Thread Content
Welcher Experte kann diesen Ablauf ausführlich erklären?
Es handelt sich um ein Feedforward-Plus-Feedback-Steuerungskonzept, aber die Darstellung im Flussdiagramm ist falsch. Typische Beispiele sind unten zu sehen.
Es handelt sich um eine komplexe Steuerung, bei der sowohl das Volumenstrom des zu erwärmenden Materials als auch die Temperatur nach der Erwärmung als Eingangsgrößen für den Dampfstrom zur Erwärmung dienen. Auf der Grundlage dieser Werte sowie der erforderlichen Temperaturen werden die spezifische Wärme des Materials und die latente Wärme des Dampfs als Berechnungsgrundlagen herangezogen. Dadurch kann der Dampfdurchfluss gesteuert werden, wodurch die Öffnungsgrad der Dampfventile reguliert wird und somit die Steuerung erreicht wird
Danke {:1_90:} im Unklaren
Man kann sich die Lehrmaterialien der Zhejiang-Universität ansehen: https://wenku.baidu.com/view/d8ea487dbb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28be0.html Seite 6, Vergleich zwischen reinem Vorwärtssteuerung und reiner Rückkopplungssteuerung. Wenn die Druckschwankungen des Eingangsdampfs gering sind, kann die Menge des Heizdampfs direkt über den Durchfluss bzw. die Temperatur der Materialien gesteuert werden. Seite 13: Feedforward- und Feedbacksteuerung – verwendet bei großen Schwankungen im Materialfluss sowie in der Temperatur am Eingang. Dadurch werden die Steuerungsparameter für die Temperatur am Ausgang beeinflusst. Zudem gibt es auch große Schwankungen im Dampfdruck; deshalb wurde ein Feedbackkreis für die Ausgabetemperatur TIC eingerichtet. Feedforward ist ein eigenständiger Regler, der zur Kategorie der „Vorwegsteuerung“ gehört. Er benötigt keine Rückkopplungssignale, weshalb es sich nicht um eine geschlossene Regelung handelt. Wenn beispielsweise die Menge des Materials zu hoch ist, wird der Dampflaufventil im Voraus geöffnet ; Die Eintrittstemperatur ist zu hoch, reduzieren Sie zunächst den Dampf. Ein Rückkopplungsregler muss notwendigerweise geschlossen sein; die Steuerzeit bei einem geschlossenen System ist länger. In Ihrem Beispiel gibt es nur Signale zur Steuerung des Durchflusses – daher ist es nicht notwendig, die Wärmehaltigkeit der Materialien zu berechnen. Es handelt sich dabei um eine lineare Vorsteuerung. Was die Darstellung in den Plänen angeht, so sollte der FT-225 ein Addierer sein, während der FIC-224 ein Vorwärtsregler sein muss. Der Einstellwert dieses Reglers kann entweder der Einstellwert des TIC-226 sein oder auch der Ausgangswert des TIC-226. Letzterer bietet eine stärkere Steuerfähigkeit.
:Sieg::Händedruck, gut, danke!
Ich denke, das ist wie eine Kaskadenregelung: Die Durchflusssteuerung bildet den Nebenkreislauf, die Temperatur den Hauptkreislauf. Die Ausgabe der Temperatursteuerung dient als Eingang für die Durchflusssteuerung. Dadurch wird der Durchfluss des Dampfs am Eingang des Wärmetauschers gesteuert, wodurch wiederum der Ausfluss der zu erwärmenden Flüssigkeit kontrolliert wird
Diesen Beitrag hat zuletzt Hao Liang Zhi Le am 09.12.2019 um 18:32 bearbeitet. Das Bild zeigt das Vorwärts-Feedback-Kaskadenregelungssystem für die Ausgangstemperatur des Materials – Dampfstrom + Materialstrom. Die Ausgangstemperatur des Materials ist die Hauptsteuergröße im hierarchischen Steuersystem ; Der Dampffluss ist die sekundäre Steuergröße im seriellen Regelungssystem ; Der Materialfluss ist eine Vorlaufgröße, also eine Störeffektgröße. Die Darstellung im Bild ist falsch, es sollte heißen: https://attach01.hcbbs.com/forum/201912/09/182919qll66b4eee75t7v7.png
Das erste abgesendete Bild ist richtig, die letzten beiden weiß ich nicht, wie man sie löscht. Entschuldigung.
Danke: Unter dem Beitrag steht „Bearbeiten“. Dort kann man die falschen Bilder in der Kategorie „Bilder“ löschen
Im Vergleich zur Rückkopplung versetzt die Vorwärtskopplung tatsächlich etwas früher
Bist du ein Experte für Messgeräte? Ich bin ein Anfänger in diesem Bereich – bei dem Anblick dieses Diagramms fühle ich mich total überfordert
Das endgültige Ziel ist es, die Temperatur TIC226 hinter dem Heizer zu steuern. Anhand des Wertes von TIC226 sowie der Öffnungsgrad (Durchflussmenge) von FIC224 wird dieser Wert in FIC225 eingegeben. Nach der Berechnung wird die Dampfsteuerventil justiert, um den gewünschten Wert für TIC226 zu erzielen.
Ein einfacher Regelkreis zur Steuerung der Ausgangstemperatur des Wärmetauschers – doch der FT225 ist lediglich ein Sender, kein Recheneinheit. Es handelt sich dabei wohl um den FY225. Über die Recheneinheit wird ein Signal an den FIC225 gesendet, um den Dampffluss zu steuern und so die Ausgangstemperatur des Wärmetauschers zu regulieren