Thread Content
Meine Herren, was ist das für ein Ventil in diesem pneumatischen Antrieb – und welche Funktion hat es?
Es sieht so aus, als würde man versuchen, die Position zu halten – aber unten steht F.O
POV ist eine selbstregelnde Druckregelanlage zur Steuerung des Drucks des Messluftstroms am Eingangsventil. Ist das ein Auslandsdrawing? Die Konstruktion scheint recht kompliziert zu sein – zur Abschaltung der Luftzufuhr werden zwei Elektromagnete verwendet
Unter der Annahme, dass diese BDV2031-Abschaltventil normalerweise geschlossen ist, öffnet sich dieses Ventil bei sinkendem Druck in der Gasquelle langsam – sofern kein POV vorliegt. Mit POV öffnet sich der Schalter BDV2031 sofort vollständig, sobald der Druck der Gasquelle auf einen bestimmten Wert fällt (Fehler FO), da es bei POV einen Pfeil für eine schnelle Entlüftung gibt.
POV ist ein selbstregulierender Druckreduzierventil, doch hier scheint eine Druckanpassung sinnlos zu sein, da das Schalthebelventil nur zwei Positionen hat: an/aus. Es scheint also, dass es sich um eine Ventil mit Filter- und Druckreduzierfunktion handelt. Aber warum wird der SOV-2 (ESD) nicht hinter dem Filter- und Druckreduzierventil platziert? Liegt das daran, dass man befürchtet, das Filter- und Druckreduzierventil könnte kaputtgehen? So wäre es doch sicherer. Aber die Druckbeständigkeit und Schmutzresistenz dieses Elektromagneten stellen eine Herausforderung dar.
Was bedeutet R in diesem POV – ist es eine Fernsteuerung zur Abschaltung, oder eine Fernrücksetzung? Wenn dieser POV die Ausgangsdrucke über Drucksensoren misst und bei Ausfall des Gases das Gas durch einen Membranmechanismus dazu verwendet wird, den Ventilverschluss zu öffnen und das Gas zwischen POV und Zylinder abzulassen, dann handelt es sich dabei um einen selbstständig arbeitenden Mechanismus. Wie kommt es, dass es wieder dieses mit einer Fernfunktion ausgestattete R gibt?
Dieses R scheint keine Fernsteuerung zu sein; ich vermute, es handelt sich um eine manuelle Reset-Funktion vor Ort, zum Beispiel nach einem Notfallvorgang im POV?
Nun, nur eine manuelle Rücksetzung am Ort erscheint als vernünftige Erklärung – danke!