Dieser Beitrag wurde zuletzt von junliren am 11.11.2019 um 22:04 bearbeitet. Ich frage mich: 1. Was ist der Unterschied zwischen Feedforward-Kontrolle und Kaskadenkontrolle? 2, Zu welcher Steuerungsart gehören die Dampfmenge-Regelventile des Tower-Reboilers sowie die Temperatur-Sicherung im Tower (siehe Anhang/Unterbild)?
Man sollte von ihm keine Kontrolle erwarten. Im Grunde handelt es sich um grobe Steuerungen. Nach all dem Hin und Her – bei einer Stabilitätskontrolle auf dem Niveau von ±4% bzw. ±5% – ist das wohl das Maximum, oder? Stabilität ±1%, schätze, selbst wenn man ein paar Schüsseln voll Kacke essen würde, hätte man nicht die Fähigkeit, daraus etwas zu erschaffen. :lol.
Temperatur: Man kann sie dort nicht sehen. Es scheint, als gäbe es eine Temperaturkompensation
Kaskadierte Steuerung dient dazu, die zu steuernde Größe daran zu hindern, vom vorgegebenen Wert abzuweichen, während die Vorwärtssteuerung speziell auf Störgrößen abzielt. Vorwärtssteuerung wird in der Regel in Fällen eingesetzt, in denen die Variablen nicht gesteuert werden können. Zudem kann ein Vorwärtssteuerungspfad nur auf eine messbare Störgröße abzielen. Die kaskadierte Steuerung hingegen umfasst zwei Rückkopplungsschleifen – also zwei geschlossene Schleifen. Und die Vorwärtssteuerung ist offen. Wenn es eine bestimmte mathematische Beziehung zwischen Temperaturänderungen und Durchflussmenge gibt – wenn also die Temperatur ansteigt, der Durchfluss sofort zunimmt oder abnimmt – und wenn zu diesem Unterschied noch der Produkt aus dem Wert eines weiteren Parameter des zu steuernden Systems sowie dem Steuerkoeffizienten hinzukommt, dann kann man die möglichen Veränderungen des zu steuernden Systems im Voraus vorhersagen und entsprechend reagieren. Das ist dann Feedforward-Steuerung. Die wichtigsten Eigenschaften eines seriellen Regelungssystems sind: (1) In der Systemstruktur besteht es aus zwei miteinander verbundenen Steuerungen, wodurch ein doppelt geschlossenes Regelungssystem entsteht ; (2) Ziel des Systems ist es, durch die Einführung von Nebenvariablen die Kontrollqualität der Hauptvariable zu verbessern ; (3) Durch das Vorhandensein des Nebenkreises wird eine vorzeitige Steuerung der Störungen, die in diesen Nebenkreis eindringen, ermöglicht. Dadurch wird der Einfluss dieser Störungen auf die Hauptvariablen verringert ; (4) Das System verfügt über eine gewisse Anpassungsfähigkeit bei Änderungen der Last.
Das ist doch ein Steuerungsplan für eine Destillierkolonne, oder? Ich denke, der Zeichner ist ein Laie. Eigentlich wollte er die serielle Steuerung von Temperatur und Durchfluss darstellen, aber das, was er gezeichnet hat, sieht völlig unverständlich aus (es wirkt etwas wie eine Vorregelung, ist aber falsch; da steht „SET“, was auf serielle Steuerung hindeutet, doch der Hauptregler ist nicht zu sehen)
Dieses Diagramm zeigt ein temperatur- und flussgesteuertes Kaskadensystem, wobei die Temperatur der Hauptkreis und der Fluss der Nebenkreis ist. Aber im Diagramm gibt es einen Fehler: Im Steuerkreis sollte TICA stehen, also Temperaturanzeige, -steuerung und -Alarm – die Buchstaben C und A fehlen ; Der Nebenkreislauf sollte FICA sein, d.h. Durchflussanzeige, Steuerung, Alarm – das Buchstaben „A“ fehlt.
Das sollte eine Vorwärtssteuerung sein, nichts Besonderes – es sind Formeln zur Berechnung erforderlich. Wer sagt, es sei seriell?
Es kommt hauptsächlich auf Ihre Anforderungen an die Verarbeitung an
Vorwärtsregelung und Kaskadenregelung weisen im praktischen Regelungsprozess grundlegende Unterschiede auf. Wenn man sich nur die von Ihnen bereitgestellten Diagramme ansieht, scheint es sich um eine serielle Steuerung zu handeln, doch im Temperaturkreis wird ein Anzeigemodul verwendet. Egal ob es um die Empfindlichkeitsplatte des Turms oder die Temperatursteuerung des Reaktors geht – die temperaturgesteuerte Durchflussregelung ist ein sehr nützliches Mittel. Bei guter Regulierung liegen die Temperaturschwankungen bei etwa ±1 Grad. Es kommt vor allem auf die Gestaltung und die Abstimmung des PID an. Vorfeed bedeutet, wie der Name schon sagt, eine vorherige Prognose – dabei werden Abweichungen berücksichtigt. Es wird in der Regel nicht im Temperaturkreislauf eingesetzt, sondern beispielsweise im Zulauf des Turms. Nehmen wir Ihr Beispiel: Wenn die Zufuhr erhöht wird, muss möglicherweise 200 Kilogramm Dampf hinzugefügt werden, um die Temperatur der Sensorebene stabil zu halten. Die Vorregelung bedeutet, dass bereits vor dem Temperaturabfall 200 Kilogramm Dampf zugeführt werden. Bei einer reinen Kaskadensteuerung muss man warten, bis die Temperatur gefallen ist, bevor Dampf zugeführt werden kann. Außerdem führen im Allgemeinen die Einstellungen des PID-Reglers zu Schwankungen der Temperatur sowie des Turms. Falls noch etwas unklar ist, wenden Sie sich bitte an uns.