Probleme bei der Messung des Dampfflusses mit dem Wiliba-Flussmesser

2019-11-04View Original

Thread Content

Beim heutigen Überprüfen des DCS-Programms stellte sich heraus, dass der Dampffluss dort durch Umrechnungen im Diagramm dargestellt wird. Ich habe mich mit dem Entwicklerteam in Verbindung gesetzt – dort wurde gesagt, dass vor Ort Flowmeter vom Typ Wilo verwendet werden. Ist diese Berechnungsmethode korrekt?
Reply #22019-11-05
Bei der Prüfung der Geräte vor Ort werden Differenzdrucksender verwendet, die ein 4-20mA-Signal ausgeben. Es ist nicht sicher, ob es sich um Wilo-Flussmesser handelt – vorerst wird davon ausgegangen. Muss bei allen Wilo-Flussmessern also die tatsächliche Flüssigkeitsmenge auf diese Weise berechnet werden? Was bedeuten die Zahlen, die im letzten Schritt durch die CPT-Berechnung ermittelt werden?
Reply #32019-11-12
Das Problem ist gelöst – es geht dabei um die Anwendung der Berechnungsformel für Durchflussmesser mit Lochplatte. Dabei steht Q für den Volumenstrom in Nm3/h; K---Koeffizient ; d---Durchmesser der Öffnung des Drossellements unter Betriebsbedingungen, mm ; E---Ausdehnungskoeffizient ; a----Durchflusskoeffizient ; AP---tatsächlicher Differenzdruck, Pa ; p---Dichte des Mediums unter Betriebsbedingungen, kg/m3.
Reply #42019-11-12
Wenn bei dem Differenzdruck-Flussmesser der Wert nicht quadratwurzelberechnet wird, dann erfolgt die Quadratwurzelbildung auf der Seite des DCS. Aus der Konfiguration geht hervor, dass die Quadratwurzelbildung dort stattfindet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.