HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Was ist die Funktion des kleinen Kondensationsbehälters am Ausgang der Dampfdruckleitung? Was ist die Auswirkung, wenn es das nicht gibt?

2019-10-22View Original

Thread Content

Was ist die Funktion des kleinen Kondensationsbehälters am Ausgang der Dampfdruckleitung? Was ist die Auswirkung, wenn es das nicht gibt?
Reply #22019-10-22
Der Kondensationsbehälter dient dazu, zu verhindern, dass die hohen Temperaturen des Dampfs in den Messleitungen einen thermischen Schaden am Anzeigegerät des Transmitters verursachen.
Reply #32019-10-22
Es ist zwar nicht ideal, aber es kann verhindern, dass Wasser in die Anzeigen gelangt
Reply #42019-10-23
Es verhindert sowohl die Kondensation des Dampfs am Ende des Transmitters, wodurch eine ungenaue Messung der Dichtedruckdifferenz entsteht, als kann es auch als Pufferbehälter dienen, damit der Druck gleichmäßiger zum Transmitter gelangt!
Reply #52019-10-23
Muss der Kondensator isoliert werden? ?
Reply #62019-10-23
Ist der Einsatz eines Wärmeisolierenden Kondensators wirksam?
Reply #72019-10-23
Was Isolierung benötigt, fürchtet sich wohl vor Kondenswasser im Winter und vor Wind!
Reply #82019-10-23
Der Kondensationsbehälter kann auch als Trennbehälter bezeichnet werden. Bei Messungen muss er in der Regel mit Kondenswasser gefüllt sein, um zu verhindern, dass überhitzte Dämpfe direkt auf die Membran des Transmitters einwirken und diesen beschädigen. Im Allgemeinen ist im Winter Wärmeisolation erforderlich. Wenn Heizrohre zur Erwärmung verwendet werden, sollten diese auf keinen Fall zu nahe an den Drucksensoren angebracht werden, um Verdampfung zu vermeiden und damit ungenaue Messungen zu verhindern.
Reply #92019-10-23
Wie wird also gewährleistet, dass der Innenraum vollständig mit Kondenswasser gefüllt ist? Gibt es dafür Installationsvorschriften?
Reply #102019-10-23
Methode 1: Im Kondensationsbehälter gibt es in der Regel einen Befüllungseingang. Der Behälter wird mit Wasser gefüllt, anschließend wird etwas Luft über das Drei-Valve-System abgelassen, und danach wird wieder Wasser in den Behälter eingefüllt. Methode 2: Schalten Sie die Drei-Valve-Gruppe vorerst nicht ein. Öffnen Sie stattdessen die Wurzelventile, damit der Dampf von selbst im Kondensationsbehälter sowie in den Druckleitungen kondensiert (in der Regel reicht etwa eine Stunde aus). Erst danach können die Drei-Valve-Gruppen eingeschaltet werden.
Reply #112019-10-23
Gibt es Installationsanleitungen? Danke, ich verstehe das nicht ganz
Reply #122019-10-23
Das nennt man Kondensationsbehälter (Kondensatbehälter). Die Hauptfunktion des Kondensationsbehälters ist es, die Höhe der Kondensflüssigkeit in der Druckleitungsrohrung konstant zu halten. Unter dem Einfluss von Arbeitsdruck und Umgebungstemperatur ändern sich das Volumen des Druckleiters sowie das Volumen der Kondensflüssigkeit. Die Höhe der Kondensflüssigkeit wiederum beeinflusst die Messungen ; Wenn zu viel Kondensat entsteht, kann es über Leitungen zurück in das Rohrsystem fließen. Wenn die Konzentration des Kondensats abnimmt, muss man warten, bis es wieder kondensiert ist, um eine stabile Messung vorzunehmen ; Nach dem Einbau des Kondensatbehälters erhöht sich die Oberfläche des Kondensats. Aufgrund derselben Veränderung der Flüssigkeitsmenge führt eine größere Querschnittsfläche zu einer geringeren Veränderung der Flüssigkeitshöhe. Daher können die durch Veränderungen in der Menge des Kondensats verursachten Messfehler verringert werden. Gleichzeitig kann der Kondensationsbehälter aufgrund der vergrößerten Wärmeabstrahlungsfläche die Entstehung des Kondensats beschleunigen. Der Kondensatbehälter ist für Differenzdruckmessgeräte von großer Bedeutung, bei denen sich das Volumen des Messraums ändern kann. Zum Beispiel. Alte Differenzdruckmessgeräte mit zwei Membranen (die heute noch bei stationären Durchflussmessgeräten verwendet werden) sowie Differenzdruckmessgeräte mit Membranen verursachen erhebliche Probleme bei der Messung, wenn kein Kondensatbehälter vorhanden ist. (Einige alte Doppel-Membran-Druckdifferenzmessgeräte benötigen, um einen vollen Messbereich zu erreichen, eine große Menge Wasser.) ; Bei den heute in den meisten Fällen verwendeten Differenzdruckmessgeräten mit Mikrobewegung (wie 1151, EJA usw.) macht es keinen Unterschied, ob ein Kondensationsbehälter vorhanden ist oder nicht – höchstens entsteht das Kondensat etwas schneller.
Reply #132019-10-24
Suchen Sie im Forum nach dem Installationshandbuch für HG/T 21581 Automatisierung
Reply #142019-10-30
Die Dampfseite der oberen Hälfte des Ausgleichsbehälters sollte nicht isoliert werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.