Einstellmethode für die Interlockschalter der Typen SFD-3002 und SFD-3003

2019-11-14View Original

Thread Content

Die Steuergeräte der Typen SFD-3002 und SFD-3003 sind Hilfseinheiten in den Geräten der DDZ-S-Serie und gehören zur Kategorie der D-Typ-Steuergeräte. Es wird in Kombination mit elektrischen Aktuatoren mit Vor- und Rücklaufsteuerung eingesetzt, um einen störungsfreien Wechsel zwischen manueller und automatischer Bedienung des Regelsystems zu ermöglichen. Im Manuellbetrieb kann die Ventilposition aus der Ferne gesteuert werden. Es kann Systemereignissignale empfangen, eine sichere Schaltsteuerung gewährleisten und die Zuverlässigkeit des Systems erhöhen. Hauptmerkmale der Steuergeräte der Typen SFD-3002 und SFD-3003: ① Sie verfügen über eine doppelte Anzeige – sowohl für das Regelsignal im Bereich 4–20 mA als auch für das Signal bezüglich der Ventilposition. Die Anzeige erfolgt mittels 41 LED-Leuchten ; ②Mit störungsfreiem manuellem/automatischem Umschalten sowie Funktionen für die Fernbedienung der Ventilpositionen in Vor- und Rückrichtung ; ③Umschalter für manuellen/automatischen Betrieb sowie manuelle Schalter für Vorwärts- und Rückschaltfunktionen verfügen über Membran-Tasten, die wasserdicht und staubgeschützt sind ; ④Verfügt über 3 Signalkanäle für Ereignisse; kann Signale von Reglern, Servoverstärkern sowie Systemkontakten empfangen, anzeigen und verarbeiten. Ermöglicht Schutzfunktionen in den drei Zuständen „vollständig geöffnet“, „vollständig geschlossen“ oder „im ursprünglichen Zustand beibehalten“ ; ⑤Er verfügt über 2 Statussignale für M/A sowie ein Tracking-Voltagesignal (1–5 V). Dieses Produkt zeichnet sich durch eine innovative Konstruktion, ein ansprechendes Design, umfassende Funktionen sowie hohe Allgemeingültigkeit aus. Es kann daher in den Automatisierungssystemen verschiedener Industriezweige wie Kraftwerken, der Leichtindustrie, der Chemieindustrie und der Metallverarbeitung eingesetzt werden. Servo-Actuator yunrun.com.cn/product/1249.html – Wichtige technische Parameter: Eingangssignal: Das Signal des Reglers beträgt 4–20 mA ; Positionsrückkopplungsstrom: 4–20 mA. Anzeigetoleranz: ±2,5 %. Akzeptierte Ereignissignale sind Kontaktsignale: Offen = Normalzustand, Geschlossen = Ereignis. Nennleistungspegel: 220 VAC/5 A. Tracking-Spannung: 1–5 V. Betriebsbedingungen: Netzspannung: 220 VAC/50 Hz. Abmessungen: SFD-3002 hat die Abmessungen 80×160×250 mm (Breite×Höhe×Tiefe) ; Die Abmessungen des SFD-3003 betragen 72×144×250 mm (Breite×Höhe×Tiefe). Die Funktionsweise der Interlockschalter vom Typ SFD-3002 und SFD-3003 beruht hauptsächlich auf elektronischen Schaltkreisen. Es besteht aus einem Stromversorgungsschaltkreis, Schaltern zur Bedienung, Steuerschaltkreisen, Relaisumwandlungsschaltkreisen, Schaltkreisen zur Verarbeitung von Ereignissen sowie Anzeigeschaltkreisen. Der Prinzipdiagramm ist in Abbildung 1 dargestellt. http://yunrun.com.cn/upload/201911/10/201911102320031847.png Abbildung 1: Blockdiagramm des Prinzips des Interlocks-Operators 1. Bedienknöpfe: Die Bedienknöpfe bestehen aus Folientasten, die in den 1990er Jahren weit verbreitet waren (auch als Folientasten oder Touch-Tasten bezeichnet). Sie haben eine lange Lebensdauer – bis zu mehr als 1 Millionen Mal – sind wasserdicht und staubgeschützt. Zudem sind sie mit dem Bedienpanel integriert. 2. Steuerungsschaltung: Die Steuerungsschaltung nimmt Signale für den manuellen/automatischen Betrieb entgegen, steuert die Relaisumschaltschaltung und gibt Signale einer Spannung von 1–5 V sowie Zustandssignale für den manuellen/automatischen Betrieb aus. Dadurch wird ein reibungsloser Wechsel zwischen dem manuellen und automatischen Betrieb ermöglicht. Gleichzeitig wird auch die Leistungsausgangsschaltung gesteuert, damit ein Wechsel zwischen dem manuellen und automatischen Leistungsmodus erfolgen kann ; Im Schaltkreis hat der manuelle Modus Vorrang vor dem automatischen Modus, um sicherzustellen, dass das Gerät im eingeschalteten Zustand im manuellen Modus bleibt. Im Automatikmodus verfügt es über eine Funktion zur manuellen Verriegelung ; Nachdem der Steuerungsschaltkreis die Ausgangssignale des Ereignisverarbeitungsschaltkreises erhalten hat, kann er den ursprünglichen Automatikmodus automatisch in den Manuellmodus umschalten, d.h. in einen Notbetriebsmodus, um das Ereignis zu verarbeiten. 