Vor Ort befindet sich ein Rosemount-Sender zur Messung des Durchflusses. Es handelt sich um einen Venturi-Messgerät; das Medium, das durchfließt, ist Acrylgas. Der Sender ist unten installiert. Früher kam es zu Ansammlungen von Flüssigkeit – jetzt wird die Flüssigkeit von unten nach oben gegossen. Gibt es noch weitere Lösungen?
Vor dem Eingang des Druckleitungsrohrs in den Sender wird ein Kondensatbehälter eingebaut; an dessen Boden befindet sich eine Entleerungsventil, mit der das Kondensat regelmäßig abgeleitet werden kann.
“Lass es von unten nach oben fließen – dann wirst du weiß. . . Gießen Sie es oben drauf – dann ist alles erledigt. Du wirst dein Leben lang keinen „Flüssigkeitsstau“ mehr haben. Was für „gute Lösungen“ suchst du noch? Ich verstehe nicht, was du da machst...... Willst du etwa eine Freundin haben, mit der du spielen kannst, damit du denkst, dass Reformen gut sind? {:2_42:}
Bei der ursprünglichen Installation wurde ein Fehler gemacht. Bei der Montage eines Differenzdruckstrommessers in einer horizontalen Leitung muss sich das Gerät so befinden, dass es Flüssigkeiten und Dämpfe messen kann. Der Transmitter sollte dabei unterhalb der Leitung angebracht werden, damit in den Druckschläuchen keine Blasen entstehen. Wenn es darum geht, Gase zu messen, muss sich der Transmitter oberhalb der Leitung befinden, damit in den Druckschläuchen kein Rückstand an Flüssigkeit entsteht. Um in Zukunft nicht häufig den Rückstand aus den Schläuchen entfernen zu müssen, muss die Montageposition geändert werden
Wenn man es darauf legt, ändert sich dann der Messbereich? Der Druckleitungsrohr muss dann neu eingestellt werden
Die Montage hat keinerlei Einfluss auf das Differenzdruckmessbereich
Wenn das Fahrzeug in Betrieb ist, kann der Druckleitungsrohr nicht ausgetauscht werden; man kann vorübergehend eine Heizung hinzufügen, um eine erzwungene Verdampfung zu erreichen.
Muss der Messbereich an dieser Druckleitungsrohr angepasst werden?