1. Wenn die von der DCS angegebene Öffnungsgrad der Ventile 0 ist, wie hoch sind dann die Stromwerte für die gasgeschlossenen und gasgeöffneten Ventile? 2. Wenn die von der DCS angegebene Öffnungsgrad der Ventile 0 ist, kann dann der Stromverbrauch des Gas-Aus-Schaltventils 4 Milliampere betragen? Wenn es 4 Milliampere sind, unter welchen Umständen ist das der Fall? 3: Steht die auf dem Anzeigefeld des Positioniersystems angezeigte Öffnungsgrad-Wert in einem Zusammenhang mit dem Stromwert? 4 Milliampere entsprechen 0 Grad Öffnung, 20 Milliampere entsprechen 100 Grad Öffnung?
4 Milliampere entsprechen 0 Grad Öffnung, 20 Milliampere entsprechen 100 Grad Öffnung
Der Ventilöffnungsgrad von 4 mA entspricht einer vollständigen Schließung, während 20 mA einem vollständigen Öffnen von 100 % entsprechen. Bei der Gasventilsteuerung entspricht 4 mA einer vollständigen Öffnung von 100 %, während 20 mA einer vollständigen Schließung entspricht. Die Gasventile können auch über die Parameter des Positioniersystems so einstellen werden, dass sie bei 4 mA vollständig geschlossen und bei 20 mA vollständig geöffnet sind. Der Ventilöffner kann durch die Parameter des Positioniers auch so eingestellt werden, dass er bei 4 mA vollständig geöffnet und bei 20 mA vollständig geschlossen ist. Alles kann eingestellt werden.
Im Allgemeinen ist die Ventilsteuerung auf der Systemseite auf 100 Prozent geöffnet, der Stromfluss auf der Vor-Ort-Seite beträgt 4 Milliampere, und das Ventil ist vor Ort vollständig geöffnet. Aber wenn auf der Systemseite das Signal invertiert wird, kann die Öffnungsgrad auch bei 100 liegen, während der Strom am Einsatzort 20 Milliampere beträgt. Richtig, oder? ?