Thread Content
Man sagt, der Schlüssel zur Interlocks-Funktion liege im Wort „Schluss“ – wenn beispielsweise der Reaktor eine zu hohe Temperatur erreicht, wird die Ventil für den Zuleitungsrohr geschlossen. Das nennt man Interlock. Sobald das Ventil geschlossen ist, ist es „verschlossen“ und kann nicht mehr automatisch geöffnet werden; es bedarf einer manuellen Eingriff. In einem anderen Fall, wenn der Reaktorkessel überhitzt, dann werden die Ventile der Heizleitungen geschlossen. Wenn die Temperatur wieder normal wird, werden diese Ventile erneut geöffnet. In diesem Fall spricht man nicht von „Interlocks“. Ist das so richtig?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von superme84 am 2020-4-22 09:45 bearbeitet. Die Interpretationsfähigkeit dieser Person ist ziemlich gut – allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Nach ihrem Zweck lassen sich Interlocks in Prozessinterlocks und Sicherheitsinterlocks einteilen. Viele Prozessinterlocks erfordern keine manuelle Wiederherstellung, da sie hauptsächlich dazu dienen, die kontinuierliche Produktion zu gewährleisten. Die Sicherheitsverriegelungen müssen in den meisten Fällen manuell zurückgesetzt werden, um einen Störzustand zu überprüfen. Beide sind Formen der Interlocks, der Unterschied besteht lediglich im Bedarf an einer manuellen Bestätigung.
Das bedeutet, dass die Alarmsignale für die oberen und unteren Grenzwerte des Messinstruments miteinander vernetzt sind – genauso wie mit anderen Steuergeräten in der Anlage, beispielsweise Ventilen. Wenn die Grenzwerte überschritten werden, greifen die Ventile oder andere Geräte ein, um die Sicherheit in der Produktion zu gewährleisten oder die Prozessparameter im kontrollierbaren Bereich zu halten.
Sicherung bedeutet, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn die Sicherungsbedingungen erfüllt sind – Ventile öffnen, Pumpen starten/stoppen, Maschinen starten/stoppen...
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Stein_HOTO am 08.11.2019 um 09:48 bearbeitet. Der Schlüssel bei der Interlocksicherung liegt im Wort „Schluss“ – daher handelt es sich um einen Schutzmechanismus, der verhindert, dass Prozesswerte außerhalb des sicheren Bereichs liegen. Dazu gehören beispielsweise das Schließen von Ventilen, das Anhalten von Pumpen oder das Abschalten von Geräten. Je nach Anforderungen an den Prozess, die Bedienung sowie die Sicherheit gibt es drei Möglichkeiten zur Umsetzung: 1. Manuelle Notabschaltung – durch menschliche Entscheidung, bei Drücken des Schutzschalters erfolgt eine automatische Reaktion. 2. Es handelt sich um eine automatische Interlockschutzfunktion des DCS oder PLC. Nach Auslösung des Interlocks muss dieser manuell zurückgesetzt werden, damit das System wieder normal funktionieren kann.
3. Auch hier handelt es sich um eine automatische Interlockschutzfunktion des DCS oder PLC. Nach Auslösung des Interlocks ist kein manuelles Zurücksetzen notwendig – sobald die Prozesswerte wieder normal sind, wird der Interlock automatisch deaktiviert und das System kann wieder normal arbeiten
Interlock – das englische Wort für „Interlock“ setzt sich aus dem Präfix Inter- und dem Wort lock zusammen. Das Präfix Inter- bedeutet gegenseitige Verbindung, während lock „verschließen“ bedeutet, also in einen sicheren Zustand versetzen. ‘„Interlocks“ sind Maßnahmen, bei denen auf der Grundlage miteinander verbundener Ereignisse, im Falle eines solchen Ereignisses, durch das Schließen oder Öffnen von Ventilen sowie das Anhalten oder Starten von Pumpen oder Lüftern usw., der Produktionsprozess in einen sicheren Zustand gebracht wird. Wenn die miteinander verbundenen Ereignisse verschwinden, kann der normale Betriebszustand automatisch oder manuell wiederhergestellt werden.