Thread Content
Vor Ort wurde ein neuer Differenzdrucksender installiert, um den Durchfluss von Schweröl zu messen. Der Spezifikationsblatt angibt einen Messbereich von 0–100 kp. Es handelt sich dabei um einen Yokogawa EJA-Differenzdrucksender. Jetzt wurde mir die Berechnungsmatrix für den Durchfluss zugesandt – dort liegt der entsprechende Messbereich bei 0,02–4 KP. Der DCS-Bereich beträgt 0–1000 m³/Stunde. Welcher Messbereich soll eigentlich verwendet werden – der aus dem Spezifikationsblatt oder der aus der Berechnungsmatrix? Ich bin etwas verwirrt
Alle relevanten Informationen sollten im Rechenschaftsbericht enthalten sein – Differenzdruck, Durchfluss usw. Also natürlich die Informationen aus dem Rechenschaftsbericht
Nach den Berechnungen sind die Spezifikationen nicht zulässig.
Entschuldigen Sie, beginnt die Quadratwurzel der Durchflussmenge mit der Quadratwurzel des Differenzdrucks aus dem Rechungsbogen?
Entschuldigen Sie, beginnt die Quadratwurzel der Durchflussmenge mit der Quadratwurzel des Differenzdrucks aus dem Rechungsbogen?
Entschuldigen Sie, beginnt die Quadratwurzel der Durchflussmenge mit der Quadratwurzel des Differenzdrucks aus dem Rechungsbogen?
Wenn der Messbereich in der Durchflussberechnung in m³/h angegeben ist und dieser nicht mit dem Messbereich des DCS übereinstimmt, wird der Messbereich des DCS entsprechend dem Wert in m³/h aus der Durchflussberechnung eingestellt. Der Differenzdrucksensor wird hingegen mit einem Messbereich eingestellt, der in kPa gemäß den Angaben in der Durchflussberechnung festgelegt wird. Wenn der Sender die Quadratwurzel berechnet, macht der DCS es nicht. Wenn der Sender keine Quadratwurzel bildet, muss die DCS eine Quadratwurzel bilden