Thread Content
Wir verfügen derzeit über einen Massenstrommessgerät von Xi’an Dongfeng Electric. Das Display des Geräts zeigt einen konstanten Momentanstrom an, doch im Kontrollraum werden besonders große Schwankungen angezeigt. Nach Prüfung weist auch die Ausgangsspannung des Messgeräts erhebliche Schwankungen auf. Was sind laut Ihnen die üblichen Ursachen für dieses Phänomen? Wie soll man damit umgehen?
Die Ausgangsschaltung des Massenstrommessers könnte defekt sein.
In dem Panel können Parameter wie der Dämpfungskoeffizient eingestellt werden. Anhand des tatsächlichen Stromflusses kann so eine stabile Strömung gewährleistet werden. Dabei wird überprüft, ob es zu Schwankungen im Stromfluss kommt – um festzustellen, ob das an den Prozessbedingungen liegt oder am Messgerät selbst
Stabiler Durchfluss, stabile Prozessbedingungen, stabile Anzeige auf dem Display, große Schwankungen bei der Stromausgabe
Entfernen Sie die Außenleitungen, schließen Sie die Stromversorgung direkt an, um zu messen, und trennen Sie das Messgerät von den Leitungen. Dann wird festgestellt, welcher Teil das Problem ist.
Erst muss festgestellt werden, ob der Prozess stabil ist. Wenn der Prozess stabil ist, dann liegt das Problem an Störungen in den externen Anschlüssen.
Sollte die Stabilität des Prozesses bestätigt sein, dann muss man sich hauptsächlich auf den Durchflussmesser selbst konzentrieren: Einerseits muss geprüft werden, ob es in der Umgebung elektromagnetische Störungen gibt, und andererseits, ob die Erdung des Messgeräts ordnungsgemäß funktioniert; Zweitens: Ein Fehler im Leiterplattenkasten – man kann versuchen, die Leiterplatte auszutauschen ; Drittens: Fehler in der Stromversorgung der Instrumente. Überprüfen Sie, ob die Signalkanäle des DCS oder PLC ordnungsgemäß funktionieren und ob die Stromversorgung in Ordnung ist
Man kann diese Faktoren nacheinander ausschließen: Dämpfung, Antriebsverstärker, Masseanschluss, Vibrationen sowie elektromagnetische Störungen usw.
Mit der Technik sollte es kein Problem geben – überprüfen Sie die Umwandlung der Messwerte sowie die Verkabelung!
Es scheint, dass auch bei der Verarbeitung unklar ist, ob es sich um einen pulsierenden Strömungsfluss handelt. 1: Zunächst sollte man mit einem Ultraschallgerät zur Kalibrierung vorgehen, um herauszufinden, ob tatsächlich ein pulsierender Strömungsfluss vorliegt. 2: Man sollte nicht vorschnell von einer Hardwarestörung ausgehen. Falls es Ersatzkabel gibt, kann man die Signale über RS-485 übertragen, um zu prüfen, ob es zu Pulsationen kommt. 3: Erst danach sollte man prüfen, ob durch die Verlegung der Kabel elektromagnetische Strahlungen entstehen oder ob es andere Hardwareprobleme gibt. Übrigens: Wenn man einen Massenstrommesser verwendet, muss man auf die Genauigkeit achten. Die Übertragung von Signalen über den Stromfluss führt zu erheblichen Genauigkeitsverlusten. Warum wird nicht stattdessen ein Pulssignal in das DCS übertragen, um so die Genauigkeitsverluste zu verringern?
Aber die von uns verwendeten Emerson- und E+H-Geräte senden alle Stromsignale – es gibt also kein Problem. Auch die Freiwilligen von Dongfeng Electric haben 10 Geräte verwendet; nur bei 2 Geräten gab es dieses Problem. Gestern kam ein Techniker vom Hersteller vorbei und sagte, es liege am Kreisstromplättchen. Nachdem er dieses ausgetauscht hatte, funktionierte alles wieder einwandfrei
Er handelt völlig unvernünftig – er will dich in einen Abgrund bringen, um dich zu töten…… :P :lol
Es könnte zu Störungen kommen – messen Sie mit einem Ohmmeter, wie es mit der Erdung aussieht
Wenn es tatsächlich elektromagnetische Störungen sind, wie kann man sie dann überhaupt erkennen?