Über die Spannungsverschiebung von Differenzdrucksendern

2019-11-27View Original

Thread Content

Muss bei der Skalenanpassung des Messgeräts diese innerhalb des eigenen Messbereichs des Geräts liegen, oder reicht es aus, wenn die 4–20 mA-Ausgabe den oberen und unteren Grenzwert abdeckt? Es besteht eine gewisse Verwechslung zwischen dem Konzept des Messbereichs selbst, dem tatsächlichen Messbereich und dem Bereich der Skalierung – ich bitte um Korrektur.
Reply #22019-11-27
Der Differenzdruck, der zur Verschiebung benötigt wird, dient hauptsächlich zur Messung des Flüssigkeitsspiegels; in der Regel ist eine negative Verschiebung erforderlich. Um es zu veranschaulichen: Das Messbereich für den Flüssigkeitsstand beträgt 0–100 kPa. Sowohl für den positiven als auch für den negativen Druck muss ein Isolierfluid verwendet werden. Die Messgeräte sind unterhalb der Drucksensoren angebracht. Auf der positiv druckbehafteten Seite wird weniger gegossen, auf der negativ druckbehafteten Seite hingegen mehr. Daher sind die Messwerte zu diesem Zeitpunkt sicherlich negativ. Wenn der in diesem Moment gemessene Wert -50 kPa beträgt, muss die Messspanne auf -50 bis 50 kPa eingestellt werden. Wenn die Dichte des Trennmittels bekannt ist, kann man diese sowie die Höhe des Messbereichs verwenden, um vor der Installation eine genaue Berechnung durchzuführen.
Reply #32019-11-28
Es muss sich um einen Umzug auf die Messgeräteseite handeln – der Messbereich des Hauptcomputers muss dem der Messgeräte entsprechen. Ob nun 4–20, 0–20 oder 1–5 V ausgegeben werden, hängt davon ab, um welche Art von Ausgangssignal es geht
Reply #42019-12-05
Die Einstellung des Nullpunkts eines Differenzdrucksenders – der offizielle Begriff dafür ist „Nullpunktanpassung“ – bezeichnet den Vorgang, bei dem der Differenzdrucksender sich im Nullpunkt befindet, in dem gemessen werden soll. Aus verschiedenen Gründen – wie zum Beispiel durch das Vorhandensein von Trennflüssigkeit bei der Messung des Flüssigkeitsstands – kann es dazu kommen, dass die Drücke in den positiven und negativen Kamern des Senders nicht gleich sind. In diesem Fall wird der Sensor mit einem nicht-nullen Druckunterschied konfrontiert, wodurch der Sender einen nicht-nullen Ausgangswert liefert (d.h. die Ausgangsspannung beträgt nicht 4 mA). Durch Anpassung des Nullpunkts kann der Ausgangswert wieder auf null gesetzt werden (d.h. die Ausgangsspannung beträgt 4 mA). Dieser Vorgang wird als Nullpunktanpassung bezeichnet. Der Begriff „Spannungsverschiebung“ ist falsch – die Spanne eines Messinstruments ist einfach seine Spanne. Es gibt keine Rede von einer Verschiebung; man kann nur von einer Anpassung oder Änderung der Spanne sprechen. Hier kann nur gesagt werden, wie groß der Nullpunktverschiebungsbereich des Differenzdrucksenders ist. Was den Nullpunktversatz eines Differenzdrucksenders betrifft, so hängt dieser in erster Linie von dem Druckbereich ab, den der Sensor aushalten kann. Genauer gesagt darf der Nullpunkt bei negativem Versatz nicht unter den unteren Grenzwert des vom Sensor erträglichen Druckbereichs liegen, während er bei positivem Versatz nicht über die Differenz zwischen dem oberen Grenzwert des erträglichen Druckbereichs und dem Messbereich hinausgehen darf.
Reply #52019-12-05
Verschiebung des Messbereichs des Gerätkörpers, 4–20 mA bleibt unverändert, der Messbereich des Überwachungssystems entspricht dem tatsächlichen Wert
Reply #62019-12-07
Der Messbereich ist der höchste Druckwert, den dieser Behälter erzeugen kann. Zum Beispiel kann ein fünf Meter hoher Wassertank einen Druck von bis zu 50 kPa erzeugen – 50 ist also der Messbereich. Anschließend wird der Wert für 4-20 entsprechend der Menge der Migration geändert; nach der Änderung liegt er beispielsweise bei -13 bis 37. Die Spannweite bleibt weiterhin bei 50 unverändert
Reply #72019-12-09
Das bedeutet also, dass bei der Verschiebung auf Null der Wert dennoch nicht unter den Messbereich des Transmitters sowie den Messbereich des Instruments fallen darf, richtig?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.