Thread Content
Auf der Changhui-Instrumenten-Website gibt es Artikel, die die Analogprogrammierung des Siemens PCS7 erklären – wie man Alarmwerte für analoge Signale einstellt und wie man die Alarmgrenzwerte auf dem Bedienerbildschirm festlegt. Dieser Artikel beschreibt hauptsächlich die Methoden und Schritte zur Einstellung der analogen Einheiten im Siemens PCS7. Die Einheiten bei APL werden nicht willkürlich festgelegt, sondern gemäß den Vorgaben der PA-Regeln. Es erstellt eine Zuordnungs-Tabelle, die gängige Einheiten mit numerischen Codes verbindet. Wir können die Zuordnungen in der APL-Hilfedokumentation nachschlagen. http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221333423862.png Wie in der Abbildung zu sehen ist, stehen unterschiedliche Werte für verschiedene Einheiten – beispielsweise steht „1001“ für „℃“ und „1010“ für „m“. Der größte Vorteil dieser Methode ist, dass die Werte der Einheiten jederzeit online geändert werden können, ohne dass das OS neu kompiliert werden muss, um die Einstellungen der Einheiten zu aktualisieren. Außerdem kann so verhindert werden, dass durch Probleme mit der Spracheinstellung des Projekts fehlerhafte Zeichen angezeigt werden. Natürlich kann die bisherige Einstellmethode für Einheiten weiterhin verwendet werden. Einstellungen der analogen Einheiten bei Siemens PCS7: yunrun.com.cn/tech/2751.html http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221334226024.png Wie auf dem obigen Bild dargestellt, wird der Wert von „Value“ auf „0“ gesetzt. Anschließend wird im Dropdown-Menü unter „Unit“ die entsprechende Einheit ausgewählt. Im Allgemeinen legen wir die Einheit der analogen Größe durch Festlegung des „Value“-Werts fest; die Einstellungen erfolgen gemäß der Tabelle in dem ersten Diagramm. Genau wie für den Messbereich muss der Wert der Einheit nur einmal eingestellt werden. Danach kann er zwischen den Funktionsblöcken übertragen werden. Wenn beispielsweise die Einheit des Messwerts auf dem Hauptsystem angezeigt werden soll, reicht es aus, den Ausgabeparameter PV_OutUnit von Pcs7 AnIn mit dem Eingabeparameter PV_Unit von MonAnL zu verbinden – so wird die Übertragung ermöglicht. http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221347565776.png Wie in dem obigen Bild zu sehen ist, wird PV_InUnit auf 1001 gesetzt – das entspricht °C. Anschließend wird der Ausgabeparameter PV_OutUnit von AnIn mit dem Eingabeparameter PV_Unit von MonAnL verbunden. Dadurch wird die Umrechnung der Einheiten ermöglicht, und die Ergebnisse werden auf dem Bedienerbildschirm angezeigt. Danach kann die Einheitseinstellung im Bedienfeld angezeigt werden. Die Einheitswerte aller damit verbundenen Variablen wurden ebenfalls gleichzeitig konfiguriert! http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221347340593.png Wie in dem obigen Bild zu sehen ist, können die entsprechenden Temperatureinheiten auf dem Bildschirm angezeigt werden.