Soll bei einem nicht vollständig gefüllten Rohr der Ausgangssignalwert eines elektromagnetischen Durchflussmessers 4 mA oder 0 sein? Oder könnte das Ausgangssignal bei verschmutzten Elektroden 0 sein?
Bei einem nicht vollständig gefüllten Rohr sollte der Ausgangssignalwert eines elektromagnetischen Durchflussmessers 4 mA betragen. Das Standard-Signal liegt in der Regel bei 4–20 mA. Ein Ausgangswert von 0 kann auf einen Fehler im Schaltkreis oder auf Probleme mit den internen Einstellungen zurückzuführen sein. Überprüfen Sie dies gemäß der Anleitung
Es hängt vom jeweiligen Hersteller ab – bei Yokogawa beträgt die Alarmausgangsspannung 22 mA
Schauen Sie sich Ihre Einstellungen an: Wird bei einem Fehler der Untergrenzwert (0 mA) angezeigt, oder wird der maximale Wert (22 mA) angezeigt? Außerdem sollten Sie prüfen, welche Fehlermeldung auf dem Display angezeigt wird. Im Allgemeinen gibt es eine entsprechende Warnung bei Schäden im Schaltkreis oder leeren Leitungen. Aber bei nicht voll besetzten Rohren gibt es bei einigen Anzeigen große Schwankungen in der Ausgabe.
Jedes Unternehmen sollte eigene Vorgaben haben; normalerweise liegt der Wert zwischen 4 und 20. Werte außerhalb dieses Bereichs sind unnormal. Bei nicht voll gefüllten Rohren werden von einigen Durchflussmessern überhaupt keine Messungen vorgenommen; stattdessen wird der Durchfluss wie bei einem voll gefüllten Rohr berechnet, was zu ungenauen Messergebnissen führt.
Es gibt Angebote für Leittechnik, es gibt auch Alarme bei verschmutzten Elektroden – das ist ein Durchflussmesser von Yokogawa! Ich weiß nicht, was sonst noch möglich ist!