3. Relais-Umwandlungsstromkreis: Der Relais-Umwandlungsstromkreis nimmt hauptsächlich Signale vom Steuerstromkreis sowie Schaltsignale entgegen und ermöglicht so einen störungsfreien Wechsel zwischen A- und M-Modus, die Ausgabe von Leistung im manuellen Betrieb sowie die gegenseitige Sperre bei manueller Bedienung in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. 4. Ereignisverarbeitungsschaltung: Die Funktion zur Verarbeitung von Ereignissen ist das, was den S-Typ-Operator von den DDZ-Ⅱ- und DDZ-Ⅲ-Typ-Operatoren unterscheidet. Er kann drei Arten von Ereignissignalen empfangen – Signale vom System, vom Regler sowie vom Verstärker. Sobald ein beliebiges Ereignissignal eingeht, kann der Operator vom Automatikmodus in den manuellen Modus umgeschaltet werden. Zudem ermöglicht ein Vierstellenschalter es, die Ventile im Voraus auf eine der drei sicheren Positionen zu setzen – voll geöffnet, voll geschlossen oder in der ursprünglichen Position. Dadurch wird die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Prozesssteuerungssystems erhöht. Bei einem Ereignissignal wird ein Blinkalarmsignal ausgesendet. Um dem Bediener die Position der Ventile bei der konkreten Handhabung des Ereigniszustands zu ermöglichen, wurde bei der Konstruktion berücksichtigt, dass auch die manuellen Steuersignale in Richtung vorwärts und rückwärts während des Ereigniszustands genutzt werden können, um die Öffnungsgrad der Ventile manuell zu steuern. 4. Anzeigeschaltung: Die Anzeigeschaltung des Steuergeräts verwendet LED-Leuchtkolben zur Anzeige. Insgesamt sind 41 Leitungen vorhanden, wobei die Anzeigetoleranz bei ±2,5 % liegt. Es verwendet eine doppelte Anzeigeart: Auf einer Seite wird das Ausgangssignal des Reglers (MV) angezeigt, auf der anderen Seite das Ventilstellungssignal (VP). Im automatischen Betriebsmodus ist zu erkennen, dass das Ventilstellungssignal die Änderungen des Reglerausgangssignals nachvollzieht ; Im Manuellbetrieb ist zu beobachten, wie sich das Ausgangssignal des Reglers mit den Änderungen am Ventilpositionssignal verhält. Die Verwendung von LED-Lichtsäulen bietet eine stoßfeste Funktion sowie eine klare, intuitive Anzeige. Struktur und Justierung der Interlockschalter der Typen SFD-3002 und SFD-3003 1. Gerätestruktur Der Interlockschalter hat eine plattengebundene Gerätestruktur. Im Inneren bestehen sie aus 4 Leiterplatten, wobei die Anzeigeleiterplatte, die Stromversorgungsleiterplatte und die Verbindungsleiterplatte jeweils mit Schrauben im vorderen Rahmen, im Boden sowie am hinteren Ende des Gehäuses befestigt sind. Die Steuerungsleiterplatte ist an der linken Seite des Instruments montiert. Die einzelnen Leiterplatten sind miteinander über Kabelverbindungen verbunden. Für die externen Anschlüsse des Instruments werden kombinierte Steckverbinder mit 30 Adern verwendet – bestehend aus einem Steckverbinder mit 22 Adern und einem mit 8 Adern. Die Instrumente werden mit speziellen Halterungen am Armaturenbrett oder an der Konsole montiert. 2、Anzeigeeinstellung: Schaltplan des Systems aus den Interlockschaltern der Typen SFD-3002 und SFD-3003, Servoverstärkern sowie elektrischen Aktuatoren. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Methoden zur Justierung des Interlocks-Operators selbst; siehe Abbildung 2 und Abbildung 3. http://yunrun.com.cn/upload/201911/10/201911102330266495.png
http://yunrun.com.cn/upload/201911/10/201911102331407919.png
Abbildung 2: Anschlussdiagramm des SFD-3002-Interlocks.
Abbildung 3: Anordnung der Bedienelemente auf dem Panel des SFD-3002-Interlocks.
