Thread Content
Der Anzeiger vor Ort zeigt 1,105 m an; die gemessene Ausgangsspannung beträgt 13,8 mA. Die Anzeige über DCS zeigt 0,9 m an – der Messbereich liegt bei 1,5 m. Was ist der Grund für die Diskrepanz zwischen der Fernübertragung und der Anzeige vor Ort? Modell des Anzeigefeldes: RC-139. Dieses Anzeigefeld wurde noch nie verwendet – daher weiß man nicht, wie es bedient wird :( Hat jemand von euch die Bedienungsanleitung für dieses intelligente Anzeigefeld? Könnte mir die bitte zur Verfügung stellen?
“Der Anzeiger vor Ort zeigt 1,105 m an; die gemessene Ausgangsspannung beträgt 13,8 mA. Die Anzeige über DCS zeigt 0,9 m an – der Messbereich liegt bei 1,5 m. ” Der Ausgangsstromwert stimmt mit dem Wert an der DCS-Anzeige überein, doch der Wert auf dem Anzeigemeter stimmt nicht mit dem Ausgangsstromwert überein. In solchen Fällen liegt entweder ein Problem mit dem Anzeigemeter vor oder mit der Ausgangsplatine – es muss daher eine Justierung vorgenommen werden. Ich wohne in einem Tal, es gibt dort weder Meer noch Ufer, und ich habe auch keine Bedienungsanleitung. {:2_36:}
Ich schätze auch, dass das der Fall ist. Jetzt muss die Anzeige für 4 mA und 20 mA kalibriert werden. Kann man bei kapazitiven Höhenmessern Wasser anstelle des Arbeitsmediums zur Kalibrierung verwenden?
Beim Einbau oder Prüfen des Pegeltransmitters muss, sofern es sich nicht um einen Metallbehälter handelt, der Gehäuse des Transmitters mit einem Kabel mit dem Boden des Behälters verbunden werden.