An dem Behälter des Geräts befindet sich ein Doppel-Flansch-Liquidometer. Der untere Flansch ist so verstopft – kann man dennoch den Flüssigkeitsstand anzeigen? Siehe Abbildung
Reply #22019-10-10
Es wird empfohlen, Doppel-Flansche mit Einsetzmechanismus zu verwenden. Die Einsetztiefe sollte entsprechend den Flanschen des Tanks festgelegt werden
Reply #32019-10-10
Wenn die Bedingungen es zulassen, wird empfohlen, einen Radar-Levelmesser in Betracht zu ziehen
Reply #42019-10-10
Es ist blockiert, der angezeigte Flüssigkeitsstand ist ungenau.
Reply #52019-10-10
Die Druckübertragung wird sicherlich beeinträchtigt werden, das ist nicht zulässig
Reply #62019-10-10
Bei eher statischen Geräten kann man, sofern genügend finanzielle Mittel vorhanden sind, auf Radar-Levelmesser umsteigen; die Kosten für die Korrosionsbeständigung liegen dabei bei etwa über 10.000.
Reply #72019-10-10
Man kann auch Schwimmball-Levelmesser verwenden, es gibt auch korrosionsbeständige Varianten, aber darin dürfen keine festen Stoffe sein, sonst kann es zu Verstopfungen kommen.
Reply #82019-10-11
Solange es nicht verstopft ist, kann der Druckwert angezeigt werden – doch die Genauigkeit nimmt stark ab. Welches Medium sich im Speichertank befindet (es ist dort zu schmutzig), und ob es sich um ein brennbares, explosives oder schädliches Medium handelt – an der Flanschstelle des Tanks sollte ein Einwegventil mit dem gleichen Durchmesser eingebaut werden, damit dieser regelmäßig gereinigt werden kann
Reply #92019-10-11
Wenn die Prozessbedingungen es zulassen, kann das Spülwasser am Wurzelbereich erhöht werden; eine langfristige Spülung reicht aus. Diese Situation ähnelt stark der Anwendung von Füllstandsmessern in Vergasungsöfen
Reply #102019-10-11
Das kann auf keinen Fall angezeigt werden – man muss einen Ventil vor dem Instrument einbauen und es regelmäßig reinigen. Zuletzt der Wechsel zu einem Füllstandsmesser mit einem anderen, kontaktlosen Medium.
Reply #112019-10-11
Entweder wird es unregelmäßig gereinigt, oder es wird umgerüstet und durch ein Einbaumodell ersetzt.
Reply #122019-10-12
Es ist möglich, einen Differenzdruck-Levelmesser zu verwenden, oder die Flanschanschlüsse nach oben zu neigen (der Anschluss sowie der Zylinder befinden sich unten, der Flansch oben). Zudem sollte das Gerät regelmäßig entleert werden
Reply #132019-10-13
Natürlich kann der Flüssigkeitsstand nicht angezeigt werden. In Behältern mit unreiner Flüssigkeit entstehen Probleme durch Verstopfungen
Reply #142019-10-13
Die Wirkung der Rückspülung ist vermutlich auch nicht groß – es ist besser, den Füllstandsmesser auszutauschen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.