① Manuelle Bedienung: a) An die Außenschaltstellen 28, 29, 30 wird eine Wechselspannung von 220 VAC angeschlossen. In diesem Fall leuchtet die „M“-Lampe – das zeigt an, dass der Elektromotor im manuellen Betriebsmodus ist. "Bei den „MV“- und „VP“-Lichtstäbchen-Anzeigen sollten die vorderen Lichtstäbchen leuchten. b) Mit dem Ohmmeter des Multimeters werden die Anschlüsse 14 und 15 sowie 16 und 17 auf einen Kurzschluss überprüft. c. Drücken Sie den Schalter (▲). Mit dem Wechselstrom-Messmodul des Multimeters werden die Werte bei 25 und 29 gemessen. Die Spannung an den beiden Anschlussstellen beträgt 220 VAC – das zeigt an, dass der Aktuator im richtigen Betriebsmodus ist. d. Drücken Sie den Schalter zum Ausschalten (▲). Messen Sie anschließend mit dem Multimeter im Wechselspannungsmodus die Werte an den Anschlüssen 26 und 29. Wenn die Spannung an diesen Anschlüssen 220 VAC beträgt, bedeutet das, dass der Aktuator in entgegengesetzter Richtung arbeitet. ②Automatischer Betrieb a: Drücken Sie den Membranschalter „A“ – dann leuchtet das Signallicht „A“ auf. Das zeigt an, dass der Bediener im automatischen Modus ist. b. Mit dem Multimeter wird überprüft, ob die Termine 14 und 15 sowie 16 und 17 in einem offenen Zustand sind. c. Mit dem Multimeter wird überprüft, ob die Termine 23 und 25 sowie 24 und 26 in einem Kurzschlusszustand sind. ③Prüfung der MV- und VP-Lichtstrahlanzeiger: a) Wenn an die Anschlusstermine 1 und 2 Signale im Bereich von 4–20 mA eingegeben werden, sollte sich der MV-Anzeiger von 0 % auf 100 % hin allmählich erhellen. Im Gegenteil: Es wird dunkler. b. Wenn an den Anschlussstellen 3 und 4 Signale im Bereich von 4–20 mA eingegeben werden, sollte der VP-Anzeiger allmählich von 0 % auf 100 % aufhellen. Im Gegenteil: Es wird dunkler. ④Prüfung der Ereignisverarbeitung: Bei automatischer Einrichtung werden die Termine 5 und 6 kurzgeschlossen. In diesem Fall sollte automatisch auf den manuellen Modus umgeschaltet werden. Gleichzeitig soll die Ereignisleuchte ALM1 blinken ; b. Bei automatischer Einrichtung werden die Termine 7 und 8 kurzgeschlossen; es sollte automatisch auf den manuellen Modus umgeschaltet werden. Gleichzeitig soll die Ereignis-Anzeigelampe 2 blinken ; c. Bei automatischer Einrichtung werden die Termine 9 und 10 kurzgeschlossen; es sollte automatisch auf den manuellen Modus umgeschaltet werden. Gleichzeitig leuchtet das Ereignislicht ALM3 ; ⑤Auswahl der sicheren Position des Aktors bei Zustandsänderungen – Das ist eine Funktion, die nur dann realisierbar ist, wenn ein System aus Aktoren, Servoverstärkern und elektrischen Aktoren in Betrieb ist. Auf der Steuerplatine des Operators befindet sich ein Vierstell-Drehschalter, der in der in Abbildung 3 angegebenen Position voreingestellt ist. a bedeutet, dass der Aktor im Zustand des Ereignisses in der vollständig geöffneten Position ist – das heißt, im Zustand des Ereignisses öffnet sich der Aktor automatisch bis in die vollständig geöffnete Position. b bedeutet, dass der Aktor im Zustand des Ereignisses in der geschlossenen Position ist – das heißt, im Zustand des Ereignisses schließt sich der Aktor automatisch vollständig. c bedeutet, dass der Aktor im Zustand des Ereignisses in seiner ursprünglichen Position verbleibt – also bleibt der Aktor im Zustand des Ereignisses an derselben Stelle. Abbildung 4: Auswahl der sicheren Position des Aktors im Zustand eines Ereignisses – Die Funktionalität zur Verarbeitung solcher Ereignisse durch den Interlockschalter erhöht die Zuverlässigkeit des sicheren Betriebs des Systems. Können die Servo-Operator-Modelle SFD-3002 und SFD-3003 ersetzt werden? Die Steuergeräte der Typen SFD-3002 und SFD-3003 wurden Anfang des 21. Jahrhunderts von Shangziji entwickelt. Diese intelligenten Servosteuergeräte weisen in Bezug auf Intelligenz, Präzision, Zuverlässigkeit sowie Langlebigkeit keine Unterschiede zu importierten Geräten auf. Die Abmessungen dieser Servosteuergeräte entsprechen den international gängigen Standards. Das Steuergerät mit der Bezeichnung YR-GFYS835-014-12/12-MMNN-1-N-T kann das SFD-3002 vollständig ersetzen – doch es kann das SFD-3003 nicht ersetzen, da die Abmessungen unterschiedlich sind.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.