Thread Content
Liebe Unterstützer, an der Leitung wurde ein Durchflusszähler installiert – im Juni. Es liegt kein Handbuch dazu vor. Jetzt muss eine Signalkabelverbindung zum Zentraleinheit hergestellt werden, um den Durchfluss anzuzeigen. Das Kabel ist bereits verlegt; es handelt sich um ein zweidrahtiges, abgeschirmtes Kabel. Könnten Sie mir bitte helfen, herauszufinden, wie man diesen Turbinen-Durchflusszähler richtig anschließt? ? ? ? Es gab keine Anleitung. Ich habe den Kundenservice von Shanghai Ziyi kontaktiert, und die haben mir eine Anleitung für ein anderes Modell gegeben. Im untenstehenden Bild sind Fotos sowie selbst gezeichnete Steckverbinder zu sehen. Könnten Sie mir bitte helfen, herauszufinden, wie man sie verbindet? Im oberen rechten Bereich befindet sich die Kommunikation über R485; darunter gibt es einen Anschluss mit drei Punkten
Die Zahl, die jetzt in der Überschrift angezeigt wird, gibt an, ob die Batterie zum Betrieb verwendet wird
Es gibt keine Anleitung. Früher war ein Minister dafür zuständig, aber er ist bereits seit zwei Monaten weg, und die Installation ist noch nicht abgeschlossen – außerdem wurde keine Anleitung hinterlassen
Braucht die Steuerung nur den Stromsignal? Oder ein Frequenzsignal? Die Batterie versorgt den Strom – es handelt sich dabei um ein 4-Leiter-System. Man kann in das Milliampere-Messmodul des Multimeters einen Widerstand von 250 Ohm schalten und so prüfen, ob ein Stromfluss zwischen I0 und GND vorhanden ist. Wenn die Stromversorgung von der Steuerungskabine kommt, lässt sie sich voraussichtlich im 2-Leiter-System anschließen – versuchen Sie es mit I0 und 24V+.
Danke, ich werde es gleich ausprobieren, um zu sehen, ob eine Stromstärke ausgegeben wird. Bei allen Anschlüssen wurde zuvor geprüft, ob es Serienwiderstände gibt. Und wenn man es mit dem Zentralsteuergerät verbindet – muss da dann ein passiver Anschluss verwendet werden?