Fehler beim Magnetischen Umschalt-Levelsender

2019-10-19View Original

Thread Content

In den Wassertanks des Feuerlösch-Druckregelsystems unseres Unternehmens sind Magnetlevelmeter installiert. Neben diesen Levelmessern befinden sich außerdem Levelsender, die die Signale in die Feuerlöschsteuerung übertragen. Es gibt außerdem separate digitale Anzeigen, die den aktuellen Wasserstand anzeigen. Zudem werden Alarme für niedrigen und hohen Wasserstand an die Feuerlöschsteuerung gesendet. Heute Morgen wurde ein Wert von 0,52 angezeigt (der normale Stand ist 2,03). Es wurde außerdem ein akustisches und visuelles Alarmsignal ausgelöst. Um den tatsächlichen Flüssigkeitsstand zu überprüfen, ging man auf das Dach – wie auf dem Bild zu sehen ist, lag der Stand im Normalbereich. Bei der Überprüfung der Verbindungsbox wurden keine Anomalien festgestellt. Nachdem die Rohre des Flüssigkeitsmessers abgetastet worden waren, stellte sich im Feuerlöschkontrollraum heraus, dass der angezeigte Flüssigkeitsstand bei 1,71 lag. Was könnte das Problem sein? Wie soll der Rohrleitung genannt werden, die mit der Verbindungsbox des Pegeltransmitters parallel zur Magnetwaagerohrleitung installiert ist? Gibt es bei dieser Röhre (Sensore) einen schlechten Kontakt oder ein Verklemmen?
Reply #22019-10-19
Dies ist ein Messgeber für den Flüssigkeitsspiegel vom Typ Trockenkontakt. Er besteht aus zwei elektronischen Komponenten: einem Trockenkontakt sowie einem Widerstand. Der Messgeber wandelt den Widerstandswert in einen Standardsignalwert von 4–20 mA um, der anschließend an das digitale Anzeigegerät übertragen wird. Schauen Sie sich den Stab in Ihrem zweiten Bild an – dort gibt es doch auch einen kleinen Träger, der etwas entfernt vom Zylinder ist. Solche Geräte für normale Temperaturen können direkt auf den Zylinder geklebt werden. Allerdings muss man sie erst ausbauen und testen, um herauszufinden, ob die Ausgangsspannung des Transmitters linear von einer Endposition zur anderen variiert, je nachdem, wie sich der Magnet bewegt ; Außerdem sollte die Funktionalität des Digitalanzeigers getrennt getestet werden, um zu überprüfen, ob sie einwandfrei funktioniert.
Reply #32019-10-19
Danke, der Betrieb verläuft stets normal. Der Standort ist Guangdong – in den letzten Tagen hat es nicht geregnet. Vor etwas mehr als einer Woche gab es etwas Regen. Dennoch läuft das Gerät bereits seit über zwei Jahren einwandfrei. Hat das etwas mit einem hohen Wassergehalt im Feuchtigkeitssensor zu tun?
Reply #42019-10-19
Oh, nehmen wir es auseinander und schauen mal. Wenn die Dichtung Probleme hat, kann es auch zu den oben genannten Problemen durch Eindringen von Wasser kommen
Reply #52019-10-19
Wechseln Sie einfach auf einen Fernübertragungsstab (Kontaktspulen-Fernübertragungssender).
Reply #62019-10-19
Nehmen Sie die Schwimmkugel des Umklappmechanismus und prüfen Sie sie von unten nach oben entlang des Rohrs, um zu sehen, ob sich der Flüssigkeitsspiegel normal verändert. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann liegt das Problem beim Stab und am Transmitter.
Reply #72019-10-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Militärabzeichen 81 am 2019-10-19 21:16 bearbeitet. Der Schlauch, der außen am Schwingungsnivellierer mit dem Sender verbunden ist, enthält einen integrierten Dry-Reed-Sensor – auch ein Primärkomponenten des Fernübertragungssystems. Durch Veränderungen im Widerstand des Dry-Reed-Sensors wird eine Signalkraft an den Sender übertragen, die dort in ein Stromsignal umgewandelt wird. Dieses Stromsignal wird anschließend an das Sekundärmessgerät weitergeleitet. Es ist wichtig, dass der Schlauch, der mit dem Sender verbunden ist, eng an dem Schlauch des Schwingungsnivellierers anliegt – zu große Entfernungen erschweren die Messung. Zudem kommt es oft vor, dass der Schwimmer des Schwingungsnivellierers blockiert.
