Probleme mit Durchflussmessern mit Lochplatte

2019-09-22View Original

Thread Content

Vor Ort befindet sich ein Differentialdruck-Durchflussmessgerät vom Typ Screw Mount, mit Düse. Der Messbereich des Displays beträgt 0,10 kPa, während der Messbereich des Prozess-DCS-Systems bei 0–3200 nm³/h liegt. Derzeit wird der Messbereich überschritten – laut dem Prozesspersonal wird der Gasverbrauch gegenüber früher erhöht. Das Messgerät kann auf maximal 65 kPa eingestellt werden, doch wie kann man einen genauen Differentialdruckwert erzielen – und auf welchen Wert sollte dieser eingestellt werden?
Reply #22019-09-22
Es geht hier nicht nur um das Transmitterproblem, sondern auch um die Größe der Öffnungen in der Düse. Es wird empfohlen, diese nicht willkürlich zu ändern – es ist besser, eine neue Düse zu verwenden
Reply #32019-09-22
Der Differenzdruck sowie der Durchflusswert der Lochplatte werden vom Hersteller anhand der vom Kunden bereitgestellten Parameter berechnet. Diese Werte können nicht selbst geändert werden; es ist notwendig, dass der Hersteller die Berechnungen erneut durchführt, bevor eine neue Lochplatte hergestellt werden kann.
Reply #42019-09-22
Oh, dann beträgt die Anpassung des Messbereichs 5000 nm³/h – wie groß sollte der Messbereich des Transmitters angepasst werden?
Reply #52019-09-22
Oh, danke. Kann man es dann mit 475 stark überarbeiten?
Reply #62019-09-22
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 659zhulinfeng am 22.9.2019 um 21:58 geändert. Das Verhältnis des Differenzdrucks entspricht dem Quadrat des Verhältnisses der Durchflussmenge. Bei einem Wert von 65 KPA beträgt die entsprechende Durchflussmenge 0,1/65 === (3200/m) * (3200/m). Je nach Anforderungen bezüglich der gewünschten Durchflussmenge kann man den entsprechenden Differenzdruck berechnen. Wenn beispielsweise eine Durchflussmenge von 5000 erforderlich ist, dann gilt: 0,1/p === (3200/5000) * (3200/5000). p ist dabei der berechnete Differenzdruck. Allerdings sind nur geringfügige Anpassungen möglich – zu große Änderungen führen zu zu großen Fehlern. Das ist die am häufigsten verwendete Formel in Messgeräten: Die Quadratwurzel des Differenzdruckverhältnisses entspricht dem Verhältnis der Ströme – oder das Differenzdruckverhältnis entspricht dem Quadrat des Strömungsverhältnisses
Reply #72019-09-22
Ein Artikel, den ich veröffentlicht habe, trägt den Titel „Eine Sammlung von Fragen zu grundlegenden Kenntnissen über Messgeräte – von mir selbst erstellt.“ 》 Sie können es herunterladen und sich ansehen – es handelt sich um einige der häufig benötigten Rechenaufgaben für die tägliche Arbeit am Messgerät
Reply #82019-09-23
Dann schick es mir mal, danke
Reply #92019-09-23
Es besteht eine Beziehung zwischen Durchfluss und Differenzdruck: Q = ΔP^(1/2); Sei: Die Durchflüsse vor und nach der Änderung seien: Q1, Q2 ; Der Differenzdruck beträgt ΔP1. Aus den Gleichungen Q1 = ΔP1^(1/2) und Q2 = ΔP2^(1/2) folgt: Q1/Q2 = (ΔP1/ΔP2)^(1/2). Von den vier Größen Q1, Q2, ΔP1 und ΔP2 sind zwei bekannt sowie eine festgelegt; dadurch kann die vierte Größe berechnet werden. Die Voraussetzung dieser Methode ist, dass sich die Reynolds-Zahl des Mediums nach einer Änderung der Durchflussrate im Wesentlichen nicht verändert. Andernfalls muss die Lochplatte neu berechnet werden.
Reply #102019-09-23
Finden Sie ein A4-Blatt, das zusammen mit der Verpackung des Messgeräts versandt wurde, sowie die Berechnungsunterlagen. Schauen Sie dort nach, welcher maximale Durchfluss bei den Düsen möglich ist und welcher maximale Durchfluss unterstützt werden kann. Anschließend muss der Druckunterschied erneut berechnet werden – das sollte kein Problem sein
Reply #112019-09-23
Ist der Messbereich des Überschriftenfeldes 0,10 kPa gleich 0–10 kPa? Wenn ja. Daher ist es möglich, den Messbereich von 0–3200 nm³/h auf 0–5000 nm³/h zu ändern. Die genaue Berechnung sieht wie folgt aus: △p = (5000/3200)² * 10 = 1,25 * 10 = 12,5 kPa
Reply #122019-09-23
Die Messbereichsverhältnis der Düse selbst ist ohnehin nicht groß – wenn man es vergrößert, lässt sich im Grunde keine genaue Messung mehr durchführen
Reply #132019-09-24
Es sollte möglich sein, das zu ändern – man kann einfach die Öffnungen der Lochplatte umkehren und mit Hilfe von Software zur Berechnung von Lochplatten oder den Herstellern dieser Platten die notwendigen Anpassungen vornehmen. So kann das Messbereich erweitert werden
Reply #142019-09-24
Die Lochplatte hat einen bestimmten Messbereichsverhältnis. Nachdem der für den Prozess erforderliche Durchfluss in einen Differenzdruck umgerechnet wurde, wird dieser Differenzdruck dem Hersteller zur Bestätigung vorgelegt. Wenn es überschritten wird, kann es nicht mehr geändert werden. Wenn eine Änderung möglich ist, sinkt in der Regel auch die Messgenauigkeit – es muss also geprüft werden, ob dies für den Herstellungsprozess akzeptabel ist.
Reply #152019-09-26
Je nach Prozessbedingungen wird ein neuer Durchflussberechnungsbericht erstellt
Reply #162019-09-30
Zunächst muss mit dem Verarbeitungsteam geklärt werden, wie viele Schritte im aktuellen Prozess vorhanden sind. Erst nach dieser Klärung kann mit den nächsten Schritten begonnen werden; 2. Wenn die zu erweiternde Messspanne 30 % der ursprünglichen Spanne nicht überschreitet und der Differenzdruck angepasst werden kann, kann die Messspanne erweitert werden. Die genaue Berechnung erfolgt durch Vergleich mit der Quadratwurzel des Differenzdrucks ; 3. Wenn der erweiterbare Messbereich zu groß ist, dann hat die Überwachung mit dieser Düse kaum noch Sinn – es ist besser, die Düse einfach neu zu berechnen und auszutauschen
Reply #172019-10-09
Es kommt darauf an, welchen Messbereich Sie ändern möchten – das Verhältnis der Durchflüsse entspricht einfach dem Quadratwurzelverhältnis der Drücke
Reply #182019-10-09
Wenn Sie mit dem Überschriftswert 0,1 KPa die Messspanne meinen, kann man wie folgt rechnen. 3200/5000=(0,1/X) Quadratwurzel

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.