Dieser Beitrag wurde zuletzt von dennyshen2549 am 29.11.2019 um 08:56 bearbeitet. Ich frage die Kollegen hier: Hat jemand schon einmal den DCS-System NT6000 verwendet? Ich komme einfach nicht dahinter – warum sind nach dem Herunterfahren weder die Hardware noch die Logik mehr sichtbar? Wenn man daran denkt, war am Anfang des Projekts auch nichts zu sehen. Muss man das Projekt also unbedingt im Online-Modus durchführen?
Beim Programmieren dieses Systems entspricht das Klicken auf „Speichern“ nach jeder Änderung einem Herunterladen des Programms. Anschließend kann die Simulationssoftware verwendet werden
Das heißt, schon von Anfang an muss die Simulation durchgeführt werden?
Nicht nötig – Programme können auch offline erstellt und geändert werden. Wenn man den Algorithmus-Editor öffnet, wählt man den Offline-Modus, um neue Programme zu erstellen oder vorhandene zu ändern. Im Online-Modus kann man die bearbeiteten Algorithmusdateien öffnen; mit der rechten Maustaste kann man diese dann herunterladen. Dabei werden die Programme Seite für Seite erstellt und heruntergeladen. Die Änderungen im Online-Modus beeinflussen die Programme auf anderen Seiten nicht. Insgesamt ist es sicherer, Programme im Online-Modus zu ändern
Dieser Beitrag wurde zuletzt von dennyshen2549 am 29.11.2019 um 18:00 bearbeitet. Die Situation ist folgende: Bei einem neuen Projekt hier habe ich festgestellt, dass im Ingenieur-Modus, nachdem das Projekt geöffnet wurde, neben den Konfigurationsbildschirmen keine Informationen zu Programmen oder Hardware vorhanden sind. Zudem gibt es keine Möglichkeit, Hardware wie Karten hinzuzufügen. Auch in den Hilfedokumenten findet sich dazu keine Anleitung
Die Hardwarekonfiguration sowie die Erstellung von Logikprogrammen erfolgen ausschließlich in CCM Studio. Im Baidu-Suchfeld „NT6000 ControlX Bedienungsanleitung“ finden Sie dazu relevante Informationen
Das verstehe ich: Wenn das Projekt auf der Ingenieurstation offline ist, sind die Informationen zum Hardware-Zustand sowie die logischen Daten nicht verfügbar – man kann sie nur sehen, wenn das System online ist. Ich frage mich, wie man damals, als das Projekt erst konfiguriert wurde und der DPU noch nicht angeschlossen war, mit einem offline befindlichen Projekt umgegangen ist
Neues Netzwerk erstellen – DPU erstellen. Im Fenster gibt es rechtsklickbar eine Einstellung, über die Module hinzugefügt werden können; genau erinnere ich mich nicht mehr daran. Doppelklicken Sie auf den DPU, um den Offline-Modus auszuwählen. Gehen Sie anschließend in das CONTROL X-Programm, finden Sie das Werkzeugset und fügen Sie in SH0001 DPU\TASK usw. hinzu – dazu muss man sich das Handbuch ansehen. Außerdem müssen die Busnetze sowie weitere Module hinzugefügt werden. PS: Die Hardwarekonfiguration usw. muss man selbst erstellen. Das unterscheidet sich von anderen inländischen DCS-Systemen. Ich habe früher V3A verwendet; darüber weiß ich nichts Genaueres. Man muss sich wiederum das entsprechende Handbuch ansehen. Im Großen und Ganzen sollte sich der Aufbau nicht stark ändern
Dieser Beitrag wurde zuletzt von dennyshen2549 am 2.12.2019 um 08:34 geändert. Das ist die IDE, die im ursprünglichen Projekt verwendet wird
Nach dem Offline-Öffnen wird es so angezeigt
Die Hardware ist verbunden, jetzt fehlt nur noch die Konfiguration
Ja, das ist auch eine Methode, aber die Voraussetzungen sind begrenzt – man kann sie nur vor Ort anwenden, außerhalb des Ortes funktioniert es nicht
Dann macht man es einfach – das ist besser, als nur im Stillen zu arbeiten
Man muss also nach Software für einen virtuellen DPU suchen
Außerdem ist es beim Entwickeln eines Projekts nicht möglich, ständig mit dem Schrank verbunden zu sein; das geschieht nur während der Justierung
