Fragen zu Membrandruckmessgeräten und herkömmlichen Druckmessgeräten

2019-09-25View Original

Thread Content

Ich möchte die erfahrenen Kollegen fragen: Bei herkömmlichen Druckmessgeräten wird in Medien mit einer Temperatur über 60 Grad ein Kondensationsring verwendet. Da Druckmessgeräte mit Membranbauweise mit Flanschen montiert werden, ist in diesem Fall auch ein Kondensationsring erforderlich, wenn die Temperatur des Mediums über 60 Grad liegt? Wie soll man es anschließen, wenn man es nachrüsten will, da der Membrandruckmesser eine Flanschverbindung hat?
Reply #22019-09-25
In der Regel wird ein Kühler hinzugefügt. Wenn es sehr hoch ist, kann man es auch in eine Kapillarstruktur umwandeln
Reply #32019-09-25
Dichtungsdruckmesser werden in der Regel für Medien mit hoher Viskosität, Neigung zur Kondensation und Korrosivität verwendet. Daher sind in Anwendungen, bei denen eine Kondensationsschleife verwendet werden kann, in der Regel keine Membrandruckmesser notwendig. Falls es nicht möglich ist, den Druckmesser direkt auf dem Gerät anzubringen, kann er auf einem Ständer montiert werden, wobei anschließend die Leitungen entsprechend den Anforderungen des Drucksensors verlegt werden.
Reply #42019-09-25
Durchflussmesser mit Membran messen problemlos 300 bis 400 Grad.
Reply #52019-09-26
Es muss hinzugefügt werden: Die Membran und der Kondensationsring sind zwei verschiedene Komponenten. Die Membran dient dazu, zu verhindern, dass das Medium in den Messrohr eindringt und dadurch Korrosion oder Verstopfungen entstehen, was wiederum die Messung beeinträchtigen könnte. Der Kondensationsring hingegen dient lediglich dazu, die Temperatur zu senken. Die Membranverbindung ist ebenfalls geschraubt.
Reply #62019-09-27
Es gibt tatsächlich Membrandruckmessgeräte mit Gewindeanschluss. Falls es unbedingt notwendig ist – also wenn die Temperatur des Mediums über 200 °C liegt, das Material jedoch nicht zu korrosiv ist und nicht zähflüssig ist – kann man auch ein Kondensationsring in Kombination mit einem Membrandruckmessgerät mit Gewindeanschluss verwenden. Aber ich denke, wie der Kollege vom 3. Stock schon sagte: In Fällen, in denen ein Membrandruckmesser verwendet werden kann, ist es eigentlich nicht notwendig, einen Kondensationsring hinzuzufügen – das reicht schon aus. Es ist allgemein bekannt, dass laut nationalen Vorschriften bei Temperaturen über 60 °C eine Kühlvorrichtung am Druckmesser erforderlich ist. Doch in Situationen mit hoher Viskosität und starker Korrosion ist das in der Praxis kaum umsetzbar. Sei nicht zu streng – solange es funktioniert, ist das in Ordnung……
Reply #72019-10-09
Okay, danke, Vorgänger:lol
Reply #82019-10-09
Ab einer bestimmten Temperatur versehen wir die Flanschmembranen mit Kühlelementen, damit eine einfache Montage möglich ist
Reply #92019-11-24
Druckmessgerät mit Membran – Die Temperatur wird durch das Silikonöl im Inneren bestimmt. Bei normalen Werten unter 200° gibt es kein Problem. Es ist nicht notwendig, etwas zur Kühlung oder zur Kondensation hinzuzufügen
Reply #102020-03-20
Wie wird dieser Membrandruckmesser normalerweise kalibriert?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.