Ich hätte eine Frage an die Experten: Ist der auf dem DCS angezeigte Gasfluss ein echter Fluss in m3 oder in Nm3? Abgesehen von den unterschiedlichen Einheiten – wie kann man feststellen, ob es sich um den Volumenstrom unter Standardbedingungen handelt?
Im Allgemeinen gehören diejenigen mit Temperatur- und Druckkompensation zur Standardströmungsgeschwindigkeit; ansonsten handelt es sich um die tatsächliche Strömungsgeschwindigkeit!
Wenn man nicht aus diesem Fachbereich ist, ist es schwer zu beurteilen. Wie bereits erwähnt, bezieht sich die Temperatur- und Druckkompensation in der Regel auf den Durchfluss unter Standardbedingungen. Doch die Temperatur- und Druckkompensation kann sowohl im DCS durchgeführt werden – was in den meisten Fällen der Fall ist – als auch an den Vorrichtungen vor Ort (durch interne Kompensationsmodule) sowie in Flowcomputern (wobei die bereinigten Werte anschließend an das DCS übertragen werden). Natürlich, wenn die Einheit im Flussdiagramm Nm3/h ist, handelt es sich sicherlich um Normbedingungen.
Wenn man nicht aus diesem Fachbereich ist, ist es schwer zu beurteilen. Wie bereits erwähnt, bezieht sich die Temperatur- und Druckkompensation in der Regel auf den Durchfluss unter Standardbedingungen. Doch die Temperatur- und Druckkompensation kann sowohl im DCS durchgeführt werden – was in den meisten Fällen der Fall ist – als auch an den Vorrichtungen vor Ort (durch interne Kompensationsmodule) sowie in Flowcomputern (wobei die bereinigten Werte anschließend an das DCS übertragen werden). Natürlich, wenn die Einheit im Flussdiagramm Nm3/h ist, handelt es sich sicherlich um Normbedingungen.
Ob der auf dem DCS angezeigte Gasfluss in m³ oder Nm³ angegeben wird, hängt davon ab, ob die Einstellungen vor Ort so festgelegt sind oder welche Angaben in der Datenblatt angegeben sind. Auf dem DCS handelt es sich dabei lediglich um eine Anzeige
Da die Betriebsbedingungen sich ändern, zeigen die üblichen Durchflussmesser die Werte in Standardkubikmetern an.