Wie in der Abbildung zu sehen ist, beträgt der Druck 0 kPa. Warum wurde dann das Messbereich auf -1–4 kPa geändert? Der Stromausgang bleibt weiterhin bei 4 mA. Der Serienmessbereich des Geräts liegt bei 0–20 kPa. Muss der geänderte Messbereich also unbedingt innerhalb von 0–20 kPa liegen?
Wählen Sie den Messbereich automatisch entsprechend den Bedingungen vor Ort aus
530E ist ein Druckübertragungssensor. Es wäre seltsam, wenn man einen Unterdruck einstellen könnte! !
Kann der untere Messbereich des Druckmessgeräts nicht auf einen negativen Wert eingestellt werden? (Beim Anpassen des Werts vor Ort wird tatsächlich angezeigt, dass der untere Bereich zu niedrig ist.)
Druckmessumformer – ein Wert von 100% darf auf keinen Fall negativ sein! ! ! ! Das ist das Grundlegendste. Außerdem hast du bei der Einstellung auch darauf hingewiesen, dass die Untergrenze zu niedrig ist.
Das Messgerät gibt an, dass die untere Grenze zu niedrig ist – das liegt daran, dass der Entwerfer des Messgeräts zu eng denkend ist und zu viel kontrollieren will. Dadurch entsteht ein nutzloses Produkt, das den Nutzern des Messgeräts nur Unannehmlichkeiten bereitet. Warum? Einerseits: Man hat Manometer mit einem Druckbereich von 0 bis 20 kPa – der untere Grenzwert liegt dabei bei -3 kPa. Es besteht also keinerlei Risiko. Selbst wenn jemand versuchen würde, sie falsch zu verwenden, hätte er dazu nicht die nötigen Fähigkeiten. Andererseits liegt es bei dem Benutzer des Geräts, wie er den Ausgangssignal des Messgeräts verwendet. Das Gerätehersteller sollte dabei ausreichende Annehmlichkeiten bieten. Wenn zum Beispiel ein Gerätebenutzer aus besonderen Gründen möchte, dass das Signal des Geräts stets über 12 mA liegt, dann sollte es dem Benutzer doch erlaubt sein, den Messbereich des Transmitters von 0–20 kPa auf –20–20 kPa oder –25–20 kPa einzustellen. Was ist daran schon falsch? Der Benutzer handelt dabei nicht gegen den gesunden Menschenverstand – schließlich geht es um die Messung von Unterdruck Sondern damit das Ausgangssignal bei der Verwendung eines Drucksensors im Bereich von 0–20 kPa über 12 mA liegt! Das ist alles. Lassen Sie mich mal sehen. Ich habe keine Angst davor, dass die Software für die Geräte schlecht entworfen ist – am meisten fürchte ich jedoch Menschen, die wenig Erfahrung haben, engstirnig sind und unnötige Komplikationen hinzufügen. {:2_36:} .
Hör auf mich, das ist richtig: EJA530 – wenn die Membranklappe vom Typ A ist, liegt der Messbereich bei 10 KPa–200 KPa. Dein aktueller Messbereich beträgt -1 bis 4 KPa, also 5 KPa insgesamt. Das erfüllt nicht die Anforderung eines Mindestmessbereichs von 10 KPa. Ändere den Messbereich einfach auf -1 bis 9 KPa. Außerdem war Ihr ursprünglicher Messbereich 0–20 KPa. Sie haben den Messbereich auf –1 bis 4 geändert, aber in Wirklichkeit ist er immer noch 0–20. Deshalb beträgt die Ausgangsspannung 4 mA.
Es gibt zwei Fragen: Kann man mit dem Manometer auch einen Unterdruck messen? Und ist der Messbereich 0–20 kPa oder die Messspanne?
Was ist das für ein Bediengerät? Chinesisch?
Kann man bei einem absoluten Druckmesser nicht einen negativen Wert einstellen? Wie kann man den Vakuumgrad messen, wenn bei einem relativen Druckmesser keine negativen Werte eingestellt werden können?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von nmgsbl am 16.11.2019 um 13:00 bearbeitet. Ich verstehe nicht, welchen Zweck es hat, den Messbereich zu ändern – es wäre doch einfacher, das System einfach zu ändern
Es kann in einen negativen Wert umgewandelt werden. Viele Differenzdruckstrommessgeräte in der Fabrik weisen nach der Verwendung Abweichungen auf. Ein angemessener Abwärtstransport des Messbereichs ist möglich. Normalerweise liegt der Wert bei 0–20; er kann auf -1 bis 19 geändert werden. Das wird oft verwendet. Die beste Methode ist es, alles auf Null zu setzen. Entfernen Sie den Durchflussmesser und leeren Sie ihn. Verwenden Sie den mit dem Sender gelieferten Justierschrauben, um den Differenzdruck des Senders auf 0 einzustellen. Alternativ kann auch der 475-Handsteuerer zur Justierung verwendet werden. Nach der Kalibrierung beginnt Ihr Messbereich bei 0. Das ist wohl nicht richtig eingestellt. Ich habe den Transmitter von Yokogawa bereits mehrmals angepasst – in solchen Fällen bin ich noch nie auf ein Problem gestoßen. 0,006 kPa – der Strom bleibt bei 3,94 mA. Das bedeutet also, dass der ursprüngliche Nullpunkt größer als 0,006 kPa war. Wechseln Sie einfach den unteren Messbereich und schauen Sie, welcher Wert nötig ist, damit 4 mA erreicht werden. Zuerst auf Null setzen, dann den Messbereich neu einstellen und die Anpassung berechnen. Warum willst du es in 0-4 ändern? Wechseln des Senders – der alte ist kaputt. Soll ich einen neuen nehmen? Ist der Sender kaputt? Ist das Sicherheitsgitter beschädigt? ? Bewerte alles.
Ich habe zum ersten Mal gehört, dass die Druckmessung keinen negativen Wert annehmen darf. Der absolute Druck entspricht der Messdruckkraft plus dem Atmosphärendruck. Der Sender muss feststellen können, ob er negative Drücke überhaupt unterstützt – ohne diese Funktion kann er nicht eingestellt werden
Der 530E verfügt nicht über einen Messbereich für Unterdruck, daher lässt er sich nicht umrüsten. Verstanden?
Der Drucksensor Rosemount 3051 lässt tatsächlich einen Unterdruck einstellen
Emersons neuestes TREX-Handbedienungselement
Was Präzision und Messbereich angeht. Der Drucksensor EJA530 mit einem Messbereich von -1 bis 4 KPa eignet sich nicht, wenn eine höhere Genauigkeit erforderlich ist. Was den Messbereich angeht: Der EJA530E kann eine negative Druckverschiebung messen und somit auch negativen Druck erfassen. Aus prozesstechnischer Sicht liegt der Messbereich jedoch bei -1 bis 4 KPa. Es wird empfohlen, für die Messung im Bereich von 0 bis 5 KPa den Differentialdrucksensor EJA110E von Yokogawa zu verwenden.
Ich verstehe nicht, welches Ziel Ihr mit dem Ändern des Messbereichs verfolgt – es wäre auch einfacher, das System zu ändern