Reply #82019-10-19
Klopfen Sie an den Schwimmer, um zu prüfen, ob sich der Schwimmkörper verkeilt hat. Schließen Sie einen Strommessgerät an und bewegen Sie den Magneten nach oben und unten, um den Stromwert zu überprüfen. Wenn der magnetoelektrische Sensor zu weit vom Schwimmer entfernt ist, kann es vorkommen, dass der Magneten ihn nicht wahrnimmt.
Reply #92019-10-20
Binden Sie einfach Ihr Rohr direkt an den dicken Schlauch des Magnetventils. Nehmen Sie den kleinen Stützrahmen in der Mitte weg – entfernen und entsorgen Sie ihn.
Reply #102019-10-20
Nach dem Schlagen ändert sich der Flüssigkeitsspiegel – man sollte in Betracht ziehen, ob ein Eisensplitter auf der Schwimmkugel dafür verantwortlich ist, dass diese stecken bleibt
Reply #112019-10-21
Der Schwimmer des Magnetschalters ist ein beweglicher Bestandteil, und die Membran des Reed-Schalters ist ebenfalls ein beweglicher Bestandteil. Bewegliche Teile neigen dazu, Fehler aufzuweisen – das ist an sich eine ziemlich wahrscheinliche Situation. In den letzten 2 Jahren gab es keine Fehlmeldungen – das war Glück. In den nächsten 2 Monaten wird es einmal zu einem Fehlalarm kommen – und in weiteren 2 Monaten wiederholt sich das vielleicht mehrmals. Das wird zur Normalität werden. Es handelt sich um einen Fehlalarm. Du kannst einfach auf die Rohre klopfen oder Magnete verwenden – so hast du wenigstens etwas zu tun, anstatt herumzusitzen. :lol
Reply #122019-10-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 21.10.2019 um 07:50 bearbeitet. Haben Sie keine unnötigen Gedanken darüber, ob Wasser eindringt – und versuchen Sie auch nicht, irgendwelche Teile zu entfernen oder Konstruktionen auseinanderzunehmen. Machen Sie keine sinnlosen Anstrengungen. .
Reply #132019-10-21
Es könnte auch ein Defekt am Leiterplatte sein – sie ist kurz vor dem Versagen.
Reply #142019-10-21
Nimmt man einfach den inneren Schwimmer heraus und bewegt ihn nach oben und unten – und schließt einen Strommeter daran an, weiß man es doch sofort, oder? Eine sehr einfache Frage: Dieser umgangssprachliche Begriff – magnetische Elastizität
Reply #152019-10-21
In diesem Fall liegt vermutlich ein Problem mit dem Schwimmkörper vor – ich hatte das auch schon. Wenn der Schwimmkörper über einen längeren Zeitraum ohne regelmäßige Reinigung verwendet wird, können sich im Inneren des Schwimmkörpers magnetische Ringe sowie eisenhaltige Partikel ansammeln. Mit der Zeit kann es zu Rostbildung kommen, wodurch sich die Bewegung des Schwimmkörpers erschwert. Dadurch entstehen Probleme bei der Auf- und Abbewegung des Schwimmkörpers – man beobachtet dabei einen konstanten Widerstand. Wenn man die Außenschale leicht anstößt, löst sie sich manchmal aus der blockierten Position – dann ist alles in Ordnung. Wenn die Verstopfung besonders stark ist, muss die Ein- und Auslassventil einmal geschlossen werden. Anschließend kann man die Innenwände der Rohre mit einer Bürste reinigen und das System wieder in Betrieb nehmen. Wenn wir im Winter die Wärmeisolation nicht richtig gewährleisten und die Flüssigkeit gefriert, tritt auch eine solche Anzeige auf.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.