicht weiß. Entweder akzeptiert man den Fehler, oder man zwingt die Frau dazu – man passt es einfach an, bis alles gleich ist. :Lol, der große Bruder weiß, dass ihr viele Methoden habt. . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.