Kürzlich trat beim Starten einer Anlage folgendes Phänomen auf: Unmittelbar nach dem Start des Motors stoppte dieser wieder. In der SOE wurde festgestellt, dass nach dem Betrieb des Motors der Wert von „Start Count“ falsch war. Anschließend wurde ein Schutzmechanismus aktiviert, wodurch die Anlage erst nach 20 Minuten erneut gestartet werden konnte. In der Logikschaltung gelangen die Signale der Motoren in den Zähler; anschließend gehen die Ausgangssignale in das Interlocksystem des Geräts. Kann jemand erklären, wie dieser Zähler funktioniert? Was bedeuten die einzelnen Punkte im Zähler?
Reply #22019-12-05
Ich vermute, dass die Funktion dieses Zählers darin besteht, bei jedem Start des Motors einmal zu zählen. Wenn die Zahl 3 erreicht ist, wird ein 0-Signal ausgesendet, wodurch der Motor gestoppt wird. Nach 20 Minuten wird ein 1-Signal ausgesendet, und beim nächsten Start beginnt der Zähler erneut von 0 an zu zählen. In dem Zähler steht „st“ für die angegebene Anzahl von Wiederholungen, „timer“ für die begrenzte Zeit, „ct“ für die Zählung, „td“ für die Zeiteinstellung, „in“ für das Eingangssignal und „rts“ für das Ausgangssignal. Stimmt das?
Reply #32019-12-05
Doppelklicken Sie darauf, um den Block zu öffnen – dann wissen Sie es Ein System, das wie TRICON aussieht.
Reply #42019-12-05
Schau dir mal die Funktionen des ST_COUNTER-Moduls an, F1

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.