Ich habe eine Frage an Sie alle: Muss ein intrinsisch sicheres Messgerät unbedingt mit einem Sicherheitsgitter verbunden werden? Ich habe gesehen, dass es im Internet diese Aussage gibt. Doch in GB3836.4 gibt zwar ein Kapitel über Sicherheitsgitter, doch dort wird anscheinend nicht ausdrücklich gefordert, dass solche Sicherheitsgitter verwendet werden müssen. Gibt es irgendwo eine Stelle, an der eine solche klare Vorgabe zu finden ist?
Reply #22019-11-06
Der Sicherheitsbügel wird auch als Sicherheitshalter bezeichnet. Sichere Schnittstelle für Intrinsic-Safety-Schaltungen, die elektrische Signale in beide Richtungen zwischen dem sicheren Bereich (intrinsic safety) und dem gefährlichen Bereich (nicht intrinsic safety) übertragen kann und außerdem einen Energieübergang vom gefährlichen Bereich in den sicheren Bereich aufgrund von Fehlern verhindert. Allgemein gibt es Sicherheitsgitter in Zener- und Trennungsarten. DCS-Systeme und PLCs verfügen in der Regel nicht über die Funktion eines Sicherheitsgitters.
Reply #32019-11-06
Intrinsisch sichere Instrumente sind Instrumente, die von Natur aus sicher sind; Um einen intrinsisch sicheren Schaltkreis zu schaffen, muss er durch eine Sicherheitsbarriere getrennt werden ; Für die Explosionsschutz in gefährlichen Bereichen ist es notwendig, einen intrinsisch sicheren Schaltkreis zu schaffen.
Reply #42019-11-06
Es ist notwendig – oben wurde bereits alles sehr ausführlich erklärt.
Reply #52019-11-06
In Ordnung, vielen Dank an alle. Es gibt ein Problem vor Ort: Es handelt sich um ASCO-Sicherheitsventile. Die Tests im Werk verliefen normal. Doch nachdem die Ventile vor Ort angebracht wurden – es sind bereits zwei Jahre vergangen – beginnt nun die Einrichtung der Ventile. Das Problem ist jedoch, dass die Ventile keine Stromversorgung erhalten. Wenn man 24 V an die Ventile anlegt, geht das Relaismodul kaputt. Der Strom erreicht die Ventile einfach nicht. Solche Probleme treten häufig auf. Vor Ort wurde außerdem keine Sicherheitsbarriere eingebaut.
Reply #62019-11-06
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 6.11.2019 um 11:45 bearbeitet. Sicherheitsschalter sind nicht einfach nur Messgeräte – sie werden vielmehr im Zusammenhang mit einem bestimmten Schaltkreis oder System betrachtet. Alle elektrischen Geräte sowie Zubehörteile im intrinsisch sicheren Schaltkreis müssen den Vorgaben für intrinsische Sicherheit entsprechen – dazu gehören intrinsisch sichere Messgeräte, intrinsisch sichere Kabel sowie Sicherheitsgitter. Nur so kann ein vollständiger intrinsisch sicherer Schaltkreis entstehen. Ohne Sicherheitsgitter ist dieser Schaltkreis überhaupt nicht explosionssicher. Die intrinsische Explosionsschutztechnik wird in den Standards für Explosionsschutz als eigenes Kapitel behandelt – wie könnte da behauptet werden, dass der Sicherheitsgitter nicht notwendig sei? Da vom Sicherheitsgitter die Rede ist (insbesondere, wenn dieses Bauteil, das zur Trennung von Signalen dient, ausdrücklich als Sicherheitsgitter bezeichnet wird), ist seine Funktion offensichtlich unverzichtbar.
Reply #72019-11-06
Es ist auch möglich, sicherheitsgerichtete Messgeräte mit dieser sicherheitsgerichteten Stromversorgung zu versorgen. Sicherheitsgitter sind preiswert und vielseitig einsetzbar, doch ihre Leistungsmängel sind ebenfalls deutlich ausgeprägt. Manchmal können sie zu zusätzlichen Problemen führen, wie zum Beispiel einem Verlust an Präzision oder einer Signalverfälschung......
