Thread Content
Ich frage Sie alle: Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es für die Temperaturstufensteuerung in der Petrochemieindustrie? Konkrete kleine Aufgaben im Produktionsprozess können als Lehrbeispiele eingesetzt werden. Ähnlich dem folgenden Schaltplan. Vor der Reaktion wird vorgeheizt, und nach Erreichen der Reaktionstemperatur wird die Wärme abgeleitet. Ich bitte die erfahrenen Kollegen, mir gerne ihre Ratschläge zu geben.
Wenn der Reaktorkessel beheizt werden muss, wird Ventil A geschlossen und Ventil B geöffnet. Wenn der Reaktorkessel gekühlt werden muss, wird Ventil A geöffnet und Ventil B geschlossen.
Stufensteuerung 0%-50%-100%
1. In der Abbildung ist Ventil A bei Ausfall geschlossen (Fehlerzustand „offen“), Ventil B ist bei Ausfall geöffnet (Fehlerzustand „geschlossen“). Wenn aufgrund eines Fehlers das Drucksignal für Ventil A verloren geht, öffnet sich dieses vollständig – dadurch ergibt sich ein maximaler Durchfluss von Kaltwasser; Wenn aufgrund eines Fehlers an Ventil B kein Drucksignal mehr vorliegt, schließt es sich – der Dampffluss wird somit auf Null reduziert. Dadurch wird die Sicherheit des Reaktors gewährleistet (da es sich um eine exotherme Reaktion handelt, muss die entstehende Wärme abgeführt werden). 2. Der Temperaturregler TC ist ein Rückkopplungsregler. 3. Material wird in den Reaktor eingebracht, es hat noch keine Reaktion stattgefunden. Die Temperatur im Reaktor ist niedrig (Umgebungstemperatur). Da es sich um einen Rückkopplungsregler handelt, liegt die Ausgangsspannung auf hohem Niveau. Unter diesem hohen Ausgangsniveau hat Ventil A eine geringe Öffnungsgrad, während Ventil B einen großen Öffnungsgrad aufweist. In diesem Zustand pumpt die Wasserpumpe heißes Wasser, um die Reaktanten zu erhitzen. 4. Im Laufe der Reaktion nimmt die Wärmeabgabe zu, wodurch die Temperatur im Reaktor ansteigt. Daraufhin wird die Ausgangsspannung des Reglers verringert. Dadurch öffnet sich die Ventil A stärker, während das Ventil B weniger geöffnet wird. Die Temperatur des gepumpten Wassers sinkt somit, was wiederum die benötigte Heizleistung verringert. Wenn die Temperatur im Reaktor einen bestimmten Wert erreicht hat, schließt sich das Ventil B vollständig. Das Ventil A bleibt weiterhin weit geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt ist das gepumpte Wasser kaltes, unverheiztes Wasser. 5. Die Betriebsbereiche der beiden Ventile überschneiden sich in einem bestimmten Maße – beispielsweise liegt der Betriebsbereich von Ventil A bei 0–70 %, während er bei Ventil B bei 50–100 % liegt. Somit sind beide Ventile zwischen 50–70 % geöffnet. Es ist nicht möglich, dass Ventil A vollständig geschlossen wird, bevor Ventil B zu öffnen beginnt – andernfalls würde kein Wasser aus der Pumpe fließen.
Druckkontrolle des Stickstoffschutzbehälters: Bei niedrigem Druck wird Stickstoff zugeführt, bei hohem Druck wird Gas abgeleitet
Wohin fließt das Kühlmittel in den Versorgungseinrichtungen? Wird es recycelt? Habe noch keine Erfahrung damit, bitte um Rat.
Es hängt von den konkreten Umständen ab. In der Regel wird das Kühlwasser in einen Kühlturm geleitet, wo es durch Lüfter abgekühlt wird.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, wird das Wasser in einen Trichter geleitet – unter Druck kann es nicht wieder zurückfließen. Im Gegenteil: Der Druck im Rückflussrohr könnte das Kühlmittel hier herausdrücken