Frage zu den wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Temperatursendern für getrennte Einheiten

2019-11-20View Original

Thread Content

Ich hätte eine Frage: Der getrennte Temperatursender dient einerseits dazu, die Temperatur leichter überwachen zu können, und andererseits zur Messung der Temperatur des Mediums. Ab welcher Temperatur des Mediums ist ein geteilter Temperatursender oder ein Verlängerungsstück erforderlich? Gibt es entsprechende Standardartikel? Woher stammt dieser Temperaturwert? Danke, Regelungsvorrichtungen
Reply #22019-11-23
Hier geht es hauptsächlich um die Temperaturbeständigkeit der elektronischen Komponenten im Sender – -20 bis 60 °C sind kein Problem!
Reply #32019-11-23
Gemäß den Vorgaben von SHT 3005-2016 – Richtlinien für die Auswahl und Konzeption von Automatisierungsinstrumenten in der Petrochemieindustrie – Abschnitt 5.3.13 b) sollte bei einer Umgebungstemperatur von maximal 60 °C oder bei einer Installation in einer Höhe von maximal 20 Metern über dem Boden ein integrierter Temperatursensor verwendet werden; In Fällen, in denen die Umgebungstemperatur an den Temperaturmesspunkten über 60 °C liegt oder die Montagestelle sich 20 m über dem Boden befindet, ist es sinnvoll, auf getrennte Temperatursender zurückzugreifen ; Zweck: 1. Um die Temperaturanzeige besser beobachten zu können. 2. Die elektronischen Komponenten des Temperatursenders altern bei hohen Temperaturen schneller und sind daher anfälliger für Fehler.
Reply #42020-07-15
Die Aussage, dass die Umgebungstemperatur über 60° liegt, ist im Freien eigentlich nur schwer zu erreichen. Tatsächlich ist es vor allem die Temperatur des Materials, die durch das Messgerät selbst auf den Anzeigewert übertragen wird – dadurch erhöht sich die Temperatur des Anzeigewerts, was wiederum zur Zerstörung der elektronischen Komponenten führt. Die Temperatur des Anzeigewerts wird durch die Temperatur des Materials bestimmt; in der Regel liegt die Temperatur eines Anzeigewerts mit Transmitter bei nicht mehr als 85°C

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.