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bbs662 am 3.4.2020 um 16:10 bearbeitet. Es scheint, dass die Konfiguration des Systems NT6000 v4 von Ke Yuan im Vergleich zu anderen inländischen Systemen eher kompliziert ist. Auch die Wartung dieses Systems ist aufwendig – es müssen regelmäßig Backups der Projektdateien angefertigt werden. Die unteren Programme müssen einzeln gesichert werden, außerdem muss die Kommunikation mit Drittanbietern separat gesichert werden. Auch die historischen Datenbanken müssen gesichert werden. Zudem müssen die Systemprotokolle regelmäßig gelöscht werden. Andernfalls können die Protokoll- und Alarmdateien nach einigen Jahren den Festplattenspeicher vollständig belegen (natürlich hängt das von der Größe des Projekts sowie der Anzahl der Alarmsignale ab). Diese Löscharbeiten müssen für jede Steuerstation einzeln durchgeführt werden. Die Berichts-Editierwerkzeuge sind für Ingenieure äußerst unbenutzerfreundlich. Wenn gelegentlich Fehler auftreten, muss der Bericht gelösst und neu erstellt werden. Zudem ist es nicht möglich, die zuvor erstellten Zellen des Berichts in den neu erstellten Bericht zu kopieren und einzufügen. Wenn bei der Bildbearbeitung nicht einheitliche Vorlagen verwendet werden, ergeben sich für die späteren Wartungsarbeiter viele Probleme. Das hängt ganz von der Einstellung der Ingenieure beim Erstellen der Konfiguration ab. Wenn man sich die zugrundeliegende Logik ansieht, weiß man nicht, welche Elemente davon in den dargestellten Bildern verwendet werden, und man weiß auch nicht, von welchen Anschlüssen bestimmter Blöcke aus referenziert werden. Dieses System weist zu viel Zufälligkeit und Freiheit auf; das Fehlen von Beschränkungen führt stattdessen zu einer Fragmentierung der späten Konfiguration. Für die Wartungstechniker ist es ein Albtraum. Auch für die tägliche Aktualisierung der Bilder sowie für das Hinzufügen neuer Datenpunkte in die Historiedatenbank ist das nicht praktisch. Wenn Sie nur eine Variable in einem der Dutzende von Bildern ändern möchten, dann müssen Sie leider die gesamte Projektdatei erneut herunterladen – obwohl es sich dabei nur um eine kleine Änderung handelt. Um eine Variable-Kurve hinzuzufügen, kann man dies über die Verwaltung der Punkteliste erledigen. Zudem können dort auch Funktionen wie akustische Alarme sowie Einstellungen für die Alarmbereiche hinzugefügt werden. Wenn man jedoch einen Messbereich für diesen Variablenpunkt festlegen möchte, ist dieser grau dargestellt – er kann somit nicht geändert werden! ! ! In solchen Momenten hat man wirklich Lust, jemanden zu beschimpfen. Aber gut, man muss seine Emotionen unter Kontrolle halten. Es ist besser, einfach die Werte auszulesen, den Messbereich anzupassen und anschließend die Daten wieder einzugeben. Darin gibt es Variablen und Felder für Einheiten – ich habe sie hinzugefügt. Aber verdammt, in der Historiekurve werden sie nicht angezeigt. Es gibt keine Funktion, um die Einheiten anzuzeigen. Ist das nicht ärgerlich? Was die historischen Kurven angeht, so ist es zwar einfach, neue Kurven hinzuzufügen. Wenn man jedoch Kurven löschen möchte, stellt man fest, dass dieser Vorgang äußerst umständlich ist – insbesondere wenn man Kurven miteinander vergleichen will, muss man ständig Kurven löschen und wieder hinzufügen. Sie müssen sich einen Variablennamen merken. Tut mir leid – es handelt sich dabei vermutlich um eine Zeichenkette, die aus Buchstaben und Zahlen besteht. Selbst wenn jemand diesen Variablennamen angibt, können Sie oft nicht erraten, was er bedeutet. Doch Sie können sehr leicht erkennen, an welcher Stelle in der Logik diese Variable verwendet wird. Deshalb wirst du zu diesem Zeitpunkt den Computer einschalten, die entsprechende Seite finden, die logische Struktur dieser Seite erkennen – und wenn du dann auf diesen Punkt klickst, oh, da bist du ja. .
Am schlimmsten ist, dass bei Offline-Projekten die Logik überhaupt nicht sichtbar ist – es sei denn, es gibt einen Simulator
Wie ist es jetzt? Früher konnte ich auf meinem eigenen Notebook die gesicherten Projekte öffnen, um deren Logik anzusehen. Aber heute bin ich auf dasselbe Problem gestoßen wie du – ich weiß nicht, welcher Schritt fehlt
Wie ist es jetzt? Früher konnte ich auf meinem eigenen Notebook die gesicherten Projekte öffnen, um deren Logik anzusehen. Aber heute bin ich auf dasselbe Problem gestoßen wie du – ich weiß nicht, welcher Schritt fehlt
Entschuldigung, die Koyo DCS funktioniert nicht richtig – die Bilddaten werden unregelmäßig aktualisiert. Es kommt alle paar Sekunden zu Aussetzern. Das Netzwerk ist jedoch erreichbar, per Ping funktioniert alles