Der ursprüngliche Kondenswasserspeicher bestand aus Glasplatten mit einer Dicke von 1400 mm. Im Laufe der Nutzung traten nun häufig Leckagen auf. Der Kondenswasserspeicher ist ein Belastungsbehälter; der Druck liegt dabei zwischen 0,6 und 2,6 MPa, die Temperatur beträgt 270 Grad Celsius. Bei Temperaturen über 300 °C kommt es beim Magnetflottierer zu einem Entmagnetisierungsphänomen. Ist die aktuelle Betriebsbedingung geeignet für den Einsatz eines Magnetflottierer-Liquidimeters? Hat dies Auswirkungen auf die Lebensdauer des Instruments? Gibt es weitere Anforderungen?
Bei 300°C ist ein starkes Magnetfeld aus Kobalt-Eisen notwendig – das ist kein Problem. Wahrscheinlich hat der Hersteller bei der Herstellung die Arbeitstemperatur nicht richtig berücksichtigt; die verwendeten Magnete sind nicht hitzebeständig.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Stein_HOTO am 18.11.2019 um 13:44 bearbeitet. Übliche Schwebkörper eignen sich für Medien bei Temperaturen von 0 °C bis 200 °C. Bei Arbeitstemperaturen über 200 °C bis 400 °C kann ein Kühlgerät bereitgestellt werden. Wenn keine Kühlvorrichtung verwendet werden kann, kann man auf Hochtemperaturtypen zurückgreifen – beispielsweise solche aus dem Material 1Cr18Ni9Ti. Man kann auch die Hersteller wie Shanghai Pulingke, Shangziyi, Chuanyi oder Zhonghuan um Rat fragen
Mhm, gut. Ich habe mich bei den Entwicklungsabteilungen und Herstellern erkundigt – sie sagten, dass man Schwebkörper verwenden kann. Allerdings weiß ich nicht, wie die tatsächliche Wirkung aussehen wird, deshalb möchte ich gerne nach den praktischen Anwendungsmöglichkeiten fragen.
Kann man die Schwimmkörper für die Fernübertragung nicht mehr vor Ort verwenden?
Mhm, man kann die Länge des Druckleitungsrohrs verlängern, um es nach außen zu führen
Live-Anzeige? Dann eben Magnetventil
Gibt es bei der magnetischen Umschaltplatte noch 300 Grad? Wenn die Temperatur sinkt, ist alles in Ordnung
Der Schwebkörper besteht aus Samarium-Cobalt-Magneten, die Platten sind aus keramischen Elementen gefertigt. Wenn man dem Hersteller die genauen Betriebsbedingungen mitteilt, ist es einfach, die richtige Variante auszuwählen
Hausgemachte Druckleitungen eignen sich ebenfalls – solange die Temperatur sinkt, können auch gewöhnliche Schwimmer über einen längeren Zeitraum verwendet werden
Die Kunst der Verwendung von Instrumenten und die Kunst der Führung von Menschen sind miteinander verbunden – Die Stärken nutzen und die Schwächen vermeiden, das ist das grundlegende Prinzip. Hochtemperatur-Entmagnetisierung – warum sollte man dann Magnete verwenden? Selbst die hitzebeständigsten Magnete verlieren im Laufe der Zeit ihre Magnetkraft, wenn sie hoher Temperaturen ausgesetzt sind. Der Füllstandsmesser muss ständig unter hohen Temperaturen arbeiten. Magnete halten zwar drei bis fünf Monate lang den hohen Temperaturen stand, doch ihre Magnetkraft nimmt dabei sehr schnell ab. Verstehen Sie? ......
Kondenswassertank – er friert weder ein noch erstarrt er. Der Druck und die Temperatur werden mit einem Differenzdruck-Levelmesser gemessen. Das ist sicher, genau und zuverlässig – außerdem ist die Wartung erforderlich. Ein Differenzdruck-Levelmesser ist ein automatisches Gerät zur Messung des Drucks in einer Flüssigkeitssäule. Wenn man ihm einen anderen Namen geben würde, könnte man es „Wassergewichtsmesser“ oder „Levelgewichtsmesser“ nennen. Denken Sie mal darüber nach – macht das Sinn?
In der Chemieindustrie werden zur Messung des Flüssigkeitsstands entweder Glasplatten oder magnetische Anzeigeinstrumente verwendet. In dieser Zeit, in der man mit dem Handy Filme anschauen kann – egal ob solche mit Nacktbildern –, muss man doch nicht unbedingt den Kopf in den Nacken legen, um den Flüssigkeitsstand zu überprüfen. Muss man wirklich so vorgehen wie die Leute vor einigen Jahrzehnten? Diese alten Kerle – ihre Menschlichkeit ist verdorben; sie verraten ihre Eltern und spionieren. Sie sind bereit, zu stehlen und zu betrügen. Ihr einziges Hobby im Leben besteht darin, durch Löcher in den Wänden zu schauen, um in die Damentoiletten zu spähen... {:2_36:} Die Messmethoden in den Chemiefabriken sind völlig veraltet und unmodern...
Schwimmkörper für die Fernübertragung – hier geht es um lokale Füllstandsmesser. Die ursprünglich verwendeten Glasplatten hatten eine Länge von 1400 mm. Die Verschließflächen dieser Glasplatten waren flach. Oft kam es zu Undichtigkeiten in den Glasplatten, weshalb diese ausgetauscht werden mussten. Der Austausch gegen kleinere Glasplatten war jedoch mit hohen Kosten verbunden. Zudem war es schwierig, die notwendigen Ersatzteile beim Hersteller zu beschaffen. Deshalb möchte man jetzt Magnetschwimmer verwenden.
Hochtemperatur-Floater sind ein problemloses Produkt – man braucht jedoch zuverlässige Hersteller. Einige Hersteller verwenden minderwertige Materialien; um Kosten zu sparen, sollte man lieber Floater von großen Herstellern wählen.