Nach Durchgang des 4–20 mA-Stromsignals durch einen Sicherheitswächter mit einem Eingang und zwei Ausgängen weicht die angezeigte Signaldarstellung ab.

2019-10-07View Original

Thread Content

Sehr geehrte Experten, ich habe folgendes Problem: Der Motorstrom wird durch einen Stromwandler in ein 4–20 mA-Stromsignal umgewandelt. Dieses Signal gelangt anschließend über eine Sicherheitsbarriere vom Typ P+F mit einem Eingang und zwei Ausgängen (Modell KFD2-STC4-Ex1.20) erst zum Siemens 400 PLC und anschließend zum Black Horse SIS. Allerdings zeigt nur der Siemens PLC den richtigen Wert an. Im Black Horse SIS ist der angezeigte Wert zu hoch, und es kommt häufig vor, dass der Wert auf 0 springt. Ich bitte Sie um Rat – vielen Dank!
Reply #22019-10-08
Prüfen Sie, ob die Ausgangsspannung gleich ist?
Reply #32019-10-08
Zu groß angezeigt? Um wie viel? Wie hoch ist der Stromfluss? Ist die Verkabelung auf der HIMA-Seite korrekt? Überprüfen Sie das zunächst selbst oder beschreiben Sie genau, wie die Verbindungen aussehen, bevor Sie eine Frage stellen – so wird es wahrscheinlich klarer.
Reply #42019-10-08
Wechseln Sie die Ausgangsspannungen der beiden Kanäle aus, um eine Beurteilung vorzunehmen
Reply #52019-10-08
Es handelt sich wahrscheinlich um Probleme mit unterschiedlichen Schaltkreiswiderständen – in den Schaltkreisen mit höherem Widerstand reicht es aus, einen kleinen, einstellbaren Widerstand hinzuzufügen
Reply #62019-10-08
Es könnte auch daran liegen, dass die Spannungsquellen nicht auf derselben Höhe sind, wodurch der zulässige Common-Mode-Unterdrückungsfaktor des AI-Moduls überschritten wird. Fragen Sie den Hersteller von SIS!
Reply #72019-10-08
Prüfen, ob die Ausgaben übereinstimmen, ob es im Weg des „Dark Horses“ Störquellen wie hohe Spannungen (220 AC) gibt
Reply #82019-10-09
Wechseln Sie den Kanal und schauen Sie noch einmal nach – prüfen Sie, ob die Ausgangsspannungswerte übereinstimmen
Reply #92019-10-09
1. Überprüfen, ob die Impedanz am Ausgang der Sicherheitsbarriere mit der Impedanz des nachgeschalteten Schaltkreises übereinstimmt; 2. Die Ausgangssignale der Sicherheitsgitter sind analoge Signale im Bereich von 4–20 mA. Bei solchen analogen Signalen können Abweichungen auftreten, weshalb eine Kalibrierung erforderlich ist.
Reply #102019-10-09
Stellen Sie diese Frage lieber nicht – versuchen Sie stattdessen, selbst nach Fehlern zu suchen.
Reply #112019-12-08
Das System ist aktiv oder passiv oder weist unterschiedliche Potentiale auf.
Reply #122019-12-09
Überprüfen Sie, ob es Konflikte zwischen der Stromversorgung für das sichere Löschen und der Stromversorgung der SIS-Karte gibt, sowie ob es Störungen oder Probleme mit der Erdung gibt
Reply #132019-12-12
Wenn die Ausgabe des Sicherheitsgitters in Ordnung ist, prüfen Sie, ob die Einstellungen der PLC- und SIS-Karten entweder passiv oder aktiv sind.
Reply #142019-12-29
Nicht ein intrinsisch sicheres Messkreis – verwenden Sie einen Signalisolator
Reply #152020-01-01
Wie kann man überprüfen, ob die Impedanz am Ausgang der Sicherheitsbarriere mit der Impedanz des nachgeschalteten Schaltkreises übereinstimmt? Warum können bei analogen Signalen Abweichungen auftreten, und wie wird kalibriert? Ich hoffe, Sie teilen mir gerne Ihre Meinung mit: D
Reply #162020-01-01
Poster, hast du die Antwort gefunden? Teile sie doch mit uns
Reply #172020-01-02
Möglicherweise ist die Erdung nicht gut genug – es entsteht keine Isopotentialität. Deshalb sollte die Erdung des Sicherheitsgitters mit der Erdung des SIS verbunden werden
Reply #182020-01-03
Zuerst messen Sie die Abweichung der beiden Ausgänge, um zu prüfen, ob sie übereinstimmen. Anschließend überprüfen Sie, ob die Steckkarten beider Systeme mit Strom versorgt werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.