Habt ihr schon einmal mit so einer Situation zu tun gehabt? Bei Massenstrommessern im Vierleitersystem ist auf den Signalleitungen zum Sicherheitsgitter 24 V vorhanden. Das ist genau das Problem, mit dem ich heute konfrontiert wurde – beim Massenstrommesser von Corlon.
Meinen Sie die Offenstromspannung an der Signalausgangsseite? Natürlich ist die Spannung höher – sonst könnte man die Lastwiderstände nicht antreiben und sie auch nicht über eine bestimmte Entfernung transportieren. Die Stromausgänge von vierleitigen Messgeräten weisen eine bestimmte Spannung auf. Die Höhe dieser Spannung bestimmt die Reichweite der Übertragung des Signals – oder anders ausgedrückt, die Fähigkeit, Lasten anzutreiben. An den Signalanschlüssen mit aktiver Ausgabe gibt es immer einen bestimmten Spannungspegel – das ist völlig normal.
Warum muss ein Vierleiters-Messgerät trotzdem mit einem Sicherheitsgitter verbunden werden? ?
Bei dem Massenstrommesser von Emerson, den ich gemessen habe, wurde keine 24-Volt-Spannung ermittelt
Das verstehe ich nicht so gut. Bei uns kommen alle durch die Sicherheitsbarrieren
Es gibt tatsächlich solche Konstruktionen – ich habe Elektromagnetische Durchflussmesser gesehen, bei denen die Ausgabe über einen Sicherheitswandler an das Steuergerät weitergeleitet wird. Es bildet an sich kein Sicherheitssystem, wird aber voraussichtlich zur Trennung verwendet, um zu verhindern, dass die Schaltkreise unter hohem Spannungsniveau die Komponenten zerstören.
Die analoge Ausgabe des Messgeräts kann so gestaltet werden, dass sie passiv ist. In diesem Fall entspricht dieser Ausgangskreis einem Zweileitungs-Transmitter – das stellt kein Problem dar.
Vierleitersystem: Eine Stromversorgungsleitung und eine Signalleitung. Die Stromversorgung liefert eine Spannung von 24 Volt. Die Signalkabel übertragen Signale im Bereich von 4–20 Milliampere. Diese Stromstärke entsteht nur unter dem Einfluss einer Spannung. Aus Sicht des Sicherheitsgitters wird keine Stromversorgung bereitgestellt, aber aus Sicht des Durchflussmessers wird eine Stromversorgung vorhanden sein. Die 24 V für die Signalleitungen werden vom Durchflussmesser bereitgestellt und an den nicht mit Strom versorgten Anschluss der Sicherheitsgitter angelegt.
Kann das Anschließen eines Sicherheitsgitters dazu führen, dass der Massenstrommesser vibriert?
Das ist richtig, einige Geräte werden mit vier Leitungen versorgt; an den Signalanschlüssen gibt es aktive Signale, wodurch 24 V entstehen
Habe schon einmal so eine Situation erlebt – ich habe vergessen, ob es sich um einen Massenstrommesser oder um einen Konzentrationsmesser von Emerson handelte. Es benötigt eine separate Stromversorgung, und die Signalleitung muss mit 24 V versorgt werden.
Ja, ich bin auch zum ersten Mal darauf gestoßen. Am Sicherheitsgitter angekommen, wurde es im Zentralrechner nicht angezeigt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Signal 24 V hatte – das unterscheidet sich von anderen 4-Leiter-Flussmessern, deren Anschlussweise anders ist
Ich bin damit bisher noch nicht in Berührung gekommen; ich dachte immer, bei Geräten mit 4-Leiters-System sei die Signalline ohne Spannung
Wie Sie sagen, ist das in der Regel so: Die 4 Leitungen für die Stromversorgungssignale sind passiv – das sollte einstellbar sein
Fehlerhafte Verkabelung des Sicherheitsgitters – Sie sollten eigentlich den Anschluss 1.3 verwenden. Ändern Sie ihn auf 2.3. Bei einem normalen 4-Leitersystem wird das Sicherheitsgitter nicht verwendet; man schließt es direkt an die FTA-Platine an