Kann man in eine Brandschutzwand Öffnungen schneiden, um Kabelträger zu verlegen?

2019-10-10View Original

Thread Content

Können in einer explosionsgeschützten Wand Öffnungen für Leitungsträger angebracht werden? Wie macht man eine gute Abdichtung am Ende?
Reply #22019-10-10
Wenn man es wirklich tragen muss, ist die Kosten zu hoch. Es wird empfohlen, stattdessen nach draußen zu gehen und von dort aus zurückzukehren.
Reply #32019-10-10
Das geht nicht – entweder muss man durch die Kabelgräben im Boden gehen, wobei diese Gräben außerdem mit Sand gefüllt werden müssen. Oder man geht um das Gebäude herum, um dort einen Kabelkanal anzulegen, und tritt anschließend ein.
Reply #42019-10-10
Das ist eine Sprengschutzwand und zugleich eine Brandschutzwand. Ist die Sprengschutzwand dasselbe wie eine Explosionsfestwand? Bei einer Explosionsfestwand dürfen keine Löcher gebohrt werden
Reply #52019-10-10
Konzeptfehler, in der Branche gibt es den Begriff „Sprengschutzwand“ nicht. Es gibt Sprengwände
Reply #62019-10-10
In der Regel sind in den Schaltschrankräumen Schutzwände sowie Sprengschutzwände vorhanden. Außerdem gibt es an den Ausgängen für Heizung und Lüftung Sprengschutzventile. Bei den elektrischen Anlagen werden in der Regel Kabelkanäle sowie Kanäle für Messkabel verwendet – diese befinden sich unter dem Bodenniveau. An den Stellen, an denen die Sprengschutzwände enden, sind Öffnungen vorgesehen (die Sprengschutzwände bestehen aus Beton mit Stahlverstärkung). Es sollte mit dem Bauingenieur besprochen werden, wie man das am besten ändern kann. In der Regel werden die Kabel außerhalb des Gebäudes im Boden verlegt
Reply #72019-10-11
Explosionssichere Wände dürfen nicht durchbohrt werden, sonst werden die Bohrlöcher zu Explosionsausgängen. Außerdem gibt es im Gegensatz zur Brandbeständigkeit keine Methode, um zu bewerten, ob eine nachträgliche Abdichtung auch explosionsbeständig ist.
Reply #82019-10-11
An Brandschutzwänden dürfen keine Löcher gebohrt werden, die Struktur darf nicht beschädigt werden
Reply #92019-10-11
Laut den Angaben der Bauabteilung handelt es sich um eine Sprengschutzwand, die gleichzeitig auch als Brandschutzwand dient. Die Brandwiderstandsfähigkeit beträgt 4 Stunden. Als ich die Mitarbeiter der Bauabteilung fragte, sagten sie, dass nach dem Anbringen der Leitungen in den Öffnungen diese ordnungsgemäß abgedichtet werden müssen
Reply #102019-10-11
Es gibt keinen Begriff für eine Sprengschutzwand – es handelt sich dabei vielmehr um eine explosionsresistente Wand. In dieser Wand dürfen keine Löcher gebohrt werden. Wenn es notwendig ist, Kabelkanäle oder Schächte zu nutzen, dann muss das im Obergeschoss geschehen.
Reply #112019-10-11
Hat die Sprengschutzwand denn nicht bereits im Voraus Öffnungen für die Kabelträger vorgesehen? Vorschriften und Standards erlauben es auf keinen Fall, dass Sie eigenmächtig Löcher in die explosionsgeschützten Wände bohren. Die Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde wird mit Sicherheit nicht bestanden. Wenn es nicht so streng wäre, würde man einfach ein Loch bohren. Später soll für den Hochbau Zement verwendet werden, damit die gesamte Brücke in der Grube vergraben wird
Reply #122019-10-11
Normalerweise wird der Graben mit Sand gefüllt – man kann nicht einfach Löcher hineinbohren
Reply #132020-03-27
Er meinte die Firewall – eine Firewall muss einfach nur blockieren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.