Reply #82019-11-08
Sicherheitsgeräte können auf zwei Arten mit dem DCS-System sowie den PLC-IO-Eingängen verbunden werden: Entweder über normale IO-Eingänge in Kombination mit einem Sicherheitsschalter – oder direkt über sicherheitsgeführte IO-Eingänge, wobei kein Sicherheitsschalter erforderlich ist.
Reply #92019-11-08
Geräte, die in gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden, müssen mit einem Sicherheitsgitter ausgestattet sein.
Reply #102019-11-08
Wenn das Budget ausreicht, werden Sicherheitsgitter installiert; wenn kein Geld da ist, ist das auch nicht nötig. Die DCS-Hersteller können ebenfalls eine Lösung bieten
Reply #112019-11-10
Die Leistung eines intrinsisch sicheren Elektromagneten beträgt in der Regel weniger als 0,4 W. Seine elektrischen Eigenschaften müssen mit denen des Sicherheitsgitters übereinstimmen – das Sicherheitsgitter dient dazu, den Stromfluss zu begrenzen. Erklären Sie die Parameter des Sicherheitsgitters und vergleichen Sie, ob die Parameter auf der Ausgangsseite Ihres Systems übereinstimmen – siehe Abbildung. Die Ausgangsspannung bei leeren Last bei Us beträgt 22 V, die minimale Ausgangsspannung unter Last bei Ue liegt bei 12 V. Die maximale Ausgangsspannung beträgt 45 mA (der gesperrte Stromwert), die Portwiderstand liegt bei 330 Ohm. Wenn auch die Ausgangsseite des DO-Schalters auf diese Weise begrenzt werden kann (nicht durch Selbstzerstörung des Sicherungsdrahts), ist das ebenfalls möglich. Die minimale Spannung für den intrinsisch sicheren Elektromagnetventil beträgt 10,5 V, die Betriebsstromstärke liegt bei etwa 20 mA. Daher beträgt der Widerstand der Leitung: (12 + (22 – 12) / 2 – 10,5) / 0,02 = 300 Ohm.
Reply #122019-11-11
Wird eine Sicherheitsbarriere in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet?
Reply #132019-11-11
Sicherheitsgeräte müssen mit einem Sicherheitsgitter verbunden werden. Dieses wird zusammen mit dem Sicherheitsgitter verwendet, einschließlich der Verkabelung
Reply #142019-11-11
Oben wurde ganz klar gesagt: In sicherheitsrelevanten Schaltungen müssen Sicherheitsgitter verwendet werden. Im Grunde bedeutet „sicherheitstechnisch“ dazu, dass der Strom in der Schaltung zu keinem Zeitpunkt den kritischen Wert erreicht. Mit einem sicherheitstechnischen Messgerät ist gemeint, dass dieses in solchen Schaltungen verwendet werden kann – das heißt, eine geringe Leistung reicht aus, damit das Gerät funktioniert. Wenn jedoch kein Sicherheitsgitter verwendet wird, kann nicht garantiert werden, dass die Schaltung sicher ist; es ist dann auch nicht möglich, den Stromfluss in der Schaltung zu begrenzen. Das Messgerät kann zwar die Anforderungen erfüllen, aber wenn die Versorgungsspannung zu hoch ist, dann hat das Ganze keinen Sinn mehr. Was Sie mit „Modul zerstört“ meinen, liegt vermutlich daran, dass die Versorgungsspannung zu hoch ist. Bitte lesen Sie die Anleitung durch, um herauszufinden, welche Spannung und welcher Stromfluss erforderlich sind. Oder fügen Sie einfach ein Sicherheitsgitter hinzu und verbinden Sie anschließend das Messgerät damit.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.