Teilung eines Video-Vortrags zur Bedienung der international anerkannten SIL-Berechnungssoftware von e*da

2019-09-23View Original

Thread Content

**In der vom Generalamt für Arbeitssicherheit veröffentlichten Dokumentation „Generalamt für Arbeitssicherheit, Dokument Nr. 3116“ werden konkrete Anforderungen an die Bewertung von Sicherheitsinstrumentierungssystemen (SIS) festgelegt. Die wichtigsten Punkte sind wie folgt: Es ist wichtig, die Bedeutung einer verbesserten Verwaltung der Sicherheitssysteme in der Chemieindustrie zu erkennen. Es müssen die Grundlagen für eine bessere Verwaltung dieser Systeme geschaffen werden. Zudem muss die Verwaltung der Sicherheitssysteme über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg verbessert werden (Schwerpunkt). Ebenso sollte man anderen relevanten Schutzmaßnahmen große Aufmerksamkeit schenken. Es ist notwendig, bereits bei der Planung neuer Projekte die Verwaltung der Sicherheitssysteme rechtzeitig zu standardisieren. Zudem sollte man aktiv die Bewertung der bereits vorhandenen Sicherheitssysteme vorantreiben. Bei neuen Anlagen in der Chemieindustrie sowie bei Einrichtungen zur Lagerung gefährlicher Stoffe müssen Sicherheitssysteme entworfen werden, die den Anforderungen entsprechen. Die Bewertung und Verbesserung des Sicherheitsinstrumentensystems für die in Betrieb befindlichen Anlagen soll bis Ende 2019 abgeschlossen werden. Außerdem: Alten Anlagen sowie neu errichteten Projekten wird kein neues „Zertifikat für sicheres Arbeiten“ erteilt, sofern sie keine Sicherheitsmesssysteme haben oder keine SIL-Einstufung erhalten haben. Die Methoden zur Überprüfung des SIL-Werts sind: 1. Berechnung des SIL-Werts des Sicherheitsinstrumentierungssystems mithilfe der vereinfachten Blockdiagramm-Methode. 2. Verwendung der Fehlerbaumanalyse zur Berechnung des SIL-Niveaus der Sicherheitssteuerungsanlage. 3. Verwendung des Markow-Algorithmus zur Bestimmung der SIL-Klasse des sicheren Instrumentierungssystems. Dabei weisen die Algorithmen der Markow-Modelle Vorteile wie präzise Berechnungen, sequenzielle Verknüpfungen, dynamische Reaktionen, geringe Abhängigkeit zwischen den Geräten sowie eine gründliche und umfassende Berücksichtigung aller Faktoren auf. Aber Markow-Modelle sind komplex und müssen mit Software umgesetzt werden. Bei der Auswahl von SIL-Berechnungssoftware können Sie die Funktionalitäten sowie die Berechnungsergebnisse der Software exSILenia aus diesem Video nutzen, um sicherzustellen, dass die gewählte Software den Anforderungen entspricht.
Reply #22019-09-23
Das exSILentia-Programm ist derzeit das am meisten anerkannte und am weitesten verbreitete Programm zur Berechnung von SIL-Werten in diesem Bereich. In diesem Video wird die Bedienung des exSILentia-Programms vorgestellt. Es werden folgende Themen demonstriert: 1. Die PFDavg-Werte für die Abstimmungslogik bei gleichartigen Geräten mit den Konfigurationen 1oo1, 1oo2 und 2oo3 – also die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls bei Bedarf. 2. Die Abstimmungslogik bei unterschiedlichartigen Geräten mit der Konfiguration 1oo2 – also der Berechnungsprozess, bei dem Sensoren oder Aktoren unterschiedlicher Art verwendet werden. 3. Demonstration der Abstimmungslogik für mehrere Gerätegruppen. Der logische Modus für mehrere Gerätegruppen wird seltener verwendet. Beispielsweise gibt es zwei Sensorengruppen: eine Gruppe mit Drucksensoren (1oo1) und eine Gruppe mit Temperatursensoren (1oo2). Die beiden Sensorengruppen werden dabei zur Anwendung der Abstimmungslogik 1oo2 verwendet.
Reply #32019-09-23
Lerne die von dem Poster geteilten Materialien kennen.
Reply #42019-09-24
:Lol, herzlich willkommen zum Austausch und zur Diskussion. Die Entwicklung der SIS-Systeme im Inland befindet sich derzeit noch in einer Anfangsphase……
Reply #52019-09-29
CS3000-Technikerhandbuch
Reply #62019-10-17
:) Der Duft der Osmanthusblüten – es ist eine wunderbare Jahreszeit!
Reply #72019-11-08
Ein Freund sagte, dass man die Videos nicht herunterladen kann. Man kann sie jedoch über WeChat mit dem QR-Code ansehen. Vielen Dank – es tut mir sehr leid, dass dies Unannehmlichkeiten verursacht!
Reply #82020-03-12
In dem Demo-Video: Warum wird bei den ungewöhnlichen Geräten sowie bei mehreren Gerätegruppen aufgrund von Fehlern (Beta) ein Wert von 10% eingegeben? Welcher Wert sollte eigentlich verwendet werden? Woher bekommt man diese Daten?
Reply #92020-07-22
Ich habe es mit EXCEL erstellt, bei Bedarf zur Überprüfung kontaktieren Sie mich

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.