Ich bin Anfänger und habe erst einmal mit Regulierventilen zu tun. Ich habe mir einige Informationen angegeschaut und erfahren, dass bei der Auswahl eines Regulierventils der Wert Cv berechnet werden muss. Jetzt, da der Rohrdurchmesser feststeht, gibt es im Katalog des Herstellers nur einen entsprechenden Cv-Wert. Ist es in Ordnung, einfach diesen Wert zu verwenden? Ich habe den Techniker gefragt (er ist auch Anfänger), und er gab mir nur die Durchflussmenge an. Ich sagte ihm, dass für die Regulierventile ein bestimmter Regelbereich notwendig sei. Er antwortete, es handele sich dabei um einen Bereich von 0 bis 100 % – also den normalen Durchflussbereich. Auf den Druckverlust ging er nicht ein. Bei dem gesamten Verfahren wird fast überhaupt nicht auf den Druckverlust in Leitungen und Anschlussstücken Rücksicht genommen. Was soll ich in dieser Situation tun? Der Hersteller bietet nur einen Wert für den Durchflusskoeffizienten an. Vielen Dank an alle Kollegen~~~ Ich glaube auch, dass eine Regulierung bereits durch die Einstellung des Öffnungsgrades möglich ist. Warum muss dann der Cv-Wert berechnet werden? Bitte hilft mir dabei, meine Frage zu beantworten~~~ Vielen Dank!
Die Dämpfung im Rohrleitungssystem wird anhand der zu kontrollierenden Ströme Qmax und Qmin berechnet, wobei auch der entsprechende Druckverlust an den Ventilen angegeben wird. Dies gehört zum Bereich der Prozessplanung. (0–100 % stellt keine Steuerung des Durchflusses dar. Unter Steuerung des Durchflusses versteht man den flexiblen Bereich des Betriebsdurchflusses des Geräts.) Die Fachleute für Messgeräte berechnen die Cv-Werte bei Qmax und Qmin. Anschließend wird je nach Vorgaben des Herstellers eine Ventilgröße ausgewählt, wobei der Öffnungsgrad am besten zwischen 30 % und 75 % liegt – er sollte nicht über 85 % liegen. Falls der Hersteller keine Tabelle mit den Werten für %-Cv bereitstellt, kann man den durch Qmax ermittelten Cv-Wert mit (2,5–3) multiplizieren und diesen Wert anschließend mit den Cv-Werten des Herstellers vergleichen, um die Durchmessergröße der Ventilöffnung ungefähr zu schätzen. Sinnvollerweise sollte der Durchmesser eine Größe kleiner sein als der der Rohre. Im Folgenden finden Sie den Entwurf für die Pumpleitung.
Danke für die Rückmeldung. Es ist folgendermaßen: Als ich nach den Parametern der Anlage fragte, wurde mir mitgeteilt, dass der minimale Durchfluss 0 m³/h beträgt – das entspricht dem vollständig geschlossenen Zustand – und der maximale Durchfluss 8 m³/h, was dem vollständig geöffneten Zustand entspricht. Den Druckunterschied kennt er auch nicht; er sagt, der Druckunterschied bei voller Öffnung sollte sehr gering sein. Jetzt kann ich auch nichts mehr tun
Ohne Berücksichtigung des Druckunterschieds beträgt das Mindestvolumenstrom 0 m³/h, also bei vollständiger Schließung, und das Maximalvolumenstrom 8 m³/h. CV2.5
Hallo, wie berechnet man Cv, ohne den Druckunterschied zu berücksichtigen?
Der Durchfluss ist hier – 8 Kubikmeter pro Stunde, der Druck ist nicht hoch.
Guten Tag, nach der Berechnungsformel sollte bei geringerer Druckverlust ein höherer Cv-Wert vorliegen. Warum ergibt sich bei meiner Berechnung jedoch ein so niedriger Wert? Ich habe mit dem vom Hersteller angegebenen Durchflusskoeffizienten Kv=60 sowie unserem maximalen Durchfluss von 8 m³/h den Druckverlust berechnet – dabei kam nur ein Wert von 0,8 KPa heraus. Das scheint mir sehr niedrig zu sein. Liegt das daran, dass der Reglungsbereich dieser Ventile zu groß ist? Das Medium ist LNG mit einer Dichte von 450 g/cm³. Könnten Sie mir bitte Ihre Kontaktdaten geben, damit ich Sie um Rat fragen kann?
Ich habe zuvor grob mit Wasser gemessen, jetzt messe ich noch einmal nach deiner Anleitung
Da bei einem Durchfluss von 8 Kubik die Druckabfall, der an das Regulierventil abgegeben wird, sehr gering ist, bedeutet das, dass man nicht möchte, dass das Ventil den Druckabfall in der Leitung übernimmt. Deshalb sollte man lieber ein Vollstrom-Kugelventil verwenden. :)
Ich möchte wissen: Da bereits durch das Schließen des Ventils ein Druckunterschied entsteht, warum muss dann auch bei voller Öffnung des Ventils an den Druckunterschied gedacht werden? Bei voller Öffnung soll schließlich das Medium vollständig durchfließen – je geringer der Druckverlust, desto besser. Um den Durchfluss zu verändern, reicht es doch aus, das Ventil zu schließen. Vielen Dank für die Antwort
Schauen wir mal, welche Ventile Sie wählen. Bei Ballventilen mit einem Durchmesser, der dem des Rohrs entspricht, gibt es im Grunde keine Druckverluste. Alle anderen Ventile weisen Druckverluste auf. Probleme mit der Struktur des Ventilkerns. Kugelventile werden im Allgemeinen nicht als Regulierventile verwendet.
Ich möchte auch den genauen Rechenschritt wissen und bleibe dran
Willst du das nicht justieren? Bei gleichem Durchmesser sind alle Ventile außer den Dampfventilen viel zu groß! ! !
Bringen Sie die Bedingungen, dann rechne ich es für Sie aus! Mit Software!
Danke, Medium LNG, Dichte 0,45, maximales Druck vor der Ventilierung 16 bar, minimaler Druck 0 bar, kein Druck nach der Ventilierung; es wird gesagt, je geringer der Druckverlust, desto besser, Durchfluss 8 m³/h. Ich habe wirklich keine Lösung mehr.
Welche Parameter regulierst du da? Temperatur? Druck? Durchsatz? Andere Rohrdimensionen?
Regulierung des Durchflusses, Rohrdurchmesser ist DN65
Bei dieser Menge reicht ein Regelventil mit einem Cv-Wert von 3–4 aus, selbst bei einem Druckunterschied von 0,5 bar! Die übliche Nenndurchmesser beträgt DN25, der Durchmesser des Ventilsitzes liegt bei 15 mm!
Das wird in Litern pro Stunde berechnet!
Dieser Berechnungsfehler! Ihre Parameter sind falsch, es sollte Gas sein!
Bei einem Methangasfluss von 8 m³/min liegen die möglichen Cv-Werte für die Regulierventile bei etwa 10!